Промышленное оборудование

Практикум CyberPower: повышаем надежность батарейного массива

8 июня 2021 г. в 10:37

Согласно статистике до 50 % случаев выхода источника бесперебойного питания (ИБП) происходит по причине неисправных аккумуляторных батарей. Как повысить надежность батарейного массива, увеличить срок службы каждой АКБ, входящей в его состав, а соответственно, повысить надежность всей системы гарантированного питания и сократить ТСО пойдет сегодня речь.

В состав ИБП повышенной мощности, как правило, входит до нескольких сотен батарей и отказ любой из них ведёт к повышению нагрузки на оставшиеся, включённые в схему перекрёстного резервирования аккумуляторных групп. Такое перераспределение нагрузки приводит к ускоренному сокращению ресурса всё ещё работоспособных АКБ и внезапному отказу всего ИБП.

Уязвимость свинцово-кислотных аккумуляторов — данность, обусловленная законами физики и химии. Неблагоприятные условия эксплуатации — чрезмерно высокая температура, вибрации, пониженное давление — заставляют аккумуляторы деградировать быстрее. До 5% аккумуляторных батарей выходят из строя ещё до окончания гарантийного срока.

Но сейчас уже есть возможность контролировать состояние каждой АКБ с тем, чтобы выход её из строя не был внезапным; чтобы заблаговременно извещать администратора инженерной инфраструктуры ЦОДа о приближении того или иного элемента системы энергобезопасности к критическому пределу.

Такую задачу решают современные системы управления аккумуляторами, BMS (Battery Management Systems). CyberPower предлагает свою систему контроля и управления, которая состоит из контроллера BM100 и датчиков BM100-12V (для свинцово-кислотных аккумуляторов ёмкостью от 5 до 200 А*ч). BMS CyberPower в автоматическом режиме обрабатывает полученные с датчиков данные и на их основании производит балансировку рабочих параметров АКБ, удерживая их в оптимальных рамках.

Решение не привязано к какому-то конкретному бренду АКБ или ИБП и применимо для ИБП различной мощности, для возобновляемых систем электропитания, а также практически в любых контурах энергоснабжения с особо строгими требованиями к надёжности.

BMS CyberPower контролирует основные параметры каждой АКБ в обслуживаемой группе: напряжение, температуру, внутреннее сопротивление батареи. При этом есть возможность задействовать систему выравнивания заряда, — эквалайзинг напряжения всех контролируемых аккумуляторов в группе с возможностью погашения до 1,5 А на каждой АКБ. Сведение напряжений к единому уровню обеспечивает равномерность накопления/расходования заряда в батареях и существенно продлевает срок их эксплуатации с сохранением штатных характеристик.

Контур мониторинга BMS CyberPower рассчитан на снятие показателей одним устройством с пятью групп АКБ, каждая из которых включает от 1 до 40 батарей (суммарно — до 200 АКБ от одного контроллера BM100). Система оповестит при фиксации отклонений параметров от номинальных значений и укажет какой именно батарее следует уделить внимание.

Основной блок системы штатно укомплектован SNMP-адаптером, что позволяет без затруднений интегрировать устройство в общую сеть. Подключение системы к батарейным группам также не представляет сложности, поскольку все датчики в одной группе последовательно соединяются с основным блоком по единому общему четырёхжильному шлейфу. Дополнительная нагрузка на сеть электропитания у BM100 минимальна: основное устройство потребляет менее 2,5 Вт, а каждый из подключённых датчиков — менее 0,17 Вт.

Последовательное подключение батарейных датчиков усиливает помехозащищённость и снижает стоимость как отдельного датчика, так и всей системы в целом. Внешние же датчики системы позволяют вести мониторинг внутреннего сопротивления АКБ, физических условий, в которых функционируют аккумуляторные батареи, в первую очередь температуры и влажности в данном помещении, и соответствующим образом корректировать оценку продолжительности службы АКБ.

Контроллер ВМ100 можно использовать как самостоятельное устройство либо совместно с источником бесперебойного питания. Он допускает дистанционное конфигурирование и мониторинг через SNMP практически из любой точки мира. Все перечисленные особенности системы вместе обеспечивают ощутимое продление срока службы АКБ — в среднем на срок от 6 до 24 месяца, что для свинцово-кислотных аккумуляторов более чем солидно.

Установка BMS на старые массивы аккумуляторных батарей тоже актуальна и сразу же выявляет наглядную картину их состояния, что даёт возможность своевременно принять решение об их полной или частичной замене, упрощает долгосрочное планирование бюджета и позволяет избежать непредвиденных крупных расходов.

Применяя BMS компании CyberPower, заказчик получает возможность значительно повысить надежность своей энергосистемы за счёт усиления одного из наиболее уязвимых её элементов — АКБ. Заказчик избегает внезапных аварий и существенно снижает издержки от простоя оборудования. Кроме этого, дистанционный мониторинг каждой батареи позволяет избавиться от таких дорогостоящих регулярных расходов по графе «сервисное обслуживание», как проезд специалиста до места установки и проведение контрольно-измерительных работ в ручном режиме.

Надежное средство мониторинга уже было введено в эксплуатацию на промышленных, банковских объектах, предприятиях нефтехимической и нефтегазовой отрасли.

Источник: Компания CyberPower

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания CyberPower была основана 27 июля 1997 года и уже 1998 году стала известна, как производитель модели источника бесперебойного питания Power98 – первого ИБП, совместимого с Microsoft Windows 98. За первые два года работы продукты компании появились в крупнейших мировых и мультинациональных розничных торговых сетях: Walmart, BestBuy и Fry's.
Отдел продаж
Все новости и публикации пользователя Отдел продаж в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания (ИБП) Энергия для компьютеров

Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для защиты компьютеров, офисной техники и сопутствующей периферии. Оснащены встроенной аккумуляторной батареей, что позволяет корректно завершить работу операционной системы, при внезапном отключении электропитания. Встроенный стабилизатор релейного типа защищает от колебаний напряжения в сети, что особенно важно для сетей с нестабильным напряжением. Снабжены функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения. Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для стабилизации сетевого напряжения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей при отключении централизованного электроснабжения. *Заявленная точность выходного стабилизированного напряжения 10% обеспечивается в диапазоне входных напряжений 170-280 В Модельный ряд: ИБП Энергия 600 (Мощность, ВА|Вт: 600|360) ИБП Энергия 800 (Мощность, ВА|Вт: 800|480) ИБП Энергия 1200 (Мощность, ВА|Вт: 1200|720) ИБП Энергия 1200 USB (Мощность, ВА|Вт: 1200 USB|720) ИБП Энергия 1500 (Мощность, ВА|Вт: 1500|900) ИБП Энергия 1500 USB (Мощность, ВА|Вт: 1500 USB|900) Преимущества -Встроенный стабилизатор напряжения -Интеллектуальное управление зарядом батареи -Универсальная батарея типа AGM, простая замена. -Автоматический предохранитель, защита от перегрузки и короткого замыкания -Световая индикация состояния -Евро-розетки типа «Shuko» Особенности -Форма выходного сигнала — модифицированная синусоида -Звуковая индикация -При отключении сетевого питания — включается короткий звуковой сигнал 1 раз в 6 секунд на протяжении 40 секунд. -При разряженной батарее звуковой сигнал подается раз в 2 секунды. -При критическом разряде батареи сигнал становится непрерывным. Виды защиты -При разрядке батареи: когда батарея разряжается ИБП самостоятельно контролирует ее состояние. Как только напряжение батареи упадет до предельно низкого значения, ИБП автоматически выключится. При возобновлении питания он включится...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Источники бесперебойного питания (ИБП) Энергия для компьютеров

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания Энергия для компьютеров

Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для защиты компьютеров, офисной техники и сопутствующей периферии. Оснащены встроенное аккумуляторной батареей, что позволяет корректно завершить работу операционной системы, при внезапном отключении электропитания. Встроенный стабилизатор релейного типа защищает от колебаний напряжения в сети, что особенно важно для сетей с нестабильным напряжением. Снабжены функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения. Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для стабилизации сетевого напряжения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей при отключении централизованного электроснабжения. Преимущества: — Автоматическая зарядка в режиме работы от сети; — Интеллектуальное управление зарядом батареи; — Встроенный стабилизатор напряжения; — Длительное время работы от встроенной батареи; — Форма выходного сигнала – модифицированная синусоида; — Микропроцессорное управление; — Автоматический перезапуск; — Световая индикация состояния. Виды защиты: При разрядке батареи: когда батарея разряжается ИБП самостоятельно контролирует ее состояние. Как только напряжение батареи упадет до предельно низкого значения, ИБП автоматически выключится. При возобновлении питания он включится автоматически. От перезаряда: ИБП контролирует степень заряда батареи. Когда батарея будет полностью заряжена - зарядка прекратится. Защита от перегрузки и короткого замыкания: в случае превышения предельных значений нагрузки, или при коротком замыкании, устройство автоматически выключается.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания Энергия для компьютеров

ПРОДАМ: Аккумуляторы Энергия АКБ

Полное описание: Аккумуляторы Энергия АКБ созданы специально для работы в буферном режиме эксплуатации. Благодаря применению технологии AGM и использованию материалов высокой чистоты, обеспечивается крайне низкий саморазряд. Идеальны для работы в устройствах бесперебойного электропитания, охранной сигнализации, информационных и телекоммуникационных системах и других типах оборудования. Идеальны для работы в устройствах бесперебойного электропитания, охранной сигнализации, информационных и телекоммуникационных системах и других типах оборудования. Преимущества: — Герметичная конструкция, предотвращающая утечку кислоты и коррозию клемм; — Конструкция, не требующая обслуживания; — Безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва; — Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации; — Стабильная работа при больших нагрузках.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Аккумуляторы Энергия АКБ

ПРОДАМ: Аккумуляторы

Литиевые аккумуляторы типа NiCd предназначены для электропитания приемников Eclipse, Mark. Компания ООО ГЛОБАЛ ТРЕЙД, официальный дилер DigiTrak, протестировала множество аккумуляторов и предлагает лучшее. Наши аккумуляторы с напряжением 14,4 V и 1800 mAh, служат много лет, как оригинальные входящие в комплект системы при покупке. В наличии так же на складе литиевые аккумуляторы для приемников локационной системы DCI — DigiTrak серии SE/F. И зарядные устройства укомплектованные: — переходник переменного тока; — кабель электропитания переменного тока; — кабель электропитания постоянного тока; — зарядное устройство для литиевого аккумулятора; Менеджеры компании «ГЛОБАЛ ТРЕЙД» готовы проконсультировать и ответить на интересующие вопросы.
Мельников Михаил · ГЛОБАЛ ТРЕЙД · Вчера · Россия · Ростовская обл
Аккумуляторы

ПРОДАМ: Блоки питания постоянного тока Impuls

Стабилизированный блок питания — это обязательная часть любой радиоэлектронной аппаратуры. От его качества, надёжности, экономичности, эксплуатационных свойств в значительной мере зависят технические показатели аппарата в целом. Блоки питания Impuls удовлетворяют всем жестким требованиям, предъявляемым к вторичным источникам питания, имеют отличные массогабаритные параметры, высокие кпд и надежность. Все блоки питания имеют цепи ограничения пускового тока, защиту от входного и выходного перенапряжения, кз выхода. Принцип построения стабилизированного блока питания Блоки питания Impuls 24В выполнены по классической традиционной схеме для подобных устройств: входной сетевой помехоподавляющий фильтр мостовой выпрямитель емкостной сглаживающий фильтр мощный ключевой транзистор (транзисторы в полумостовой схеме) развязывающий импульсный трансформатор микросхема управления выходной выпрямитель выходной фильтр Переменное сетевое напряжение через фильтр поступает на выпрямитель. Сглаживающий фильтр уменьшает пульсации напряжения на выходе выпрямителя. Постоянное напряжение через первичную обмотку трансформатора поступает на ключевой транзистор. В мощных блоках питания применяется полумостовая схема на 2 транзисторах. Транзистор управляется от микросхемы с частотой десятки килогерц. Во вторичной обмотке возникают импульсы, которые выпрямляются и сглаживаются выходным фильтром с дросселем. Для стабилизации выходного напряжения используется ШИМ. Предлагаем Вам: Блоки питания 12В и 24В, Источники питания серии DS-100-12, DS-100-24, Источники питания серии DS-150-12, DS-150-24, Источники питания серии DS-200-12, DS-200-24, Источники питания серии DS-250-12, DS-250-24, Источники питания серии DS-300-12, DS-300-24, Источники питания серии DS-400-12, DS-400-24, Получить дополнительную информацию и заказать оборудование и Вы можете у наших специалистов. Вы можете выбрать наиболее удобный вариант получения: — на складе в г. Пушкино Московской области, -доставку транспортной...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Блоки питания постоянного тока Impuls
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.