Передача, распределение и накопление электроэнергии

Компенсационный, термоэлектродный, удлинительный, термопарный провод и их различия. Характеристики, марки, типы оболочек, области применения

18 февраля 2024 г. в 10:00

Термоэлектродные, компенсационные, удлинительные провода используются для подключения термоэлектрических преобразователей (термопар) к измерительным приборам и преобразователям в целях уменьшения погрешности измерения. Так как термоэлектродные провода используются для удлинения выводов термоэлектрических преобразователей (термопар), их называют термоэлектродными удлинительными проводами.

Различие термоэлектродного провода от термопарного

В отличие от термоэлектродного провода, который служит для соединения термопары с соединительной цепью, под термопарным проводом понимается провод, применяемый для изготовления непосредственно термопары. Кроме назначения термопарный провод отличается от термоэлектродного провода тем, что он характеризуется меньшими допустимыми отклонениями от номинальных статических характеристик НСХ и более широким диапазоном рабочих измеряемых температур.

Компенсирующие или термоэлектродные провода (кабели) удлинители термопар используются для передачи термоэлектрического напряжения от термопары к холодному спаю. Компенсационный кабель в принципе имеет те же характеристики, что и термопары, но точность ограничивается температурным пределом.

Компенсационный кабель может быть большим преимуществом с точки зрения затрат и исполнения, если он используется в качестве соединения между термопарой и прибором. Провода термоэлектродные (компенсационные) состоят из альтернативных материалов, не идентичных отдельным дополнительным термопарам, но обладающих такими же термоэлектрическими свойствами в пределах допустимого диапазона температур.

Отличие термоэлектродных компенсационных и удлинительных проводов, кабелей

В зависимости от своей модификации провода и кабели выполняют определенный функционал и подходят для эксплуатации в определенных сферах деятельности. Среди разнообразия кабельно-проводниковой продукции встречаются как наиболее популярные и распространенные модификации, так и специфические вариации кабелей, имеющие достаточно ограниченную область использования.

К последним можно отнести термоэлектродные кабели и провода. Эти проводники применяются для подсоединения различных измерительных приборов и термопар. Термоэлектродные кабели получили своё название не случайно. Для качественного выполнения заданного функционала свободные концы термопары должны быть удалены от места нагрева, для чего производят удлинение термопар гибкими кабелями. Данные провода должны быть идентичны термоэлектродам термопары, отсюда они и получили своё название.

Термоэлектродные кабели распределяют на удлинительные и компенсационные, которые имеют определённые отличия в строении и соответственно назначении. Удлинительные термоэлектродные кабели имеют проводящие жилы, изготовленные из сплавов, аналогичных сплавам термопары. Данный тип кабелей работает в ограниченном температурном диапазоне, в котором соответственно способен в паре с третьим электродом развивать термо-ЭДС, подобную тем, которую создают электроды термопары.

Таким образом, удлинительные кабели называют еще проводниками с поэлектродной компенсацией. Если сопоставить компенсационные провода с проводами удлинительными, то стоит отметить более дешевые металлы, применяемые для производства жил. Данный тип термоэлектродных проводников развивает термо-ЭДС равную термо-ЭДС термопары, ввиду чего он и называется проводником суммарной компенсации.

При этом нужно отметить, что компенсационные провода, кабели можно охарактеризовать меньшим диапазоном рабочих температур и более высокими значениями погрешностей. Как правило, термоэлектродные провода или кабели подходят и для стационарной, и для подвижной прокладки внутри и снаружи зданий, а усиленные модели можно эксплуатировать в грунте, тоннелях, лотках, коробах и кабельной канализации.

При покупке термоэлектродных кабелей, проводов нужно учитывать особенности строения изделий и различия между модификациями проводников, что позволит в последствие подобрать нужную модель, которая максимально эффективно будет осуществлять заданный функционал.

Области применения термоэлектродного провода

Компенсационные или термоэлектродные изолированные провода применяются в промышленной и лабораторной термометрии для измерения высоких температур и используются в связке с термопарами. В качестве токоведущих жил провода, используется проволока из термопарных сплавов, обладающих высокими и стабильными значениями электродвижущей силы, пропорциональными значениям измеряемой температуры. Термоэлектродным проводам характерна хорошая стойкость к высоким температурам. Они устойчивы к воздействию коррозии, кислоты, стабильны к старению, а также влиянию масла и воды. Каждый компенсационный провод имеет определенную пару жил.

Полярность термоэлектродного провода

Определение полярности электрода термоэлектродного провода

Термоэлектродные кабели и провода предназначены для присоединения термопар к средствам измерения температуры. Они развивают термоЭДС, равную термоЭДС термопары, для которой они предназначены. Это достигается применением соответствующих сплавов токопроводящих жил. Для правильного подключения провода к термопаре необходимо точно знать полярность электродов.

В данной таблице указаны полярности наиболее часто встречающихся термопар:

Для проводов используются два основных способа маркировки полярности электродов:

Объемная маркировка. Используется для проводов марки ПТВ, ПТВЭ, ПТГВ, ПТГВЭ.

Положительный электрод данных проводов маркируется при изготовлени риской по всей длине или измененной формой изоляции одного из сплавов

Принадлежность провода к термопаре определяется цветом его оболочки

Цвета оболочки распространённых термоэлектродных проводов

Цветовая маркировка используется для проводов марки: ПТВВ, ПТВВГЭ, ПТФФ, ПТФФЭ, СФКЭ, КТМСФЭ, ККМСЭ, КТМСЭ, КТМФФЭ, КТМСС, КТМФС, КТСФЭ, ПТН, ПТНЭ.

У проводов: ПТВВ, ПТФФ, КТМСФЭ, КТМФФЭ, КТМСС, КТМФС, СФКЭ положительный электрод полностью окрашивается в соответствующий цвет.

У проводов: ККМСЭ, КТМСЭ, КТСФЭ, ПТН, ПТНЭ маркирование происходит за счет вкрапления в оплетку изоляции нити соответствующего цвета.

Цвета изоляции жил термоэлектродных (компенсационных) проводов

Кроме всего прочего, отрицательный электрод у проводов типа ХА, положительный у ЖК и KCA имеют ферромагнитные свойства.

Цветовая маркировка термопарных, термоэлектродных проводов согласно различным стандартам

Термоэлектродные провода для термопар

Для измерения температуры объекта в промышленности применяется специальный датчик – термопара, выбор которого зависит от условий эксплуатации (характеристики среды измерения, температурный диапазон и т.д.). Чтобы обеспечить передачу данных от термопары к измерительному прибору, который находится на удалении от объекта, требуется использование проводов в специальном исполнении.

Подключение к термопаре обычного медного проводника связано с дополнительными погрешностями в измерениях. Если использовать удлинительные провода с токопроводящими жилами из того же материала, что и электроды термопары, уровень погрешностей снижается до минимума. Провода данного типа называются термоэлектродными.

Соответственно, термоэлектродный кабель для термопар подбирается с учетом разновидности самого датчика, который состоит из двух разнородных электродов, сваренных между собой:

В свою очередь компенсационные провода для термопар из материалов, отличных от материала электродов датчика, но развивающих ту же термо-ЭДС, что и у термопары, при эксплуатации в заданном диапазоне температур.

К примеру, термопары ПП (платинородий-платина) и ПР (платина 30% родий-платина 6% родий ) подключаются к измерительным приборам при помощи проводников с жилами из меди и сплавов меди.

Для датчика ТХА вместо термоэлектродного провода ХА допускается использовать компенсационные провода медь-константан.

Выпускается широкий спектр марок термоэлектродных проводов, в частности: ПТВ, ПТВВ, ПТГВ, ПТГВВ, ПТГВВЭ, ПТФФ, ПТФФГ, ПТФФГЭ, КТМСЭ, КТМСФЭ, КТСФЭ, СФКЭ, ПТН, ПТНГ, ПТНЭ, ПТНГЭ, ПТП, ПТПЭ и их многочисленные аналоги.

Это позволяет подобрать к любому типу температурного преобразователя кабель с оптимальными параметрами.

В маркировке кабельной продукции указывается материал изоляции и оболочки – от данного параметра зависит рабочий температурный диапазон:

Если в кабеле присутствует два вида изоляции (стеклонить + фторопласт, обычный либо теплостойкий), температура эксплуатации определяется по меньшему значению. Выбирая термокомпенсационные провода для термопар, также учитывают необходимость экранирования кабеля – наличие экрана в виде ленты либо оплетки из стальной или луженой медной проволоки обозначается литерой «Э». На гибкость кабеля указывает буква «Г» в маркировке – данный вариант незаменим при нестационарном использовании. Сечение жил подбирается в зависимости от расстояния между термопарой и измерительным оборудованием.

Источник: ПАРТАЛ

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Борисова Наталья Юрьевна
Все новости и публикации пользователя Борисова Наталья в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Амперметры: М, Ц, Д, вольтметры: М, Ц, Д, манометры, омметры, термометры

Амперметры: М, Ц, Д, вольтметры: М, Ц, Д, манометры, омметры, термометры ООО “Элек” – комплексная поставка электрооборудования: трансформаторы, светильники, реле, пускатели, автоматические выключатели, переключатели, фонари, разъемы, штепсели, замыкатели, контакторы, звонки, ревуны, колокола - Амперметры: М1420, М1500, М1600, М1611, М1620, Ц1611, Д1600 - Вольтметры: М1500, М1611, М1620, Ц1611, Ц1420, Д1600 - Манометры: ДВ, МВП-4, МВТП-160, МТП-1М, МКУ-1071, МКУ-1072, МТП-60С, ДМ1001, ДМ2005, ДМ2010, МП4-У, МП3, МП3-У, МТИ, МТП-1, МТП-100, МТП-160, М2/1, МО11203, МО1226, МО1227, МТП-СД - Омметры: М4100/1, М4100/4, «Электрон-1Р», Ц1623, Ц1423, М143, Ф4102/1-1М - Термометры: ТКП-60/3М2, ТКП-160, ТКП-100(ТГП-100), ТК-100, ТПП-2В А также: киловаттметры, тахометры, частотометры, фозоуказатели, преобразователи давления, преобразователи температуры Судовой кабель: КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ, КНР, КНРЭ, НРШМ, КНРк, КНРЭк, МРШН, МРШНЭ, МЭРШН, МЭРШНЭ, МРШМ
Лебедев Александр · ООО «Элек» · 8 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Амперметры: М, Ц, Д, вольтметры: М, Ц, Д, манометры, омметры, термометры

ПРОДАМ: Измеритель длины кабеля и провода

Измерители электронно-механические. Измеритель длины кабеля и провода И 20 предназначен для измерения длины кабеля/провода диаметром 3…20 мм. Измеритель длины кабеля и провода И 40 предназначен для измерения длины кабеля/провода диаметром 3…40 мм. Измеритель длины кабеля и провода И 70 предназначен для измерения длины кабеля/провода диаметром 3…65 мм. Может работать как самостоятельная единица или устанавливаться на перемоточный станок или линию для перемотки кабеля/провода. Может быть выполнен в двух модификациях: 1. С реверсивным счётом. 2. С нереверсивным счётом (считает только в одну сторону). В комплект входят рама, счётчик импульсов, индуктивные датчики (два для реверсивного исполнения, один для нереверсивного).
Электромонтаж Элтком · ООО ЭлТекс · 25 апреля · Россия · Краснодарский край
Измеритель длины кабеля и провода

ПРОДАМ: Датчики-реле температуры, термометры, термодатчики, преобразователи температурные, регуляторы температуры, термореле.

Предлагаем приборы показывающие и регулирующие температуру. Все в наличии. (www.vertex-rd.ru) 12трв-6,3; 16; 40; 100 вентиль терморегулирующий -30…+10гр 8шт 2туэ-1 указатель термометра 15шт p1-(8) приемник 6шт rt-12-01 регулятор температуры 2шт брт-2-02 от 5 до 35с регулятор температуры 1шт диск-250-1121 10-1600с пр (в) прибор регистрирующий температурный 1шт диск-250-1131 -70-+180с прибор регистрирующий температурный 6шт диск-250-1211 0-100с 1шт диск-250-1211 0-1300с ха (к) прибор регистрирующий температурный 1шт диск-250-1211 0-1600с пп (s) прибор регистрирующий температурный 3шт диск-250-1211 0-600с хк (l) 1шт диск-250-1331 50-150с прибор регистрирующий температурный 26шт диск-250-2211 хк (l) 0-300с 1шт дтл (к-381) датчик тепловой 141шт дтл (к-384) датчик тепловой 93шт ксм4-208 0-200с прибор 1шт ксп1-007 0-1600с пп68 прибор 1шт ксп4-007 потенциометр 2шт л-64и кл1.5 0-150с логометр в комплекте с выпрямителем св-4и 1шт л-64и кл1.5 0-1800с логометр в комплекте с выпрямителем св-4и 1шт л-64и кл1.5 0-500с логометр 1шт мп-8-320/3а приборы для измерения температуры в рефрижераторах 1шт нп-сл1-м (тсм 100 м) 0-50с преобразователь измирительный 1шт нп-тл1-м (пр) 1000-1800с преобразователь измирительный 1шт нп-тл1-м (тпр) 1000-1800с преобразователь измирительный 1шт нп-тл1-м (тха) 0-800с преобразователь измирительный 4шт нп-тл1-м (тха) 400-900с преобразователь измирительный 1шт нп-тл1-м (хк) 0-600с преобразователь измирительный 5шт п-1 приемник термометра туэ 81шт пп-2 приемник 11шт птр-2-02 220/127в -30…-5с регулятор температуры 4шт птр-2-04б 220/127в +5…+35с регулятор температуры 3шт птр-2-05 220/127в +30…+60с 1шт птр-3-02 от -30…-5с 220/127в регулятор температуры 13шт птр-3-04 +5…+35с регулятор температуры 12шт птр-3-05 +30…+60с регулятор температуры 7шт птр-п -10-+15с 1шт птр-п 5+35с регулятор температуры 4шт птр-п-05 +30…+60с регулятор температуры 1шт рп-160-09 прибор регистрирующий вторичный прибор 1шт рп-160-12 0-180с...
Иванов Сергей · Вертекс · 30 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Термометры, терморегуляторы, датчики температуры в интернет-магазине КИПиА

Датчик-реле температуры электронный Т419-2М 2500 руб Датчик-реле температуры электронный Т419-М1 2200 руб Термометры биметаллические ТБ-1, ТБ-2 600 руб Термопреобразователи ТСМ1088.50М.В2.320 мм 100 руб Термопреобразователи ТХК-2488 ХК (L)/2/0-10 кабель 1.8 м 200 руб Датчики температуры ДТКБ 360 руб
Суяров Андрей · ООО "ПКФ ОРГСЕРВИС" · Вчера · Россия · г Москва
Термометры, терморегуляторы, датчики температуры в интернет-магазине КИПиА

ПРОДАМ: Термоусаживаемые соединители под пайку HLT Electric

Назначение – Предназначены для соединения встык проводов с помощью термообработки. Применение – Соединение многожильных и одножильных проводов. Преимущества: – Отсутствие необходимости использования обжимного инструмента. – Наличие цветных полос для индикации размера соединителя. – Высокая скорость и удобство монтажа. – Соединительная гильза – низкотемпературный припой оловянно-свинцовой группы. – Изоляция – сшитый полиэтилен.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 29 апреля · Россия · г Москва
Термоусаживаемые соединители под пайку HLT Electric
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.