Срок службы и эксплуатационная надежность моторных конденсаторов

18 января 2016 г. в 09:07

На текущий момент в утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768 (в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 292) «Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) официально включены:

  • ГОСТ IEC 60252-1-2011 «Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Руководство по установке и эксплуатации» — аутентичный перевод IEC 60252-1:2001 «AC motor capacitors. Part 1. General. Performance, testing and rating. Safety requirements. Guide for installation and operation»;
  • ГОСТ IEC 60252-2-2011 «Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 2. Пусковые конденсаторы» — аутентичный перевод IEC 60252-2:2003 «AC motor capacitors — Part 2: Motor start capacitors», в которых:
  • дано определение класса эксплуатации (class of operation), как минимального полного срока службы конденсатора в номинальном режиме работы при номинальных значениях напряжения, температуры и частоты (п. 1.3.8 ГОСТ IEC 60252-1-2011) и регламентированы 4 класса эксплуатации А — 30000 часов, В — кварквар
  • 0 часов, С — 3000 часов и D — 1000 часов с уровнем интенсивности отказов не более 3 %;
  • формализованы испытания конденсаторов на срок службы (разд. 2.13 в ГОСТ IEC 60252-1-2011 и разд. 2.1.13 в ГОСТ IEC 60252-2-2011), проводимые по методу, который ориентирован на обеспечение максимального соответствия температуры корпуса установленной максимально допустимой рабочей температуре конденсатора.
    Кроме того, в разд. 4 «Руководство по установке и эксплуатации» ГОСТ IEC 60252-2-2011 определены ключевые факторы, влияющие на реальные условия эксплуатации моторных конденсаторов (пусковых, рабочих и используемых и для запуска, и для работы электродвигателя), среди которых стандарт выделяет:
  • высокие напряжения (выше номинальных значений), характерные для:
    — момента запуска или выключения электродвигателя, а также переключения пусковых конденсаторов из-за повторяющейся дуги на контактах переключателя и вследствие индуктивности подсоединенных цепей двигателя, что может привести к перенапряжению в 10 раз большей величины, чем номинальное напряжение работы моторного конденсатора;
    — последовательного соединения моторных конденсаторов с возбуждающей обмоткой однофазного индукционного двигателя при рабочей скорости;
  • высокие температуры, превышающие номинальную температуру эксплуатацию моторных конденсаторов из-за нагрева конденсатора при физическом контакте от нагруженной обмотки, нагрева излучением от двигателя и/или обслуживаемых приводом технологических процессов, высокой температуры окружающей среды, плохих условий охлаждения, передачи тепла другими элементами силовой сети и т.д.;
  • значительные вибрации от работающего двигателя с приводом при физическом контакте или жестких связях моторных конденсаторов с электродвигателем/приводом.

Т.е. по сути разработчики международных и российских стандартов по моторным конденсаторам признают, что конденсаторы, испытанные на определенный класс эксплуатации, de facto в реальных условиях работы с большой вероятностью могут не иметь заявленный производителем срок службы, поскольку конкретные условия эксплуатации будут определяться рядом факторов, но, тем не менее ни ГОСТ IEC 60252-1-2011, ни ГОСТ IEC 60252-2-2011 не говорят об эксплуатационной надежности — критерии, учитывающем вероятность электрического пробоя из-за критического снижения электрической прочности диэлектрика, и/или теплового пробоя при повышении тангенса угла потерь tg δ до границы тепловой устойчивости диэлектрика.

В целом вероятность электрического и/или теплового пробоя диэлектрика определяется интенсивностью его старения, которое может происходить по 3 механизмам:

  • ионизационному с разрушением структурных связей возникающими на границах слоев металлизированного моторного конденсатора частичными разрядами;
  • тепловому с деструкцией материала диэлектрика в результате интенсивных процессов окисления;
  • электрохимическому, при котором увеличение ионного тока через диэлектрик провоцирует электролитическое разложение углеводородных соединений, происходящее в моторных конденсаторах с диэлектриком из полярных пленок по механизму гидролизного разрушения, с образованием атомарных водорода и кислорода, активизирующих процессы гидрогенизации и окисления соответственно, в том числе с интенсивной коррозией металлизированного покрытия, что может привести к отказу конденсатора даже без повреждений диэлектрика.

Вместе с тем, в реальных условиях эксплуатации моторных конденсаторов старение диэлектрика идет одновременно сразу по всем трем механизмам с возможным преобладанием одного или двух в зависимости от определяющих факторов износа диэлектрика — напряженности электрического поля и температуры.

Превалирующее влияние напряженности электрического поля в цепях переменного тока определяет преимущественное старение диэлектрика по ионному механизму с разрушением частичными разрядами, в цепях постоянного тока — по электрохимическому механизму с электролитическим разложением полимера (и/или коррозии металлизированного покрытия).

В свою очередь преимущественное воздействие температуры в большей степени провоцирует старение диэлектрика по тепловому механизму с увеличением интенсивности окислительных процессов, но, одновременно с этим усиливает негативы воздействия электрического поля и повышает скорость протекания химических процессов.

Источник: Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

Все электротехническое оборудование поставляется в полной готовности, пройдя монтаж, наладку и испытания в заводских условиях. Продукция компании отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности. Эталонное качество продукции завода подтверждается одобрением государственных надзорных органов, признанием экспертов и доверием наших заказчиков. Основная продукция: трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН , различной мощности и исполнения, как с одним , так и с двумя силовыми трансформаторами. Укомплектуем по вашему требованию. Доставим в любой регион! Пункт секционирования ПСС реклоузер Камера одностороннего обслуживания КСО, КРУН Пункт учета по высокой стороне ПКУ Ячейка карьерная ЯКНО. Установка прогрева бетона (ктпто-80) Камера (ксо,) шкафы (що-70) Ячейки (крун,якно) Трансформатор, тм, тмз, тмф, тмг (в наличии) А так же камера КСО, щкаф ЩО, ПКУ пункт учета, АПС реклоузер, КРУН, ЯКНО Короткие сроки поставки Система скидок Доставка
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

ПРОДАМ: Вакуумный реклоузер (апс)-35 Кв.

Все электротехническое оборудование поставляется в полной готовности, пройдя монтаж, наладку и испытания в заводских условиях. Продукция компании отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности. Эталонное качество продукции завода подтверждается одобрением государственных надзорных органов, признанием экспертов и доверием наших заказчиков. Основная продукция: трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН , различной мощности и исполнения, как с одним , так и с двумя силовыми трансформаторами. Укомплектуем по вашему требованию. Доставим в любой регион! Пункт секционирования ПСС реклоузер Камера одностороннего обслуживания КСО, КРУН Пункт учета по высокой стороне ПКУ Ячейка карьерная ЯКНО. Установка прогрева бетона (ктпто-80) Камера (ксо,) шкафы (що-70) Ячейки (крун, якно) Трансформатор, тм, тмз, тмф, тмг (в наличии) А так же камера КСО, щкаф ЩО, ПКУ пункт учета, АПС реклоузер, КРУН, ЯКНО Короткие сроки поставки Система скидок Доставка
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный реклоузер (апс)-35 Кв.

ПРОДАМ: Контактор МК6-30

КОНТАКТОР МК6-30 (Чебоксары) ООО «ЧебЭнерго» предлагает КОНТАКТОР МК6-30 Контакторы электромагнитные серии МК применяются в тех областях народного хозяйства, где требуется высокая надежность и неприхотливость в обслуживании. Контакторы серии МК можно встретить на подвижном составе рельсового транспорта, в троллейбусах, в лифтовом хозяйстве и на общепромышленных установках. Существует множество модификаций контакторов серии МК. В их конструкции может быть до четырех силовых контактов на замыкание в режиме реверса, или два замыкающихся и один размыкающийся. Также, контакторы серии МК могут иметь до 12 контактов управления (МК1–84, или МК1–66), эти контакторы не имеют силовых контактов. 1 - 40 А 2 - 63 А 3 - 100 А 4 - 160А 5 - 250А 6 - 400А Контакторы исполняются с втягивающими катушками только постоянного тока на номинальные напряжения цепи управления 24 (27), 48 (50), 75, 110 и 220 В. Также предлагаем контакторы серии КТ, КТП, КТПВ, КПВ, МК, КМ и др. В наличии и под заказ. Короткие сроки!
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 27 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Контактор МК6-30

УСЛУГИ: АСУТП котельной

АСУТП котельной предназначена для: автоматического управления работой котельной; повышения надежности работы оборудования котельной за счет комплексного контроля его состояния, применения селективных токовых защит и частотно-регулируемых приводов; снижения затрат на топливо, электроэнергию и воду за счет оптимизации режимов работы котлов и применения частотно-регулируемых приводов; снижения затрат на ремонт оборудования за счет своевременного принятия мер по устранению неполадок, а также планирования мероприятий по их предупреждению; сокращения дежурного и обслуживающего персонала, уменьшения фонда оплаты труда и связанных с ним накладных расходов; повышения точности, достоверности и оперативности получения информации о состоянии котлового оборудования, расходе воды, пара и электроэнергии для принятия правильных управленческих решений, в том числе в аварийных ситуациях; предоставления информации о состоянии оборудования дежурному персоналу котельной в удобном для восприятия виде (технологические мнемосхемы котельной с индикацией значений технологических параметров и их отклонений); регистрации контролируемых параметров и событий, автоматического архивирования их в базе данных, предоставления информации из базы данных в виде трендов, таблиц, диаграмм; расчета общих и удельных показателей работы котельной по данным приборов учета электроэнергии, воды, пара и тепла; автоматической регистрации действий дежурного оператора, в том числе в аварийных ситуациях, для повышения уровня ответственности оперативного персонала; формирования сменных, суточных и месячных отчетов о работе котельной. АСУТП котельной реализует следующие функции: измерение технологических параметров; технологические защиты и блокировки; автоматическое поддержание технологических параметров в заданных пределах; автоматическое и дистанционное управление технологическим оборудованием; учет энергоресурсов; расчет технико-экономических показателей работы котельной; представление оперативному персоналу на...
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 24 апреля · Россия · Омская обл
Научно-техническая фирма Микроникс, ООО

ПРОДАМ: ТЭН 182-9-8, 5/1, 6 Т220 (для КЭТ-0, 12 Abat, КЭЧ-0, 12-01 ПищТех)

Внешний (большой) ТЭН182-9-8,5/1,6 Т220 для конфорки КЭТ 0,12. АБАТ (Чувашторгтехника), а также для конфорки КЭЧ-0,12-01 Пищевые Технологии, г. Краснодар Технические характеристики: Материал оболочки: нержавеющая сталь Мощность:1,6 кВт Напряжение: 220 вольт Цена 490 руб с НДС. В наличии. Скидки! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 27 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ТЭН 182-9-8, 5/1, 6 Т220 (для КЭТ-0, 12 Abat, КЭЧ-0, 12-01 ПищТех)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.