Температура высоковольтных соединений. Техника контроля от «ТестЭлектро»

27 ноября 2018 г. в 10:42

Система температурного контроля «Зной» и модули индикации мнемосхем «КРУ-Мнемо-3», «КСО-Мнемо-3» разработаны для дистанционного мониторинга температуры, а также для контроля напряжения. Сегодня эти приборы отечественной разработки хорошо зарекомендовали себя на различных промышленных объектах в России и за рубежом.

Тенденцией последних лет можно смело считать появление на рынке русских названий новых продуктов в самых разных отраслях промышленности. Электроника не стала исключением. После засилья иностранных терминов этот факт не может не радовать, и вот уже некоторым западным потребителям приходится запоминать новые для них слова. Например, «зной». Все потому, что отечественные производители научились делать действительно хорошее оборудование, и оно находит спрос не только у себя дома, но и за границей. Система температурного контроля «Зной» и модули индикации мнемосхем «КРУ-Мнемо-3», «КСО-Мнемо-3», разработанные и произведенные НПП «Тест-Электро», относятся как раз к числу таких изделий.

Система температурного контроля «Зной» 

Температурный мониторинг не всегда можно проводить при непосредственном контакте датчика с контролируемой поверхностью. Особенно если эта поверхность раскалена, находится под высоким напряжением или в труднодоступном месте. Компания НПП «ТестЭлектро» разработала два устройства для дистанционного температурного контроля. 

Система температурного контроля
«Зной» и датчик ДТП 300.

Система непрерывного многоканального
дистанционного контроля температур
любых труднодоступных зон объектов
в промышленности, где большое значение
приобретает контроль температур
на различных технологических этапах
производства.

Одно из них — система «Зной», конструктивно проще, благодаря чему дешевле. Другое — модуль индикации «Мнемо-03» — обладает более сложной и разнообразной функциональностью, но и более высокой стоимостью. Однако оба построены с применением одних и тех же датчиков.

Датчик температуры пирометрический (ДТП) 300 — это компактное устройство с лазерным лучом, указывающим подконтрольную область на поверхности измерения температуры. Система «Зной» включает в себя несколько датчиков ДТП-300 (по требованию заказчика) и модуль температурного контроля. С помощью датчиков модуль в непрерывном режиме производит бесконтактное измерение температуры важных зон, сигнализируя о превышении установленных порогов температуры. Модуль снабжен разъемом RS-485 и поддерживает протокол Modbus, благодаря чему «Зной» обеспечивает связь устройства с системами верхнего уровня. 

Модуль оборудован тремя выходами типа «сухой контакт». Функцией нормально разомкнутого выхода 1 является сигнализация о наличии нормальной связи со всеми запрограммированными в сети датчиками температуры, которые подключены к нему по параллельной схеме одним кабелем (шлейфом). При подаче питания на модуль и налаживании связи со всеми датчиками выход 1 замыкается и остается замкнутым в течение всего времени работы устройства. Размыкание выхода 1 происходит при непрерывном сбое связи хотя бы с одним из температурных датчиков на протяжении более чем 1 минуты. 

Выходы 2 и 3 связывают модуль с внешними устройствами. На них, если в одном из температурных каналов превышено заданное пороговое значение, подается сигнал. В стандартном исполнении реле сконфигурированы позитивной логикой, то есть отключены при температуре ниже пороговой и включены при превышении пороговой температуры. При необходимости по требованию заказчика каналы датчиков могут быть разделены и привязаны к любому реле. 

Температуру срабатывания реле № 2 можно (и реко-мендуется) задавать по максимальной нормированной температуре и использовать для сигнала оповещения, получаемого диспетчером, либо как функцию управления регулирующим устройством, например, вентилятором охлаждения. Уставку по температуре срабатывания реле № 3 можно задавать как аварийную и использовать для выполнения операции аварийного отключения высоковольтного выключателя или другого исполнительного устройства. 

Систему «Зной» используют в качестве теплолокатора для определения областей критических температур в различных производственных сферах. Функциональность, описанная выше, позволяет корректировать температуру контролируемой области, например, включив вентилятор охлаждения. 

Еще одна важная сфера применения системы температурного контроля «Зной» — объекты энергетики: ее устанавливают в распределительных устройствах для мониторинга температуры главных цепей — контактов высоковольтного выключателя или разъединителя, соединений сборных шин, места соединения и оконцевания кабельных муфт, находящихся под напряжением. Заказывая прибор для распределительного устройства, потребитель может выбрать необходимое количество температурных каналов для обеспечения должного контроля контактов и соединений в ячейке.

Однако в распределительных устройствах высокого напряжения система «Зной» может послужить для мониторинга не только температуры, но и напряжения. Опционально она дополняется функцией контроля наличия высокого напряжения (СКВН) на главных цепях распределительного устройства с индикацией фаз. Для этого к ней прилагаются коммутатор СКВН с комплектом датчиков высокого напряжения. Система проверяет наличие (или отсутствие) напряжения в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 35 кВ, частотой 50–60 Гц. Имеется возможность фазировки и определения разности фазируемых напряжений кабельных, воздушных линий и трансформаторов.

Модули индикации микросхем

Модули индикации мнемосхем «КРУ-Мнемо-3» и «КСО-Мнемо-3» предназначены для работы на объектах энергетики. Первая модель разработана для функционирования в комплектных распределительных устройствах (КРУ), вторая — для камер сборных одностороннего обслуживания (КСО). 

Рабочая температура токоведущих жил и соединений кабеля не должна превышать допустимых пределов. В противном случае изоляция кабеля в местах перегрева высыхает и теряет свои изоляционные свойства, что может привести к ее пробою. Кабель нагревается не только от тока номинальной нагрузки, но и от тока короткого замыкания, который способен достигать очень больших значений, что приводит к порче кабеля. 
Контролировать температуру нагрева токоведущих жил и кабельных соединений очень сложно, так как они практически недоступны. Однако с этой задачей справляются модули индикации мнемосхем «КРУ-Мнемо-3» и «КСО-Мнемо-3», которые были разработаны именно для того, чтобы отображать, в каком состоянии пребывают основные аппараты главной электрической цепи комплектных распределительных устройств и камеры сборные одностороннего обслуживания, измерять температуру в зонах контактов и соединений, сигнализируя об аварийных ситуациях. 

Модуль индикации мнемосхем «КРУ-Мнемо-3»
• Информация отображается на цветном TFT-дисплее, име-ющем повышенную яркость, контрастность и широкий угол обзора. 
• Модуль поставляется  с полным запрограммиро-ванным пакетом мнемосхем, разработанным для нужд конкретного заказчика. 
• Для организации связи  с системами верхнего уровня модуль имеет встроенный ин-терфейс RS-485 c поддержкой протокола Modbus.

Модуль индикации мнемосхем «КРУ-Мнемо-3»

Изменение состояния аппарата (его включение, отключение, перевод выкатного элемента из контрольного положения в рабочее) визуально отображается на информационном дисплее модуля индикации. По желанию заказчика в информационном поле можно разместить подсказки для персонала: комментарии о выполнении возможных вариантов операций и сиг-нализации состояний.

С помощью инфракрасных пирометрических датчиков ДТП-300 (их количество определяет заказчик), которые указывают лазерным лучом на подконтрольную область, модуль измеряет температуру важных зон главных цепей распределительного устройства. Все измеренные температурные значения отображаются на экране дисплея. Если температурный порог превышен, модуль сигнализирует об этом или реле с помощью сухого контакта управляет внешним устройством, заставляя его выполнить операцию отключения. Для подключения различных внешних устройств (например, индикатора высокого напряжения, устройств релейной защиты, исполнительных механизмов) модуль снабжен дополнительными свободными дискретными входами.

Система температурного контроля «Зной» и модули индикации мнемосхем «КРУ-Мнемо-3», «КСО-Мнемо-3» уже доказали свою востребованность не только на российском, но и на зарубежном рынке: их с удовольствием заказывают предприятия Китая и стран Европы.

Источник: НПП «ТестЭлектро», опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» №5-6 2018 г.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Российские высоко температурные электропроводящие смазки НИИМС-5395 — скользящих и НИИМС-5595 для неподвижных контактов

Российские современные проверенные высоко электропроводящие и температурные смазки НИИМС-5395 (ЭПС-СК)***, ТУ 0254-005-54231339-2010 и НИИМС-5595 (ЭПС-300+), ТУ 0254-004-54231339-2010. Применяются для скользящих (НИИМС-5395) и неподвижных (НИИМС-5595) контактов и для снижения износостойкости, искрения, оплавления, обгорания и повышения надежности, экономии электроэнергии, увеличения срока эксплуатации электрооборудования. НИИМС-5395 и НИИМС-5595 обладают противозадирными свойствами, даже при тонком слое нанесения обеспечивается хороший контакт поверхностей. Отличная замена морально устаревших смазок ЭПС-98 (ЭПС-150). ЭПС-200; ЭПС-98 ВТ (ЭПС-250) — НИИМС-5395 (ЭПС-СК), имеет более высокую температуру нагрева 1000 градусов С и в 2 раза более низкое сопротивление контакта!!! (см. Рисунок). Рабочий диапазон температур: — 30 градусов С (НИИМС-5395) и -50 градусов С (НИИМС-5595)- + 1000 град С; Расход: 250 г/ м2. Цена — договорная *** В наших смазках используется высокодисперсный металлический порошок и его необходимое количество, позволяющие получить экономию электроэнергии 1 кг смазки за 1 год на общепромышленных предприятиях 10 000 кВт часов и на энергоемких предприятиях 100 000 кВт часов!!! При использовании электропроводящих смазок НИИМС-5395 и НИИМС-5595 отпадает необходимость в применении других способов стабилизации сопротивления контактов: медно-алюминиевых наконечников и пластин, тарельчатых пружин, защитных металлопокрытий и других способов. НИИМС-5395 и НИИМС-5595 могут применяться также для использования в любых болтовых контактных соединениях силовых сетей, трансформаторных подстанциях, в распределительном и щитовом оборудовании. НИИМС-5395 и НИИМС-5595 могут применяться на различных контактных поверхностях, в том числе: медь-медь, алюминий-алюминий, медь-алюминий, медь-железо и других. НИИМС-5395 и НИИМС-5595 могут эксплуатироваться в зоне агрессивных промышленных выделений, повышенной влажности, во взрыво- и пожароопасных...
Шалагинов Алексей · НИИ Морских Систем, ООО · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Российские высоко температурные электропроводящие смазки НИИМС-5395 — скользящих и НИИМС-5595 для неподвижных контактов

ПРОДАМ: Термореле ТР-М02 с СД дисплеем и индикацией температуры ТР-М02 ACDC36-265В УХЛ4 с ТД-2

Отображение текущей температуры на цифровом трёхразрядном индикаторе Широкий диапазон контролируемых температур –55 …+1250С Работа в режиме «нагрев» или «охлаждение» Выходной контакт — 1 переключающая группа 16А/250В Контроль исправности датчика Работает с цифровыми датчиками температуры DS18B20 Dallas Semiconductor (Maxim) Температурное реле ТР-М02 предназначено для контроля и поддержания заданного температурного режима по сигналам датчика температуры, созданного на базе микросхемы DS18B20 Dallas Semiconductor (Maxim) в помещениях, овощехранилищах, системах водяного отопления, охлаждающих систем, жидкостей, предметов и т. п., а также для использования в качестве комплектующего изделия в устройствах автоматики. Температурное реле поставляется в комплекте с датчиками ТД-2, возможна поставка с датчиком ТД-3 (указать при заказе). Подробная информация на https://www.meandr.ru/rele-temperantury-tr-m02.
Луговская Елена · МЕАНДР · 9 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Термореле ТР-М02 с СД дисплеем и индикацией температуры ТР-М02 ACDC36-265В УХЛ4 с ТД-2

ПРОДАМ: Температурные контроллеры TAIE

Предлагаем Вашему вниманию информацию по температурным контроллерам. Температурные контроллеры TAIE Цифровой температурный контроллер: • Сигнализация останова нагревателя (НВА) • Передача данных по протоколу MODBUS • Автонастройка (АТ) • Автоматический/ручной режим • Индикация состояний Гистограмма • Высокая точность IP65 • Защита Самодиагностика • Функция блокировки клавиатуры Модельный ряд: • TE48-0301 (FY400-301) • FY400-201 • TE48-0101 (FY400-101) • FY400-121-RS485 • FY800-101 • FY900-101 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ TAIE ОСОБЕННОСТИ • Возможность работы как ПИД-режиме, так и двухпозиционном режиме • Автонастройка параметров ПИД-режима • Блокировка функций кнопок • Несколько режимов работы аварийной сигнализации • Возможность двухконтурного управления Температурные контроллеры серии FY Размер лицевой панели • 400 = 48×48 мм (ширина х высота) • 600 = 96×48 мм • 700 = 72×72 мм • 800 = 48×96 мм • 900 = 96×96 мм Тип выхода • V — импульсный выход по напряжению, 24 В (Imax =20 мА) • R — релейный выход, 3 А 220 V AC • L — аналоговый выход по току 4 — 20 мА Релейный выход, 3 А 220 V AC Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Температурные контроллеры TAIE

ПРОДАМ: Терморегуляторы УТФР-2Ц для ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Российский производитель предлагает: Терморегулятор (термореле) УТФР-2Ц предназначен для измерения, индикации и регулирования температуры различных объектов. Регулирование температуры производится включением/отключением электронагревателя. УТФР-2Ц может служить элементом систем автоматического управления или температурной защиты различных устройств. Уставка заданной температуры задается кнопками с лицевой панели. Ток нагрузки выходного реле в УТФР-2Ц — до 8 А; а для выходного реле в УТФР-2Ц-2О — до 20 А. Коммутируемое напряжение — до 250 В. Комплектуется датчиком температуры — NTC–термистором в гильзе. Рабочий диапазон температур составляет от -40 до +140 °С.
Симахин Иван · ООО "ЭНЕРГИС-АВТОМАТИКА" · 24 апреля · Россия · Кировская обл
Терморегуляторы УТФР-2Ц для ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ПРОДАМ: Термошкаф ТША110-38.60.21-75-У1

Термошкаф ‘Амадон’ всепогодный с обогревом, монтажной панелью, однодверный. Система климат-контроля: обогрев, устройство контроля микроклимата (УКМ-2М1). Габариты (Ш х В х Г): 380 х 600 х 210 мм. Мощность нагревателя — 75 Вт. УКМ-2М1 — электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 2 силовых канала. Защита настроек паролем. Сигнализация перегрева. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP66. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 22,1 кг. Цвет — RAL 7035. Стоимость 19 545 руб.
Гречников Кирилл · Амадон · 26 апреля · Россия · г Москва
Термошкаф ТША110-38.60.21-75-У1
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.