Своими руками

Преобразователь частоты – в токарный станок!

16 ноября 2020 г. в 13:38

Вот и подоспела, наконец, третья работа, предоставленная на «Конкурс статей-2020/2021». Автор многим уже знаком — это Тимур Бобров из Ростова-на-Дону. Тимур занимается ремонтом токарных станков и уже показывал ранее, как он это делает, в статье «Ремонт, устройство и схема токарного станка». Не остался в стороне и сейчас, поделившись с читателями ещё одной интересной темой, о которой сам подробно и обстоятельно расскажет. Итак, слово автору.

Установка частотников в токарные станки

Расскажу в статье про установку преобразователей частоты или частотников в станки токарные с двигателями на 1,1 кВт.

Станки эти скорее любительские или школьные. Производительность у них низкая, но для гаража или чтобы поделки из металла-дерева делать в качестве хобби — в самый раз. Ставлю ПЧ в «токарники» в первый раз и благодарен Александру (Александру Ярошенко, практикующему электрику и электротехнику, автору блога «СамЭлектрик. ру» — прим. редакции) за советы.

Первый станок имел особенность, а именно, он подключается к однофазной сети по желанию клиента. Тут без вариантов, нужно подключать через однофазный ПЧ, т. к. способ с конденсатором сильно теряет в мощности (падает КПД двигателя) и не имеет регулировки скорости. А скорость менять нужно, потому что не все скорости можно переключить через коробку передач — она частично поломана.

Первый станок, однофазный. В него установлен частотник Delta VFD015M21B.

ПЧ Дельта
ПЧ «Дельта» 1,5 кВт для установки в токарный станок

Это бюджетная модель с мощностью на выходе 1,5 кВт, но у него универсальное питание — может запитываться и от одной, и от трех фаз. Что нам и надо. На фото терминалы подключения питания и земля:

Входы питания R, S, T
ПЧ «Дельта». Входы питания R, S, T

Выходные терминалы-для трехфазного электродвигателя:

ПЧ-выходы-терминалы для подключения
ПЧ-выходы-терминалы для подключения

Опционально можно подключить тормоз. Особенность в том, что если мы подключаем одну фазу, то имеем на входе напряжение 220 В. А значит и на выходе максимум что мы получим это тоже 220 В. Поэтому и двигатель нужен на 220 В.

На входе ПЧ-фазное напряжение, 220 В (схема «Звезда», с глухозаземленной нейтралью, обычная наша электросеть). На выходе — трехфазное линейное 220 В («Треугольник», нейтраль отсутствует). Подробнее, чем отличается фазное напряжение 220 В от линейного 380 В.
Если двигатель на 220/380 В, то его обязательно нужно включить в треугольник на 220 В. Если же двигатель на 380/660 В, то для питания от ПЧ на 220 В он не подойдёт. Подробнее я писал об этом в статье про подключение двигателя по схеме «звезда-треугольник».

Поэтому подключение было простым: фаза и ноль на первые два терминала.

Подача питания на ПЧ 220 В
Подача питания на ПЧ 220 В на первые две фазы

Подключение клемм на двигатель и управление:

Частотник подключение выходных клемм
Частотник подключение выходных клемм для двигателя (три черных провода внизу) и клемм управления
Слаботочные клеммы управления ПЧ
Слаботочные клеммы управления ПЧ. Вид снизу

В итоге подключение выглядит так:

Установка частотника
Установка частотника в однофазный токарный станок

Несмотря на то, что есть кнопки и регулятор плавной скорости на передней панели ПЧ, он не используется, поскольку установлен в закрытом шкафу. Для управления скоростью и пуском двигателя есть кнопки на панели управления токарного станка, к ним идут провода.

Второй станок, трехфазный вариант питания ПЧ

Второй станок нужно питать от трех фаз, поэтому ограничений по выбору двигателя меньше. Если что, тот же двигатель, что в первом станке, должен быть подключен по схеме «звезда» на 380 В.

ПЧ был установлен Innovert ISD, полный аналог ПЧ Delta на 1,5 кВт.

Innovert-ISD на 1,5 кВт
Трехфазный преобразователь Innovert-ISD на 1,5 кВт

Фото не сохранилось, но я приведу схему, которая идентична для первого и второго варианта. Есть лишь отличия в количестве фаз питания и немного в названии клемм.

Схема включения силовой части
ПЧ в токарном станке. Схема включения силовой части

По схеме все понятно, объясню лишь что охлаждение в таких станках почти не используется из-за низкой производительности, но есть как опция. Выключатель освещения присутствует на самом светильнике.

Часть управления выглядит следующим образом:

Схема управления токарного станка
Схема управления токарного станка на частотнике

Для такой схемы пришлось немного доработать переднюю панель станка, чтобы установить нужные кнопки. В настройках частотника нужно установить режим управления с реверсом чтобы работали кнопки «Вперед» и «Назад».

Скорость также управляется при помощи кнопок «+» и «-». Выходную частоту настроил от 20 до 60 Гц, её можно менять по надобности, в зависимости от режима обработки деталей. Для контроля частоты купил в радиотоварах цифровой вольтметр на переднюю панель.

Вольтметр для контроля скорости
Вольтметр для контроля скорости вращения привода токарного станка

Чтобы вольтметр показывал что-то адекватное, настроил аналоговый выход FOV ПЧ таким образом, что 60 Гц (максимально возможные обороты) — это 6 вольт. Значит, 50 Гц — это 5 В, и т. д. Правда, ниже 3,5 вольт вольтметр показывать отказывается — не хватает питания.

Можно настроить вольтметр, а точнее, выходную функцию ПЧ, на показания тока двигателя. При обработке деталей это бывает важно. Да и контролировать в работе перегрузку не помешает.

Преимущества установки ПЧ в токарный станок

На этом можно закончить статью, но ещё пару фраз по установке ПЧ в токарный. По сравнению с контакторной схемой включения есть несколько преимуществ:

  • преобразователь частоты позволяет получить плавный разгон и торможение шпинделя с заготовкой. А это очень бережет и механику станка, и электрику.
  • ПЧ предоставляет для двигателя защиту, отпадает надобность в установке мотор-автоматов и тепловых реле, а ведь это ещё и ненадежные детали и дополнительные контакты в силовых цепях.
  • ПЧ может регулировать скорость, а значит не нужна механическая коробка передач. А если она и есть, диапазон регулировок расширяется в несколько раз.
  • реализация реверса с нулевыми усилиями и бесплатно. Не нужен дорогостоящий реверсивный контактор и реверсивная коробка передач.
  • если применяется ПЧ с универсальным питанием, можно не зависеть от трехфазной сети, а станок установить даже в обычной квартире, питая его от розетки 220 В.

Из минусов — падение момента и перегрев двигателя на низких оборотах. Чтобы этого не было, не рекомендуется прилагать большие усилия к заготовке на низких оборотах. Либо устанавливать дополнительное охлаждение. А лучший выход — поставить более мощный двигатель и ПЧ.

На этом всё, следите за публикациями — скоро будет объявлено голосование.

Если интересует тема преобразователей частоты, вот несколько статей о принципе их работы и настройках:

Установка преобразователя частоты в станок полировки обуви
Установка преобразователя частоты в ленточнопильный станок
Управление воротами на преобразователе частоты

Источник: Тимур Бобров, участник «Конкурса статей-2020/2021»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Ремонт электроники станков с ЧПУ

Спектр неисправностей зависит от типа станка, к числу общих или наиболее распространенных можно отнести такие: Станок время от времени прерывает свою работу по невыясненной причине: Он шумит и сильно перегревается. На его дисплее отсутствует индикация. Нарушена функция поиска «дома» в автоматическом режиме. Шпиндель фрезерного оборудования спонтанно совершает резкую остановку или значительное замедление. Наиболее подвержены выходу из строя следующие компоненты: Частотные преобразователи. Автоматическая защита электродвигателей. Промышленные панели оператора и логические контроллеры. Контроллеры управления двигателями, сервоприводами. Силовые ключи, тиристорные регуляторы, транзисторы. При ручной перепайке важно доскональное соблюдение технологических режимов, перепайка электронных компонентов (микросхем, транзисторов и тд.) должна проводиться с применением паяльных станций, печей для ИК-пайки, термофенов. И обязательный финальный этап ремонта электроники станков с ЧПУ — наладка оборудования, а также его последующая настройка для обеспечения абсолютной функциональности. Чаще всего узлы станка нуждаются в ремонте по причине их естественного износа или допущенных ошибок при эксплуатации оборудования, неправильного хранения, вибраций, ударов. Сильно уменьшают безремонтный эксплуатационный срок скачки напряжения в сети или нарушения в электрической цепи станка. Отсутствие ухода за электроникой и ТО только «от случая к случаю», влага и пыль, попавшие в электронную начинку станка — всё это способно нанести ему урон.
Завод Подстанций · Проммонтаж · 22 апреля · Россия · Тверская обл
Ремонт электроники станков с ЧПУ

ПРОДАМ: Продам станки токарные с ЧПУ NC-201M моделей: 16К30Ф3; 16М30Ф3; 16А20Ф3

Организация реализует токарно-винторезные станки с ЧПУ моделей: 16К30Ф3 с ЧПУ NC202; 16М30Ф3 с ЧПУ NC202; 16А20Ф3 c ЧПУ NC202. Все станки после восстановительного ремонта и модернизации. Все станки есть в наличии. Все станки в полностью рабочем состоянии, с демонстрацией в работе, со сдачей на тех. точность. Гарантия от 12 мес. Организуем доставку.
Иванов Дмитрий · ООО Спецмеханика · 9 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Продам станки токарные с ЧПУ NC-201M моделей: 16К30Ф3; 16М30Ф3; 16А20Ф3

УСЛУГИ: Частотный преобразователь монтаж, подключение, программирование 3550 рублей.

Преобразователи частоты представляют собой сложные электронные приборы, которые используют для управления вращением шпиндиля асинхронного двигателя, в различных типах нагрузки. При установке и монтаже энергосберегающего оборудования учитываются различные параметры: конструктивные особенности, характеристики мест расположения оборудования и т.д. Поэтому, установка преобразователей частоты, их подключение и настройка должны осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск, и обладающим уверенными навыками монтажа электротехнических и силовых приборов и агрегатов. Шеф-монтажные работы. Целью шеф-монтажных работ, осуществляемых на объекте заказчика под руководством ответственного специалиста, является проверка готовности установленного оборудования к началу проведения пуско-наладочных работ. По их результатам составляется протокол испытаний, заполняемый и подписываемый обеими сторонами. В случае выявления отклоняющихся от нормы параметров в документ вносится соответствующее примечание с перечислением конкретных фактов. Решение о дальнейших действиях принимается индивидуально по каждому случаю. Пуско-наладочные работы. После оформления протокола испытаний и передачи одного экземпляра заказчику, осуществляется запуск оборудования под нагрузкой и подписывается акт его ввода в эксплуатацию. Преобразователь частоты проходит тестовую «обкатку», сроки которой в каждом случае определяются договором. Ответственным инженером проводится инструктаж сотрудников предприятия по всем типам работ (пуск-наладка, эксплуатация, обслуживание), представителю заказчика передаётся краткое письменное руководство. По окончании всех работ подписывается «Акт приёмки пуско-наладочных работ».
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 15 апреля · Россия · Свердловская обл
Частотный преобразователь монтаж, подключение, программирование 3550 рублей.

ПРОДАМ: Преобразователи частоты (частотники) поставляем и устанавливаем

Консультации, подбор, поставка, монтаж, наладка: Преобразователи частоты ABB ,ADT, Advanced Control, Bosch Rexroth, B&R Automation, Danfoss, Delta Electronics, EasyDrive, Eaton, Emotron, ESQ, Eura Drives, Fuji Electric, Gefran, Grandrive Hitachi, Hyundai , IDS Drive, INNOVERT, INVT, Instart , Invertek Drives, KEB, Lenze, LS, Mitsubishi Electric, Omron, ONI, OptimusDrive, Parker, ProfiMaster, Prostar, Rockwell Automation, Santerno, Schneider Electric , Siemens, TECORP, Toshiba, Vacon, WEG, Yaskawa, ZIEHL-ABEGG, Веспер, Лидер, Овен, ОптимЭлектро, ПолюсПлюс, Русэлком , Триол, Электротекс-ИН
Завод Подстанций · Проммонтаж · 22 апреля · Россия · Тверская обл
Преобразователи частоты (частотники)  поставляем и устанавливаем

ПРОДАМ: Ремонт и продажа станков итв250, 1к62, 1к62д, 16к20, 16к25, 1м63, 1м63н и др. моделей.

Ремонт и продажа станков итв250, 1к62, 1к62д, 16к20, 16к25, 1м63, 1м63н и др. моделей. Токарные станки в наличии после ремонта с гарантией. Тульский Промышленный Завод.
Олег Николаевич · ООО ТулПромЗавод · 4 апреля · Россия · Тульская обл
Ремонт и продажа станков итв250, 1к62, 1к62д, 16к20, 16к25, 1м63, 1м63н и др. моделей.
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.