Воздушный автоматический выключатель ARMAT — уходим в «цифру»

28 ноября 2023 г. в 17:10

Воздушные автоматические выключатели существуют уже не первый десяток лет и стали классическим продуктом электротехнического рынка. Но за 20-30 лет это устройство сильно изменилось. Так каким должен быть современный воздушный автоматический выключатель? IEK расскажет в этой статье.

Воздушный автоматический выключатель ARMAT – уходим в «цифру»
Воздушный автоматический выключатель ARMAT – уходим в «цифру»

Интеграция в системы цифровизации и диспетчеризации

В наши дни воздушный автоматический выключатель – это часть не только энергораспределительной, но и цифровой системы объекта. Цифровизация позволяет оперативно контролировать параметры электросети и обеспечивать безопасность на всех типах объектов. Кроме того, «продвинутые» устройства помогают добиться энергоэффективности за счёт распределения энергоресурсов и оптимизации потерь.

Воздушные автоматические выключатели IEK серии ARMAT оснащены профессиональными сериями расцепителей TY и TT (контроллеры, управляющие воздушным автоматическим выключателем), имеют специальные блоки для их подключения в систему диспетчеризации.

В базовой версии устанавливается блок для работы по протоколу Modbus RTU, но при необходимости возможно комплектование блоками для работы по протоколам Modbus TCP, Profibus, CAN, DeviceNet, IEC 61850, Wi-Fi, NB-IoT).

Естественно, для цифровых систем важна непрерывная работа, поэтому в воздушных автоматических выключателях ARMAT, предназначенных для установки в таких системах, предусмотрен блок питания.

Полная диспетчеризация системы энергораспределения

Если говорить о цифровизации системы распределения электрической энергии 0,4 кВ в целом, то диспетчеризации только на вводных устройствах часто недостаточно – требуется контроль не только на вводе, например, ГРЩ, но и на отходящих линиях.

Для таких случаев в ассортименте IEK представлена линейка автоматических выключателей в литом корпусе ARMAT. В ней также есть модели с расцепителем, имеющим возможность подключения по Modbus RTU, что дополняет полноту технического решения.

Линейка автоматических выключателей в литом корпусе ARMAT
Линейка автоматических выключателей в литом корпусе ARMAT

Но для создания цифровой системы энергораспределения недостаточно закупить и установить соответствующее оборудование. Важно добиться корректного взаимодействия всех компонентов системы. Команда IEK разрабатывает специализированное программное обеспечение и типовые модели решений в виде цифрового НКУ. Также специалисты IEK тестируют оборудование на предмет соответствия всем пунктам протокола Modbus.

Всё это необходимо для работы в условиях концепции «Индустрия 4.0» или четвертой промышленной революции, которая заключается в том, что оборудование различных технологических процессов должно взаимодействовать между собой без участия человека – а это высшая ступень эволюции цифровизации.

Эволюция технологических процессов – от парового двигателя до Индустрии 4.0
Эволюция технологических процессов – от парового двигателя до Индустрии 4.0

Работа на энергоёмких объектах

Нам нужно много электроэнергии, даже очень много! Мощная промышленность, электрический транспорт, электрооборудование зданий и сооружений, а с недавних пор новые типы объектов, такие как ЦОДы – все это требует больше и больше киловатт.

Давайте рассмотрим обычный жилой дом. Когда-то на вводе достаточно было установить автоматический выключатель в литом корпусе, и сеть была защищена. В настоящее время не только выросла этажность и площадь жилых комплексов, но и появились новые системы управления зданием и обеспечения его безопасности.

Кроме того, увеличилось энергопотребление в каждой квартире. Для комфортной жизни уже недостаточно электрической плиты, освещения и минимального набора бытовой техники, требуется широкий набор энергопотребляющих устройств. И не надо забывать о таком тренде, как увеличение числа сотрудников на удалённой работе, а значит, к обычным электроприборам добавляется ещё и оргтехника. Рост потребления электроэнергии сказывается не только на электросети жилых домов, но и на сети энергоснабжения населённых пунктов.

У каждого из объектов (от жилого дома до промышленного предприятия) свои технические требования по уровню цифровизации, отключающей способности, функционалу, типу исполнений. Поэтому производителю воздушных автоматических выключателей необходимо иметь гибкий модельный ряд, в котором можно было бы найти решение для любой задачи энергоснабжения.

Воздушные автоматические выключатели серии ARMAT поставляются на номинальные токи от 630 до 6300 А, отключающей способностью до 150 кА, в 3- и 4-полюсном исполнении. Они могут быть выдвижного или фиксированного исполнения.

И кстати, обратите внимание на один нюанс: отключающая способность бывает разной. Существует несколько её определений, два из которых являются наиболее важными:

  1. Icu – максимальная отключающая способность;
  2. Ics – рабочая отключающая способность.

Если описать простыми словами. Отключающую способность можно определить как максимальный ток при коротком замыкании (КЗ), который может выдержать автоматический выключатель.

Разница между Icu и Isc в том, что в первом случае при указанном уровне тока КЗ автомат отработает свои функции защиты, но дальше его использовать будет нельзя. Во втором случае выключатель выполнит свои функции и сможет работать дальше.

Часто для воздушных автоматических выключателей в низком ценовом сегменте производители указывают оба значения, что заставляет проектировщика или конструктора НКУ стоять перед выбором – надёжно и долговечно или дешевле, но с вероятностью замены оборудования и соответствующих трат и простоя объекта.

Во всех воздушных автоматических выключателях ARMAT IEK Icu=Ics, а значит, можно быть уверенным, что они выдержат заложенные при проектировании параметры.

Оперативное визуальное восприятие параметров энергосистемы

Чем больше мы потребляем электроэнергии, тем важнее бесперебойное энергоснабжение. Вернемся к жилому зданию и представим, что в нем сломался лифт. Раньше в таком случае можно было спуститься с 4, 5 и даже 10 этажа пешком без особых сложностей. Но в наше время, с учётом увеличения этажности зданий, люди окажутся попросту заблокированы на своем этаже высотки.

Особенно критичны перебои электроэнергии на объектах, связанных с опасным производством и объектами инфраструктуры города. Основную роль в предотвращении нештатных ситуаций играет система цифровизации и диспетчеризации, способная оповещать о предкритических ситуациях. Но дополнительный контроль никогда не помешает.

В линейке воздушных автоматических выключателей ARMAT IEK есть решение. Устройство управляется одним из трёх электронных расцепителей:

  • TD – классический с минимальным набором функций;
  • TY – профессиональный, с расширенной версией дисплея и блоком Modbus;
  • TT – продвинутый, в котором к возможностям TY добавляется цветной дисплей с функцией Touсhscreen, а также функциями измерения тока и напряжения. Он позволяет увидеть приближение параметров к критическим значениям на цветных диаграммах.
Расцепители TT и TY воздушного автоматического выключателя ARMAT IEK
Расцепители TT и TY воздушного автоматического выключателя ARMAT IEK

Как сделать оптимальный выбор

Важно подобрать устройство с оптимальным соотношением номинального тока и отключающей способности. Для многих гражданских объектов достаточно отключающей способности 50-60 кА, а для промышленного объекта нужно 80 кА, а то и 100 кА, и даже 150кА.

В серии воздушных автоматических выключателей ARMAT есть решения для обоих вариантов, например, на токи от 630 до 1600 А можно выбрать устройство в типоразмере A (до 1600 А) с отключающей способностью 55 или 66 кА или в типоразмере B (до 2000 А), но уже на отключающую способность 85 кА.

Выбор такого сложного устройства как воздушный автоматический выключатель – процесс достаточно сложный, для него требуются различные инструменты.

  • На сайте iek.ru в разделе «Продукция» помимо каталогов представлены подробные руководства и техническая документация.
  • Для расчёта и подбора оборудования, а также его интеграции имеется конфигуратор, которой можно найти на сайте в разделе «Поддержка».
  • В лаборатории и техническом департаменте IEK представлен широкий набор образцов продукции, на котором можно смоделировать нестандартные задачи. Специалисты помогут в работе по самым сложным проектам.
  • Разработаны CAD-модели для классического проектирования и конструирования, а также 3D-модели.

Подробнее о воздушных выключателях ARMAT.

Источник: IEK GROUP

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK®, светотехники IEK Lighting®, LEDEL® и FEREKS®, продукции для IT-технологий ITK®, оборудования промавтоматизации ONI®. Владелец платформы для автоматизации зданий и производств MasterSCADA®. Под брендом GENERICA® представляет продукцию для бюджетных решений. Через проектную организацию «ПрофЭСКО» компания инвестирует средства в проекты повышения энергоэффективности. В 2023 году компания приобрела российские активы французской компании Legrand Group. Предметом сделки стали три производственные площадки, более 20 представительств в российских городах. IEK GROUP предлагает широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций. В 2024 году компания отмечает свое 25-летие. Сегодня она является одним из игроков, активно решающих задачу замещения продукции европейских брендов в России. Обладая современной научно-производственной базой, IEK GROUP в первую очередь инвестирует в производство на территории РФ, способствуя развитию электротехнической отрасли в целом. Стратегические производственные площади компании расположены в России — в городах Ясногорск, Новосибирск и Казань. Общая площадь производственных цехов превышает 100 тысяч кв. метров.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Электротехническая продукция

Автомат-выключатели, автоматический выключатель, ВРУ, вакуумный выключатель, Вводное устройство, вилки силовые, Высоковольтное оборудование, высоковольтный предохранитель, ГРЩ. Выключатели автоматические серии А, АЕ, АП, ВА, АВМ,АВ2М. Перечень поставляемый ООО "КЭМ" : Кабель, провод, лампы, светильники, светодиодная продукция. пускатели , контакторы, кнопки, посты, гидротолкатели, контролеры крановые. электродвигатели, вентиляторы, насосы (типа ГНОМ) труба гофрированная, металлорукав, розетки, выключатели, щиты и шкафы, реле, амперметры, вольтметры. диэлектрическая продукция, инструмент монтажный, тиристоры, диоды, счетчики электроэнергии, автоматические выключатели.
Снаб Плюс · КЭМ · 26 апреля · Россия · Челябинская обл
Электротехническая продукция

ПРОДАМ: Воздушные автоматические выключатели AS, AN (Metasol), AH (Susol) LS Industrial Systems

Номинальное рабочее напряжение 690 В. Корпуса (AF) трех типоразмеров: - 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000А, - 2000, 2500, 3200, 4000А, - 4000, 5000, 6300А. Три типа Автоматических выключателей: AH- 630А-6300А. ""Susol"", Icu= 85-150 kA (с повышенной номинальной отключающей способностью) AS- 2000А-6300А. ""Metasol"", Icu= 70-120 kA AN- 630А-1600А. ""Metasol"", Icu= 65 kA Микропроцессорный расцепитель позволяет решать следующие задачи: -Защита от перегрузки, короткого замыкания, замыкания на землю, по дифференциальному току, от повышенного и пониженного напряжения, пониженной и повышенной частоты, режима потребления активной мощности, небаланса токов, напряжений и.т.д. -Измерения и отображение на дисплее величины напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, коэффициента мощности, гармоник и.т.д. -Ведения журнала событий и срабатывания защиты до 256 записей -Передача данных по протоколам Modbus/RS485, Profibus-DP.
Отдел продаж · Элснаб · 30 апреля · Россия · г Москва
Воздушные автоматические выключатели  AS, AN (Metasol), AH (Susol) LS Industrial Systems

КУПЛЮ: Куплю Автоматические выключатели АВМ

Автоматический выключатель АЕ 2046, 2043 на токи от 2,5А до 100А и 125А. АЕ 2063 и 2066 от 16А до 250А. Автоматический выключатель А 3794,3792,3796,3736. Автоматический выключатель А 3144 250А, 300А, 400А, 500А, 600А. A 3741, 3742, 3744 Автоматический выключатель А 3716,3712 от 16А до 160А. Автоматический выключатель А 3726,3722 160А, 200А и 250А Автоматический выключатель ВА 8832, 8833, 8835, 8837, 8840, 8843. Автоматический выключатель ВА 5731 от 16А до 100А Автоматический выключатель ВА 0436 от 16А до 250А, 320А и 400А Автоматический выключатель ВА 5135 от 16А до 250А, 320А и 400А Автоматический выключатель ВА 5735 и 57Ф35 от 16А до 250А Автоматический выключатель ВА 5237 160А, 250А, 320А, 400А. Автоматический выключатель ВА 5739 250А, 320А, 400А, 500А, 630А Автоматический выключатель ВА 5139 160А, 250А, 320А, 400А, 500А, 630А Автоматический выключатель ВА 5541, ВА 5241, ВА 5341 на токи от 250А до 1000А.Любого типа исполнения. Автоматический выключатель серии А А 3716, А3722, А3726, А3144, А3792, А3793, А3794, А3796, А3741,3742,3744 Автоматический выключатель серии АЕ АЕ 1031, АЕ 2043, АЕ 2046, АЕ 2053, АЕ 2056, АЕ 2056М, АЕ 2066 от 100р Автоматический выключатель серии АП АП 50 2МТ от 1,6А -63А, АП 50 3МТ от 1,6А -63А-от 350р Автоматический выключатель серии ВА ВА 0431 Про от 40а — 100а ВА 0435 Про от 40а — 250а ВА 0436 от 40а — 250а ВА 5039 Про от 250а — 630а ВА 5041 Про от 250А — 1000А любого исполнения ВА 5135 от 40а — 250а ВА 5139 от 250а — 630а ВА 5239 от 250а — 630а ВА 5237 от 160а — 400а ВА 5239 от 500а — 630а ВА 5341 от 250А — 1000А любого исполнения ВА 5343 от 1500А — 2000А любого исполнения ВА 5541 от 250А — 1000А любого исполнения ВА 5543 от 1500А — 2000А любого исполнения ВА 5731 от 40а — 100а ВА 5735 и ВА 57ф35 от 40а — 250а ВА 5739 от 250а — 630а ВА 8832 от 40а — 125а ВА 8833 от 40а — 160а ВА 8835 от 63а — 250а ВА 8837 от 250а — 400а ВА 8840 от 400а — 800а Автоматический выключатель АВМ, АВ2М Автоматический выключатель АВМ Старого образца от...
Фомин Глеб · ООО "ЗАКУПКА" · Вчера · Россия · Ульяновская обл
куплю Автоматические выключатели АВМ

ПРОДАМ: Автоматические выключатели АВВ 10-160А.-4-5 т. р. АВВ 250А-630А. от 40тт.р. АВВ 800А — 2500А — от 80. В С-Пб

См. Файлы.ТОРГ УМЕСТЕН .Автоматы в упаковке. Шнайдер.Легранд.Контакторы АВВ + Шнайдер 2500А и 2000А .Втычной.Новый.В корзине.Шнайдер на 2000А
Иванов Андрей · Неда · 25 апреля · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Продаем автоматические выключатели SchE, ABB, КЕАЗ

Распродаем невостребованные остатки с производства. Оборудование новое, не эксплуатировалось. SEA9R41225; Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА iID АС (A9R41225), 13 штук — 3 261,00 руб. KU114060; OptiDin РНПП-311М-УХЛ4, КЭАЗ, 7 штук — 2 708,64 руб. GHE3291102R0006; Модульный контактор ESB-24-40 (24А AC1) катушка 220В АС/DC, ABB; 17 штук — 1 592,34 руб. 2CDS253001R0161, Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D16, ABB, 4 штуки — 495,00 руб.
ELECTROFF · ELECTROFF · 29 апреля · Россия · г Москва
Компания ELECTROFF
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.