Передача, распределение и накопление электроэнергии

Как продлить жизнь аккумуляторной батареи. Практические рекомендации

8 декабря 2020 г. в 11:15

Свинцово-кислотный аккумулятор, применяемый в системах оперативного постоянного тока — это сложная физико-химическая система, в которой происходит большое количество взаимосвязанных процессов. Для обеспечения эффективной, длительной и безопасной работы аккумуляторов необходимо правильно выбирать оборудование, а также соблюдать требуемые производителем условия эксплуатации.

Самым главным параметром аккумулятора является его емкость, которая показывает сколько энергии может накопить и отдать аккумулятор. С течением времени емкость снижается по причине сульфатации пластин, коррозии и разрушении электродов, оползания и осыпания активной массы положительных электродов. Все это может происходить из-за неправильных температурных условий, неправильно выбранном зарядно-подзарядном устройстве, нарушении вентиляции, потери воды и т. д.

По статистике 70 % аккумуляторов выходят из строя из-за неправильных условий эксплуатации. Далее в статье будет описано то, как обеспечить правильную эксплуатацию аккумуляторов.

При проектировании СОПТ очень важно проверить зарядно-подзарядные устройства (далее — ЗПУ) на соответствие требованиям производителя аккумуляторов, основные из которых следующие:

  • определенные напряжение и ток заряда аккумуляторной батареи;
  • допустимый уровень пульсации выходного напряжения;
  • необходимый метод заряда;
  • термокомпенсация выходного напряжения.

Несоответствие этим требованиям может привести как к снижению срока службы и эксплуатационных характеристик АКБ, так и к опасным авариям. С режимами заряда АБ можно познакомиться в статье по ссылке.

Взорвавшийся телекоммуникационный шкаф
Взрыв телекоммуникационного шкафа. Одна из возможных причин — неправильная работа зарядно-подзарядных устройств

Наиболее сильно срок службы аккумулятора, а также его эксплуатационные характеристики зависят от температуры. Согласно закону Аррениуса, скорость химических реакций зависит от температуры. На работу аккумуляторов это влияет следующим образом:

  • снижение температуры приводит к снижению емкости АБ, а также максимальному отдаваемому току;
  • повышение же температуры приводит к повышению скорости протекания химических реакций и, соответственно, повышению коррозии и износу пластин.
Зависимость ёмкости от температуры в АКБ
Зависимости емкости аккумулятора и срока службы от температуры

Повышение температуры очень опасно для аккумуляторов. Из зависимости, представленной на рисунке выше видно, что при повышении даже на несколько градусов срок службы снижается значительно. Эксплуатация при температурах свыше 50 °C недопустима — АКБ потеряет все свои эксплуатационные характеристики менее, чем за год.

Коррозия положительной решетки батареи
Коррозия положительной решетки аккумулятора при высокой температуре эксплуатации

Для минимизации процессов коррозии и сохранения уровня заряженности помимо поддержания температуры необходимо также изменять напряжение подзаряда аккумуляторов. Данная функция реализуется в зарядно-подзарядных устройствах и называется термокомпенсацией.

ЗПУ измеряют температуру АБ с помощью датчиков и в зависимости от нее регулируют напряжение подзаряда. Так, при повышении температуры АБ напряжение снижают, а при понижении — повышают. Величина коррекции напряжения определятся коэффициентом термокомпенсации, который обычно составляет 3,3 мВ/°C/элемент для АБ, работающих в буферном режиме.

Иногда АБ и ЗПУ устанавливают в одном шкафу. Это приводит к повышению температуры внутри самого шкафа на 10-12 °C, что, соответственно, негативно сказывается на ресурсе АКБ. Для решения этой проблемы необходимо устанавливать принудительную вентиляцию, которая обеспечит повышенную циркуляцию воздуха и снижение температуры. Также рекомендуется установка устройств индикации повышенной температуры внутри шкафа.

Для сохранения срока службы АБ, необходимо:

  • правильно выбирать зарядно-подзарядное устройство;
  • выполнять термокомпенсацию напряжения подзаряда АБ;
  • не допускать эксплуатации АБ при повышенных и пониженных температурах;
  • не допускать глубокого разряда АБ;
  • проводить выравнивающий заряд для выравнивания напряжения на аккумуляторах;
  • контролировать уровень и плотность электролита в обслуживаемых аккумуляторах с жидким электролитом;
  • при одновременном нахождении в шкафу АБ и ЗПУ устанавливать принудительную вентиляцию.

Источник: НПП «Микропроцессорные технологии»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HR

Батареи DELTA серии HR являются свинцово-кислотными, герметизированными, необслуживаемыми аккумуляторами с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы. Особенности: — Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа; — Нет ограничений на воздушные перевозки; — Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р; — Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; — Необслуживаемые. Не требует долива воды; — Высокая плотность энергии; — Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,не поддерживающего горение. Срок службы — До 26Ач включительно – 8 лет. — Delta HR 12-40, HR 12-65, HR 12-100 – 10-12 лет. — Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (25°С); — Циклический режим 2,35 – 2,4 В/эл; — Буферный режим 2,25 – 2,3 В/эл ПРИМЕНЕНИЕ — Источники бесперебойного питания; — Источники резервного энергоснабжения; — Медицинское оборудование; — Различные области приборостроения; — Системы солнечной и ветроэнергетики
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HR

ПРОДАМ: Системы оперативного постоянного тока

СОПТ рассчитаны на подключение одной группы аккумуляторных батарей. Для размещения аккумуляторных батарей в системах, кроме СОПТ 220/80-1212, в нижней части шкафа имеется отсек с двумя полками. При необходимости СОПТ могут комплектоваться дополнительными аккумуляторными шкафами типа СОПТ А (по отдельному заказу).Электропитание СОПТ осуществляется от двух вводов четырехпроводной или пятипроводной сети трехфазного переменного тока напряжения 380 В или от трехпроводной сети 220 В, частоты (45-65) Гц. Для переключения питания СОПТ с рабочего ввода на резервный и наоборот установлен АВР. Все компоненты системы работают без вентиляторов, используя только естественное охлаждение. Поэтому они не требуют очистителей воздуха, не накапливают пыль внутри системы, не шумят и могут работать в сейсмоопасных регионах. Особенности: — включение выпрямителей при восстановлении напряжения сети переменного тока; — ускоренный заряд аккумуляторной батареи; — ограничение тока заряда аккумуляторной батареи на заданном уровне; — отключение аккумуляторной батареи от нагрузки в конце разряда и подключение к нагрузке при достижении заданного значения напряжения на выходе выпрямителей; — селективное отключение любого неисправного выпрямителя; — деление нагрузки между выпрямителями; — термокомпенсацию выходного напряжения; — батарейное тестирование; — местную световую сигнализацию о нормальной работе или аварии СОПТ, автоматических выключателей нагрузки, наличии сети переменного тока; а также отображение значений напряжения на выпрямителях, аккумуляторной батарее и тока аккумуляторной батареи, на ЖКИ контроллера и при помощи — трелочных измерительный приборов; — формирование шинки «мигающего света» СОПТ обеспечивает контроль: — напряжение и ток двух секций нагрузки; — напряжение и ток аккумуляторной батареи; — температуру в батарейном отсеке; — действующее напряжение сети переменного тока; — напряжение и температуру каждого моноблока (элемента) аккумуляторной батареи (опция); — состояние...
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Системы оперативного постоянного тока

ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Sonnensсhein A500

Герметизированные необслyживаемые аккумуляторы технологии dryfit серии SonnenscheinА500 – отвечают высоким требованиям, предъявляемым современным аккумуляторным батареям. Произведены по технологии dtyfit и отличаются продолжительным сроком эксплуатации, который достигает 12 лет. Аккумуляторы можно использовать также в циклическом режиме. ПРИМЕНЕНИЕ — инвалидные коляски; — устройства бесперебойного питания(UPS); — системы сигнализации и связи; — электротранспорт; — медицинское оборудование; — портативные измерительные приборы; — морской и речной транспорт
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Аккумуляторные батареи Sonnensсhein A500

ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HRL

Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии HRL являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы являются непроливаемыми и имеют превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда.Серия HRL относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания ЦОД, систем связи и другого оборудования. Особенности — Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа; — Нет ограничений на воздушные перевозки; — Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р; — Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; — Необслуживаемые. Не требует долива воды; — Высокая плотность энергии; — Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,не поддерживающего горение; — Срок службы: 10-12 лет; — Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (25°С); — Циклический режим 2,3 – 2,35 В/эл; — Буферный режим 2,23 – 2,27 В/эл ПРИМЕНЕНИЕ — Источники бесперебойного питания; — Источники резервного энергоснабжения; — Объекты связи; — Объекты энергетики; — Системы солнечной и ветроэнергетики
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HRL

ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Delta для слаботочного оборудования DT

Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DT изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора рассчитан на 3-5 лет работы. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (т.н. буферный режим), обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Особенности: — Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа; — Нет ограничений на воздушные перевозки; — Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р; — Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; — Необслуживаемые. Не требует долива воды; — Высокая плотность энергии; — Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,не поддерживающего горение. ПРИМЕНЕНИЕ — Системы безопасности; — Пожарные сигнализации; — Электронные кассовые аппараты; — Электронное тестовое оборудование; — Системы аварийного освещения; — Геофизическое и геодезическое оборудование; — СКУД
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Аккумуляторные батареи Delta для слаботочного оборудования DT
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.