Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

ОВЕН РСУ80 — ротационный сигнализатор уровня для сыпучих сред

9 марта 2021 г. в 09:01

Компания ОВЕН выпустила на рынок первый датчик уровня для сыпучих сред, в том числе склонных к налипанию, — ротационный сигнализатор уровня РСУ80.

Принцип действия ротационного сигнализатора (рис. 1) основан на возникновении реактивного момента мотора, встроенного в корпус датчика (рис. 2). Датчик оснащен лопастями, которые вращаются со скоростью 1 об/мин. Когда продукт достигает уровня лопастей, он блокирует их вращение. На валу двигателя создается реактивный момент, из-за чего срабатывает реле выходной цепи сигнализатора.

Ротационный сигнализатор уровня ОВЕН РСУ80
Рис. 1 Ротационный сигнализатор уровня ОВЕН РСУ80
Принцип действия ОВЕН РСУ80
Рис. 2 Принцип действия ОВЕН РСУ80

Управление наполнением — если лопасть РСУ не соприкасается с материалом, крутящий момент передается от электродвигателя к редуктору, а от редуктора к валу с лопастью. Лопасть свободно вращается в емкости.

Когда лопасть соприкасается с сыпучим материалом, вал РСУ останавливается, система «электродвигатель-редуктор», преодолевая сопротивление пружины растяжения, приводит в действие микропереключатель. Питание электродвигателя отключается, контакт датчика переключается, и микропереключатель выдает сигнал на управление нагрузкой. Когда лопасть РСУ освобождается от материала, электродвигатель включается, и лопасть вновь начинает вращаться.

Управление опустошением — принцип срабатывания обратный: лопасть РСУ погружена в материал. Как только лопасть освобождает-ся от материала, электродвигатель включается, лопасть начинает вращаться, микропереключатель срабатывает и выдает сигнал на управление нагрузкой.

Легкий монтаж датчика обеспечивается благодаря комбинации компактного корпуса, складных лопастей и уникальной съемной розетки. Располагать датчик в резервуаре можно вертикально и горизонтально, как показано на рисунке 3. Для отслеживания нескольких уровней одновременно рекомендуется установка нескольких сигнализаторов РСУ80 в стенку одного резервуара.

Монтаж может производиться двумя способами (рис. 4):

  • с фиксацией контргайкой;
  • в бобышку.

Особенности датчика:

  • нечувствительность к налипанию рабочей среды;
  • настройка чувствительности срабатывания;
  • компактный металлический корпус;
  • удобный монтаж благодаря складным лопастям;
  • температура рабочей среды: -10…+80°С;
  • напряжение питания: 230 VAC;
  • присоединительная резьба: G3/4.

Области применения:

  • химическая промышленность;
  • строительство и производство строительных материалов;
  • сельскохозяйственная промышленность;
  • добывающая промышленность.

Рабочие среды для датчика:

  • песок;
  • пластиковые гранулы;
  • порошковые вещества;
  • лекарства;
  • опилки;
  • древесная и металлическая стружка.
Установка сигнализаторов в резервуаре
Рис. 3 Установка сигнализаторов в резервуаре
Монтаж сигнализатора
Рис. 4 Монтаж сигнализатора:
1) с фиксацией контргайкой; 2) в бобышку

РСУ80 может успешно применяться для управления исполнительными механизмами (задвижками, клапанами и т. д.) напрямую либо через вторичный прибор (сигнализаторы уровня, модули ввода и т. д.).

Самое широкое применение ротационного сигнализатора уровня приходится на контроль уровня содержимого в силосах. Силос — склад для хранения сыпучих материалов, таких как цемент, песок, зерно, комбикорм, гранулы и т. п. За счет вертикального расположения силоса достигается значительная экономия площади, несмотря на внушительные объемы сберегаемого сырья. Не менее значимым преимуществом силоса перед обычными складами является обеспечение повышенного уровня защищенности хранимого сырья от воздействия внешних факторов окружающей среды (сырости, дождя, снега). Благодаря степени защиты IP65 корпуса РСУ80 и степени защиты IP68 разъема датчика достигается абсолютная защита от промокания хранимого сырья.

Источник: Александр Шкарубин, продукт-менеджер по датчикам уровня. Размещено в журнале «Электротехнический рынок» № 1 (97) 2021

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания ОВЕН разрабатывает и производит контрольно-измерительные приборы и свободно-программируемые логические контроллеры, разрабатывает программные средства, осуществляет технический консалтинг, сервисное обслуживание и информационную поддержку региональных торговых представителей компании.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Уровнемеры поплавковые, ультразвуковые, радарные.Поплавковые выключатели. Датчики-реле уровня. Сигнализаторы уровня

Сигнализаторы уровня САУ-М6, САУ-М2, САУ-М7, САУ-МП, РОС-301, РОС-101(102), ЭРСУ-3р, РОС-501, ДРУ-1ПМ,ДУЕ-1,ДУЖЭ-200М, ДУЖП, РО-1, РУ-М; датчик-индикатор РИС-101М, ИСУ-100МИ, ультразвуковой уровнемер УЗР-1, УЗС, ЭХО-АС, БАРС, преобразователь уровня САПФИР-22МП-ДУ, буйковый ПИУП,поплавковый РУПТА-АМ. Поплавковые выключатели SK-12A. Уровнемер поплавковый для нефтепродуктов УДУ-10.
Отдел продаж · Энергопромавтоматика · 26 апреля · Россия · Московская обл
Энергопромавтоматика, ООО

ПРОДАМ: Реле контроля, кодовые, импульсные, указательные

Продаем из наличия: Выпрямительное устройство ВУ-200 220В 50Гц 500р. Датчик SK-35 (для ESP-50) 500р. Датчик-реле уровня РОС 101 2 000р. Датчик-реле уровня ЭРСУ-3 220В 50Гц 2 450р. Реле 731-12-С1 220В АС 30А 270р. Реле DAR 9050 250В 5А (2з.2р.) 255р. Реле FTS-420 220V 50-60Hz 2 650р. Реле VVO-27 25А 220В 260р. Реле дифференциальное ДЗТ-IIУ4 задн. присоед. 2 000р. Реле дифференциальное РНТ-565 1 400р. Реле кодовое КДР-ШЗМ 900 витков 3,8 Ом 160р. Реле контроля изоляции РКИ-500 2 800р. Реле контроля скорости РКС-3 пасп РС4.501.200 320р. Реле контроля фаз ЕЛ- 8 220В 50Гц 910р. Реле контроля фаз ЕЛ-10-2 220В 910р. Реле контроля фаз ЕЛ-11 380В 910р. Реле контроля фаз ЕЛ-12 220В 910р. Реле контроля фаз РА-74/2 220В 50Гц (Асимметр) 400р. Реле напряжения и контроля фаз РНПП-311 1 200р. Реле обрыва фаз Е-511 380В 580р. Реле повторного включения РПВ 258 220В (0,5А) 1 700р. Реле повторного включения РПВ 258 220В (2,5А) 1 700р. Реле повторного включения РПВ 58 220В (4А) 1 700р. Реле РБМ 178/1 110В 5А 50Гц 890р. Реле РГ 9 УХЛ4 ~220В заднее прис. 1 800р. Реле РЗ-303ЭТ 380В 5А 3 500р. Реле РПС32Б РС4.520.224.1 50р. Реле РС 52-1-220-4850-0,1 100р. Реле РУ-1 100В 50Гц -110,220В 1 250р. Реле РЭПУ-12-20002У3 0,25А АС 780р. Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,1А DC 780р. Реле РЭПУ-12М-101-1У3 0,1А АС 780р. Реле РЭС 55А исп.0102 70р. Реле РЭС-22 паспорт РФ 4500151 3 400р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 -0,05А 670р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 -0,16А 670р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 -0,1А 670р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 -0,5А 670р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 -1А 670р. Реле РЭУ11-11-½/5-40У3 220В DC 670р. Реле РЭУ11-2-40У3 0,016А 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 -0,025А 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 -0,16А 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 -0,1А 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 -1А 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 0,016А 50Гц 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 0,4А 50Гц 670р. Реле РЭУ11-20-½/5-40У3 220В 670р. Реле РЭУ20-1-2-5-40У3 ~220В 50Гц 670р. Реле твердотельное HDH 10044 ZD3 100A 1...
Чуланов Дмитрий · Активэнерго.РУ · 26 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Реле контроля, кодовые, импульсные, указательные

КУПЛЮ: Приобретем датчики реле уровня ДРУ-1, ДРУ-1ПМ ( ДРУ1, ДРУ1ПМ ) до 70шт

Приобретем датчики реле уровня ДРУ-1, ДРУ-1ПМ (ДРУ1, ДРУ1ПМ) до 70шт
Иванов Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Продаем различные сельсины, датчики

Предохранители ПВ-80 Эл. Двигатель ДКВ-3 Эл.двигатель ДКВ-3 Эл.двигатель МУ 320 Сельсин DDR typ 1954.1 Сельсин DDR typ 1909.1 Сельсин DDR typ 1956.¼ Эл. Двиг DDR typ KG 2300 об/мин (тахогенератор Эл маш.реле времени ЭРВМ -27 Б -1 Сигнализатор давления СД-3 11 серии 0.3 кг Преобразователь первич. Тахометра ППТ-018 РКС перемен 380 В Трансформ вращающийся 5 БВТ Трансформ вращающийся ВТ-5 Изделие ФЕ-110-380Т Ост 5.8339-81 ЯРВ 100Ф 380 В Гост 2327-76 Вольт-амперметр ВА-1 шунт ША-140 Кнопка КС 31М1 ТУМ –А3-11 У3 ТУМ –А4-11-Т3 Магнетрон М 112-1 СЛ 661рМУ2 1Р00 БД 404 А Кл 2 АДП 1121 АДП 1123 АДП 1001 БД 501Б АДП 123Б СЛ 369 СЛ 281 467130033 46713032 СЛ 329 24 В БС 500 М 127 В СЛ 571 кМ Сл 661 рМ СЛ 661 М ДБС 500М 1 кл АДП 1362 СЛ 322 АДП 1263 ВК 262Б НД 404 СЛ 521МУ2 СЛ 350 АДП 1123 Б Реле РД 2К- 03 Тахометр измеритель оборотов ОЕ 632 М 0-30×100 Тахометр ТЭ 204 0-40×100 Тахометр ТЭ 45 М 3М 0-3×1000 Эл измеритель температуры ТУЭ 48-7 Эл измеритель давления УД-800 до 80 градусов Вольт-амперметр ВА-240 30В 60 А Эл измеритель температуры ТУЭ 48-Т до 120 градусов Сигнализатор давления СДУ-2 0.3 кг Эл.датчик давления VSR 40 VSR 60 Эл.датчик давления МСТ-10 А Эл.датчик давления П-З-Н до 80 кг до 15 кг Эл.датчик давления СД-6 11 серии Эл.датчик давления ПД-1-6-27 Эл.датчик давления ПД-1-6-24 Эл.датчик давления ПД-1-15-27УХЛ2.1 Эл.датчик давления МСТВ-2.2 40-75 Эл.датчик давления МСТВ-0.1 05-60 Эл.датчик давления СД 15 кг Эл.датчик давления ИД 240 Тахометр ТЭ 204 б/у Тахометр ТМИ -2М -3М новые и б/у Прибор MW 0-1 Ц 1628.1 (Р1818.1) Прибор Д1606 45-55 Hz б/у Прибор М1420.1 30 Ком 75-0-75 V Тахогенератор Д1ММ (на ЗИП — сломан привод) Тахогенератор Д4 Тахогенератор ДТ-33 Тахогенератор Д 1 ММ б/у Тахогенератор ДТ-5 б/у Тахогенератор ДТМ -1 Тахогенератор ТЭ 45 нов и б/у Тахогенератор ДТЭ- 2 Тахогенератор ДТ-6 М Тахогенератор Д2ММ б/у Тахогенератор ТЭ 204 б/у ТЭ-204 к-т датчик и 2 измерителя ДБИД -200...
Петров Дмитрий · ООО "ФЛИТСНАБ" · 22 апреля · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Датчик частоты вращения ДЧВ-2

Датчик частоты вращения ДЧВ-2 Научно-производственное предприятие «Дельта» г. Екатеринбург, специализирующееся на поставках и сервисе энергосберегающего оборудования и систем автоматизации технологических процессов, предлагает бесконтактные датчики частоты вращения, с возможностью формирования импульсов с частотой от 0!!! до 25000Гц. Особенность датчика ДЧВ — возможность формирования выходных импульсов при очень низких оборотах зубчатого колеса и возможность отслеживания направления вращения (ДЧВ-2/1). ДЧВ-2 выполнен в латунном корпусе, предназначен для использования в системах регулирования приводов и любых других механизмов в качестве датчика скорости, имеет степень защиты от внешних воздействий не ниже 1 Р54 и может эксплуатироваться в условиях, установленных для исполнения УХЛ -2. Датчик имеет защиту от переполюсовки питания и допускает воздействие ударных нагрузок до 50g. Основные параметры Номинальное напряжение питания, В — 8…24 Выходная цепь — открытый коллектор Ток потребления не более, мА — 20 Рабочий температурный диапазон, град. С — - 60 + 105/125 Зазор между датчиком и зубчатым колесом (при модуле зуба 1,5 и более) мм — 0…3 Датчики ДЧВ-2 достаточно универсальны и могут работать в различных отраслях промышленности: на автомобильном транспорте, на электротранспорте, железнодорожном транспорте, в энергетике, науке и т. д.
Курмачев Андрей · Научно-производственное объединение "Дельта" · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
Датчик частоты вращения ДЧВ-2
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.