Коррозионностойкие и жаростойкие модульные преобразователи ОВЕН

22 июня 2021 г. в 09:45

Агрессивная среда разрушительна для контактных датчиков температуры. Растворы солей, кислот и щелочей выводят их из строя раньше срока. Причина этому — коррозия, приводящая к разрушению защитной арматуры, контактирующей с агрессивной средой. Именно материал арматуры в большинстве случаев определяет срок службы датчика. Если в технологическом процессе планируется измерение температуры агрессивной среды, к подбору датчиков следует отнестись со всей ответственностью.

Компания ОВЕН выпустила на рынок новые модификации термопреобразователей с коммутационными головками с НСХ типа: ТХА (К), ТХК (L), ТНН (N) и ТЖК (J) в защитной арматуре (чехлах) из нержавеющих сталей AISI 316Ti и AISI 310. Такие термопары работают в агрессивных средах гораздо дольше общепромышленных в чехлах из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Новые датчики имеют модульную (разборную) конструкцию. Когда выходит из строя один из конструктивных элементов — измерительная вставка или арматура, датчик, можно разобрать и заменить только испорченный узел. Термопарные вставки, а в дальнейшем и чехлы можно будет приобретать отдельно — это принесет дополнительную экономию.

Строение датчика
Рисунок 1

Все новые модели датчиков изготавливаются на основе КТМС, то есть чувствительный элемент — гибкий термопарный кабель — встроен в металлическую оболочку. Конструкция с КТМС (рис. 1) надежна и технологична.

Термопары ДТПХхх5 в арматуре из коррозионностойкой стали AISI 316Ti

Термопары с защитной арматурой из нержавеющей стали AISI 316Ti (российские аналоги 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т) с высокой объемной долей легирующих элементов (хром, никель, молибден, титан), определяющих повышенную коррозионную стойкость, могут применяться в процессах с кипящей уксусной, муравьиной, молочной, а также фосфорной кислотами. Дополнительное легирование титаном увеличивает стойкость арматуры датчика к межкристаллитной коррозии.

Датчики имеют большой срок службы в соленой морской воде или среде с содержанием до 25 % сероводорода. Даже серная кислота при температуре до 60 °C не сразу разрушит арматуру из стали AISI 316Ti. Однако концентрация серной кислоты должна находиться в определенных пределах: до 15 или более 65 %. Датчики могут применяться не только в жидких агрессивных средах, но и в газовых, например, для измерения температуры продуктов горения в печах и дымовых трактах.

Для этих датчиков существует ограничение по температуре — она не должна превышать 900 °C. Обращаем внимание: температура 900°C является предельной при работе термопар в неагрессивных газовых средах: воздух, продукты сгорания природного газа. При применении датчиков в агрессивных средах значения предельной температуры определяются конкретной средой.

Выпускаются три модификации коррозионностойких датчиков с наружным диаметром погружной части 10 мм: ДТПХ025, ДТПХ045 и ДТПХ075 и три модификации с наружным диаметром погружной части 20 мм: ДТПХ115, ДТПХ125, ДТПХ135 (табл. 1).

Модификации с диаметром погружной части 10 мм конструктивно отличаются наличием или отсутствием резьбового штуцера.

Таблица 1. Модификация термопар ДТПХхх5 в арматуре из сталей AISI 316Ti, AISI 310

Модель 025 не имеет монтажных элементов, модели 045 и 075 производятся с подвижным и неподвижным штуцером соответственно. Модели с диаметром погружной части 20 мм отличаются только формой: 115 — изогнута под прямым углом — для погружения в расплав, 125 — прямая. Модель 135 имеет неподвижный штуцер М27×2.

Термопары ДТПХхх5 в арматуре из жаростойкой стали AISI 310

Датчики ДТПХхх5 с характеристиками ТХА (К) и ТНН (N) в арматуре из жаростойкой стали AISI 310 (аналоги 20Х23Н18, 20Х20Н14С2) могут применяться для измерения температур в диапазоне от — 40 до 1100 °C. Нержавеющая сталь AISI 310 отличается не только жаростойкостью, но и коррозионной стойкостью: устойчива к соединениям серы (содержатся в дымовых газах при сжигании угля, торфа), хлору, расплавам солей, воздействию жидких нитратов (до 400 °C). Датчики ДТПХхх5 рекомендуются для установки на печах обжига керамики, кирпича или термообработки металлических изделий. Гарантийный срок датчиков ДТПХхх5 при эксплуатации выше 900 °C составляет 1 год.

В защитной арматуре из стали AISI 310 выпускаются три модели датчиков: ДТПХ115, ДТПХ125 и ДТПХ135 (табл. 1) с наружным диаметром арматуры 20 мм.

Термопары ДТПХхх5 рекомендуются для замены более дорогостоящих датчиков ДТПКхх5- 0914.L в чехлах из стали ХН45Ю. Главное преимущество термопар ДТПХхх5-0915 (AISI 310) перед ДТПХхх5-0914 (ХН45Ю) — более низкая цена при сравнимом рабочем ресурсе. При необходимости измерения более высоких температур (от 1100 до 1250 °C) используют ДТПN (НН) в арматуре из корунда и ХН45Ю.

Заключение

Термопары ОВЕН производятся как в общепромышленном, так и в искробезопасном исполнениях (Exi) в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 и выходят с завода поверенными — отметка поверки имеется в паспорте каждого изделия. Гарантийный срок зависит от температуры эксплуатации термометров и их характеристик и составляет от одного года до 5 лет.

В ближайшее время компания ОВЕН планирует расширение линейки термопар на основе КТМС следующими моделями:

  • для термопластавтоматов, экструдеров и прессформ — датчики с креплением под винт и с рабо-чей частью в виде «болтика»;
  • высокотемпературные модульные с выходом 4...20 мА.

Предложения и заявки можно направлять по адресу: support@owen.ru

Источник: Компания ОВЕН, опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» № 3 (99), 2021 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания ОВЕН разрабатывает и производит контрольно-измерительные приборы и свободно-программируемые логические контроллеры, разрабатывает программные средства, осуществляет технический консалтинг, сервисное обслуживание и информационную поддержку региональных торговых представителей компании.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

КУПЛЮ: Заказ АЧЭ99, АЧЭ202 чувствительные элементы .

Что имеется по списку? Года любые. АЧЭ99, АЧЭ202 чувствительные элементы по 30шт ку30е, ку-30м, ку50в контактные устройства по 25шт ВТ-71-6-0,09/0,8-0,16/0,56 2шт ВТ-100-6-0,05/0,5-0,13/0,56 1шт МВД4Е15Б механизм 3шт 772200 кран 2шт ркс3 реле паспорт любой 117шт пл072 эл.двигатель 12шт 2т630А, 2т630Б, кт630а, кт630б 700шт рэн29 п. 00, 01, 02, 03 240шт рп10-11 лу (по) вилка с угловым кожухом 400шт тмг-1 гарнитура телефонная 11шт ак11б 11шт вп-4м выключатель 45шт пку-13-15-332-40 выключатель 17шт кпт8 термопаста 10кг. резисторы ТВО 90кОм…150кОм 400шт (предлагайте и другие) р28 разрядник 21шт
Иванов Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Молниеотводы граненые (МОГК)

Для защиты от ударов молний зданий, сооружений и защиты от перенапряжения в питающей сети. Молниеприемник непосредственно воспринимающий на себя молнии- это стальной стержень, защищенный от коррозии. Защищен от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер. гарантия на коррозийную стойкость — не менее 25 лет. Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования в I–VII ветровом районе. Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально с учетом нагрузок.
АО АМИРА · АМИРА · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Молниеотводы граненые (МОГК)

ПРОДАМ: ТермоПлюс-М. Гарантия 5 лет. Надежная очистка и защита от Накипи и Коррозии.

ТЕРМОПЛЮС-М. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ ТЕХНИКИ! Гарантия 5 лет! Лучшая защита от: Накипи. Ржавчины. Коррозии. Роста бактерий. от 17500 руб. Многофункциональное устройство по преобразованию солей жесткости и окислов железа в воде со встраиваемым термометром с выносным датчиком «ТЕРМОПЛЮС-М» ЗАМЕНЯЕТ ФИЛЬТР УМЯГЧИТЕЛЬ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ! Дополнительно существенно уменьшаются расходы на замену, ремонт и профилактику различного водопроводного и технологического оборудования, в т. ч. за счет отказа от его механической и химической чистки.Проблема защиты от накипи актуальна как для ТЭЦ, Котельных, ЦТП, предприятий ЖКХ и производственных предприятий, так и для жителей коттеджей и многоквартирных домов. Технология обработки воды приборами серии «ТермоПлюс-М». В основу технологии обработки воды приборами серии «ТермоПлюс-М» положена способность молекул карбоната кальция, под воздействием электромагнитных волн звукового диапазона, изменять форму кристалла карбоната кальция и карбоната магния.Они передаются в жесткую воду через антенны, наматываемые вокруг трубопровода. Этот процесс описывается следующим химическим уравнением: Ca (HCO3)2 = CaCO3 + H2 CO3 бикарбонат = карбонат + угольная кислота Процесс идет у 1% из 100% растворенных в воде солей жесткости (накипи). Накипь осаждается не на стенках труб и оборудования, а в объеме воды, с фракцией взвесей не более 0,1 мм — Экономия денежных средств и продление срока службы оборудованию от внедрения технологии «ТермоПлюс-М». — Значительное сокращение потребления энергоносителей (газ, электроэнергия, дизтопливо и т. п.)
Талалаев Александр · ООО "ТЕРМОПЛЮС-М" · 4 апреля · Россия · г Москва
ТермоПлюс-М. Гарантия 5 лет. Надежная очистка и защита от Накипи и Коррозии.

ПРОДАМ: Уменьшите искрение, пригорание, оплавление и износ подвижных контактов с помощью смазки НИИМС-569

Единственный разработчик и изготовитель НИИ морских систем» продает: Российская современная универсальная электропроводящая смазка НИИМС-569*** (старое название ЭПС-90) ТУ 0254-001-54231339-2001 для подвижных, скользящих и неподвижных контактов. Применяется для снижения и стабилизации сопротивления контактов, экономии электроэнергии, уменьшения искрения, оплавления и пригорания контактов. Повышает надежность и увеличивает срок эксплуатации электрооборудования. ЭПС-90 — обладает отличными антикоррозионными свойствами, хорошей адгезией, повышает эрозионную стойкость, обладает высокой несущей способностью. Смазка выпускается только ООО НИИ Морских Систем с 2001 года. Наша смазка имеет темно-серый цвет и упакована в пластиковую тару: 0,25; 0,5; 1,0 кг; Рабочий диапазон температур: — 60 град С — + 90 град С; Кратковременная температура: +150 град С; Расход: 250 г/ м2. Минимальная партия: 0,25 кг; Цена: договорная; Добро пожаловать на сайт http://www.labhcs.narod.ru/lubricants.html; *** В нашей смазке используется высокодисперсный металлический порошок, позволяющий получить экономию электроэнергии 1 кг смазки за 1 год на общепромышленных предприятиях 10 000 кВт часов и на энергоемких предприятиях 100 000 кВт часов!!! При использовании универсальной электропроводящей смазки НИИМС-569 (ЭПС-90) отпадает необходимость в применении других способов стабилизации электрического сопротивления: медно-алюминиевых наконечников и пластин, тарельчатых пружин, защитных металлопокрытий и других способов НИИМС-569 (ЭПС-90) кроме использования в неподвижных и скользящих контактах, может с успехом применяться в подвижных контактах (реле, контакторы, выключатели, рубильники и т. д.). в штепсельных и зажимных контактах. НИИМС-569 (ЭПС-90) — обладает отличными антикоррозионными свойствами, хорошей адгезией, повышает эрозионную стойкость, обладает высокой несущей способностью, препятствует износу контактирующих поверхностей, даже при тонком слое нанесения обеспечивается отличный контакт...
Шалагинов Алексей · НИИ Морских Систем, ООО · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Уменьшите искрение, пригорание, оплавление и износ подвижных контактов с помощью смазки НИИМС-569

ПРОДАМ: ТЭН ВЗ-245-А-8, 5/9, 0J230 для котла КПЭМ Абат, пароконвектомата Абат

Предлагаем к поставке ТЭН ВЗ-245-А-8,5/9,0J230 для котла КПЭМ Абат, пароконвектомата Абат — 1 шт. (с трубкой под датчик температуры). Производство РФ. Прием заказов  e-mail происходит ежедневно и круглосуточно, обработка и исполнение заказов осуществляется с понедельника по пятницу. Прием по юридическому адресу отсутствует. Организациям: Для выставления счета на организацию — присылайте полные реквизиты организации. Для расчета доставки по России — полный адрес доставки с индексом. Организация может забрать груз своей транспортной компанией, при этом должен быть предоставлен ОРИГИНАЛ доверенности на ТК. Доставка по Самаре осуществляется по согласованию с Заказчиком
Новиков Владимир · ЗАО "ТОРГТЕХНИКА" · 22 апреля · Россия · Самарская обл
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.