Выбор теплового реле для электродвигателя

24 апреля 2012 г. в 17:15

Тепловое реле служит для тепловой защиты электродвигателя. Реле защищает двигатель от перекоса фаз или пропадании фазы, от механической перегрузки и заклинивания ротора.

Тепловое реле РТЛ

Тепловое реле РТЛ

Важно, но спасти от короткого замыкания тепловое реле не может — просто не успеет. Поэтому в цепь питания двигателя всегда перед пускателем ставят автоматический выключатель, предохраняющий от КЗ.

Во всех современных «теплушках» есть одна пара нормально открытых (НО, NO) контактов и одна пара нормально закрытых (НЗ, NC). Обычно схему питания контактора строят так, что при срабатывании теплового реле НЗ контакты разрывают цепь питания катушки контактора, а НО контакты замыкаются и включают цепь индикации аварии.

При срабатывании реле необходимо устранить причину аварии, затем привести реле в исходное состояние. Для этого на корпусе имеется красная кнопка возврата, на которой напечатана буква R. В некоторых моделях возврат осуществляется автоматически.

Тепловое реле РТЛ. Контакты для фиксации в пускателе

Тепловое реле РТЛ. Контакты для механической и электрической фиксации в пускателе

Как правило, электротепловое реле крепится непосредственно на выходные контакты пускателя. И без пускателя не используется.

Для различных вариантов пускателей необходимо передвинуть выводы (контакты) теплового реле для правильной фиксации. На фото видно (слева), как рекомендовано передвинуть ножки для разных пускателей. Фиксация также обеспечивается специальным крючочком, который зацепляется за пускатель.

У теплового реле есть один основной параметр, показывающий ток, при котором реле отключит электродвигатель. Ниже приводится таблица по выбору теплового реле.

Номинальный ток пускателя, А Тип реле Диапазон регулирования максимального тока, А Мощность электродвигателя, кВт
10 РТЛ-1004 0,38 … 0,65 -
РТЛ-1005 0,6 … 1 -
РТЛ-1006 0,9 … 1,6 0,4
РТЛ-1007 1,5 … 2,6 0,75
РТЛ-1008 2,4 … 4 1,5
25 РТЛ-1010 3,8 … 6 2,2
РТЛ-1012 5,5 … 8 3
РТЛ-1014 7 … 10 4
40 РТЛ-1016 9,5 … 14 5,5
РТЛ-1021 13 … 19 7,5
63 РТЛ-1022 18 … 25 11
РТЛ-2053 23 … 32 15
РТЛ-2055 30 … 41 18,5
РТЛ-2057 38 … 52 22
РТЛ-2059 47 … 64 25
РТЛ-2061 54 … 74 30

Распространенные марки тепловых реле — РТЛ и РТИ, которые по параметрам идентичны и отличаются в основном креплением и конструкцией.

В интернете гуляет табличка, где подробно перечислены параметры тепловых реле серии РТЛ. Стоит сказать об ошибке — во второй строке внизу вместо «РТЛ-ЮООМ» следует читать «РТЛ-1000М». Кто-то распознавал бездумно.

И ещё фото старенькой теплушки, фото новых легко найти в интернете.

Такое тепловое реле ставится на пускатель ПМЕ.

Такое тепловое реле ставится на пускатель ПМЕ

Подробно про схему подключения теплового реле и схему подключения пускателя к трехфазному двигателю рассказано в другой моей статье. Рекомендую.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Термисторное реле

Термисторное реле используется для контроля нагрева витков обмотки статора работающего двигателя. При работе машин в сложных условиях с переменной нагрузкой возникают повышенные токи в обмотке, данное явление сопровождается выделением тепла, которое может привести к оплавлению изоляции обмотки и, как следствие, межвитковому замыканию. Принцип работы реле заключается в определении показаний датчиков температуры (термометр сопротивления), установленных на корпусе электродвигателя. В случае превышения показаний нагрева, по сравнению с заданными, происходит расцепление или подача сигнала на расцепление цепи питания электродвигателя. На корпусе устройства расположены отдельно контакты для подключения датчиков температуры и контакты для подключения исполнительных устройств. Также реле снабжены индикаторами положения контактов и индикацией наличия питания. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой...
Отдел продаж · Элснаб · 30 апреля · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Реле термисторной защиты РТЗ-1М для защиты электродвигателей от перегрева и тд.

Термисторное реле РТЗ-1М предназначено для защиты электродвигателей от перегрева при затяжных пусках или остановах, снижении напряжения в сети, перенапряжения или чрезмерной частоте включения, загрязнения каналов охлаждения обмоток и т. д. Реле подключается к терморезистивным датчикам (РТС-термисторами), встроенным в обмотки двигателя. Защита двигателей и другого оборудования от перегрева Контроль до 6 РТС-термисторных датчиков одновременно 1 нормально разомкнутый контакт Контроль КЗ датчиков (для термисторов) Возможна работа с память аварии или с самовосстановлением (автовключение при охлаждении) Индикация режимов работы реле Корпус шириной 13 мм Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе шириной всего 13 мм с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2,5 мм². На лицевой панели прибора расположены: зелёный индикатор включения питания «U», жёлтый индикатор срабатывания встроенного реле «», красные индикаторы «КЗ» и «Перегрев» для визуального анализа аварийных режимов двигателя. РАБОТА РЕЛЕ Реле контролирует аварийные режимы двигателей, укомплектованных встроенными температурными датчиками в качестве которых используются терморезисторы с положительным ТКС (позисторы). Реле функционирует независимо от номинального тока двигателя, класса электроизоляционных материалов и вида пуска. Последовательно включённые датчики подсоединяются к зажимам «Т1» и «Т2». Число подсоединяемых датчиков ограничивается суммарным сопротивлением отдельных позисторов R = R1+R2…+Rn ≤1,5 k. В нормальном режиме работы двигателя сопротивление датчиков не достигает порога срабатывания, при этом встроенное исполнительное реле включено и контакты 11-14 замкнуты. При нагревании даже одного датчика и превышения значения Rнагр. реле выключается и контакты 11-14...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Реле термисторной защиты РТЗ-1М для защиты электродвигателей от перегрева и тд.

ПРОДАМ: Пускатель ПАЕ 411

Пускатель ПАЕ 411, открытый, не реверсивный, с тепловым реле Номинальный ток 63А Номинальное напряжение втягивающей катушки: 110В, 220В, 380В Предназначен для дистанционного пуска и остановки асинхронных электродвигателей. При наличии тепловых реле ТРП пускатели также осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности. Рассчитаны для работы в продолжительном, прерывисто-продолжительном и повторно кратко временном режимах с частотой до 600 коммутационных циклов включения- отключения в час. Пускатель со степенью защиты Ip 00 эксплуатируется в закрытых производственных помещениях. Основными элементами магнитного пускателя является электромагнитная система, главные контакты, блок-контакты и дугогасительная камера. Количество контактов главной цепи- 3 замыкающих, вспомогательной цепи-2 замыкающих (з) и 2 размыкающих (р). Коммутационная износостойкость контактов не менее 1 млн. циклов. При выборе пускателя следует обращать внимание на соответствие номинального тока управляемого электродвигателя номинальному рабочему току пускателя. Оборудование снято с производства.
Мишина Светлана · БММ · 16 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Пускатель ПАЕ 411

ПРОДАМ: Реле тепловые Энергия TSR5

Тепловые реле серии TSR5 предназначены для защиты электродвигателей и других потребителей при токовых перегрузках. Тепловое реле серии TSR5 используется с контакторами TSC5-D. Принцип действия Работает тепловое реле при помощи биметаллических пластин и нагревательных элементов, которое реагирует на перегрузку. Пороговые значения для этих элементов можно регулировать. Имеется также тестовая кнопка для проверки исправности изделия, а также кнопка сброса выставленных значений. Сброс может осуществляться как автоматически, так и вручную. Под воздействием протекающего тока (от минимального напряжения до максимального) биметаллическая пластина изгибается тем сильнее, чем больше ток по ней протекает. При определенной величине тока (уставке срабатывания) радиус изгиба становится достаточным для размыкания контактов, посредством которых коммутируется электромагнитная катушка пускателя. Происходит отключение нагрузки от сети. Все биметаллические пластины воздействуют на размыкающие контакты через общее «ярмо».
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Пускатель ПАЕ 511

Пускатель ПАЕ 511, не реверсивный, открытый, с тепловым реле, без теплового реле Степень защиты Ip00. Номинальный ток главной цепи: 100А. Номинальное напряжение втягивающей катушки: 220В, 380В Оборудование снято с производства. Предназначен для дистанционного пуска и остановки асинхронных электродвигателей. При наличии тепловых реле ТРП пускатели также осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности. Рассчитаны для работы в продолжительном, прерывисто-продолжительном и повторно кратко временном режимах с частотой до 600 коммутационных циклов включения- отключения в час. Пускатель со степенью защиты Ip 00 эксплуатируется в закрытых производственных помещениях.
Мишина Светлана · БММ · 16 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Пускатель ПАЕ 511
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.