Чем «делится» со своими Абонентами электросетевая компания

26 сентября 2023 г. в 15:42

Чем «делится» со своими Абонентами электросетевая компания de facto. Гармоники в сравнении с трансмиссией в абонентские силовые сети переходных процессов при коммутации конденсаторов, батарей, установок повышения коэффициента мощности среднего напряжения.

Было бы наивным ожидать, что благодаря ТУ на подключение, Приказу Министерства энергетики РФ № 380, ГОСТ 33073-2014 и пр. отношения электросетевых компаний со своими Абонентами будут честными, равноправными или хотя бы «прозрачными», причем проблема de facto скрыта не столько в финансовых расчетах, сколько в трансмиссии негативов, влияющих на качество, стабильность потребляемой электроэнергии, работу оборудования, устройств, аварийность силовой сети и т.д.

По сути, до сих пор не прописаны четкие правила по измерениям и проверкам (и ответственности) на границе балансовой принадлежности электросетевой компании и Абонента с учетом всех возможных искажений основных параметров качества электроэнергии, передаваемых «в наследство» Абоненту из распределительной сети. В то же время пакет достаточно новых стандартов ГОСТ Р 59032.1-4-2020 такого направления, включая 3 часть по анализу взаимного влияния искажений ориентирован на высоковольтные сети и вряд ли может быть использован для низковольтных абонентских сетей, во всяком случае формально.

Так чем же «делится» со своими Абонентами электросетевая компания

Если абстрагироваться от нетиповых событий на линиях и понижающих подстанциях распределительной сети, включая удары молнии, феррорезонанс трансформаторов, сбои в системах АСУ и т.д., то не единственными, но самыми типичными негативами, передаваемыми в силовую сеть Абонента будут трансмиссия:

  • перенапряжения из-за переходных процессов при коммутации конденсаторов, батарей, установок повышения коэффициента мощности среднего напряжения;
  • гармонических возмущений, включая гармоники, генерируемые в силовых сетях других Абонентов.

Справка: Гармоники в сравнении с переходными процессами

Гармоники обвиняют во многих нарушениях качества электроэнергии, однако ряд искажений напряжения, тока, частоты на самом деле вызывается переходными процессами, которые хотя и генерируют высокочастотные компоненты, но являются совершенно другим явлением. Переходные процессы генерируют высокие частоты только в короткий промежуток времени после того, как произошло резкое изменение в энергосистеме. Эти частоты совсем не обязательно будут гармониками по определению, являются собственными частотами системы в момент переключения и не имеют никакого отношения к основной (фундаментальной) частоте силовой сети.

<i>Рис. Типичный переходный процесс при коммутации конденсаторов на ТП распределительной сети, вызывающий перенапряжение до 134% от номинального значения.</i>
Рис. Типичный переходный процесс при коммутации конденсаторов на ТП распределительной сети, вызывающий перенапряжение до 134% от номинального значения.
<i>Рис. Наброс тока при переходном процессе коммутации конденсаторов на ТП распределительной сети</i>
Рис. Наброс тока при переходном процессе коммутации конденсаторов на ТП распределительной сети

Гармоники генерируются в стационарном состоянии энергосистемы, связаны с непрерывной работой нелинейной нагрузки и определяются целыми числами, кратными основной частоте, т.е. искажение формы волны, которое создает гармоники, присутствует постоянно или, по крайней мере, в течение нескольких секунд.

<i>Рис. Суммарное искажение тока (напряжения) гармониками разных порядков.</i>
Рис. Суммарное искажение тока (напряжения) гармониками разных порядков.

Переходные процессы при коммутации конденсаторов, батарей, установок повышения коэффициента мощности среднего напряжения

Коммутация конденсаторов, батарей, установок повышения коэффициента мощности среднего напряжения в распределительной сети электросетевой компании является одним из наиболее типовых и распространенных переходных процессов.

Конденсаторы используются для коррекции коэффициента мощности, что снижает потери и поддерживает напряжение в системе и остаются очень экономичным и, как правило, безотказным техническим средством. Вместе с тем, одним из недостатков использования конденсаторов, конденсаторных батарей, установок повышения коэффициента мощности является то, что они создают колебательные переходные процессы при переключении, причем большинство УКРМ среднего напряжения подключают ступени в соответствии с уровнями нагрузки, используя программируемые логические контроллеры по времени, показаниям температуры, напряжения, тока, реактивной мощности.

Наиболее типичным для распределительных сетей с абонентами – промышленными объектами является коммутация ступеней по часам в ожидании увеличения нагрузки с началом рабочего дня. Каждое подключение ступени вызывает перенапряжение в диапазоне от 1,0 до 2,0 Un в зависимости от демпфирования системы (обычно от 1,3 до 1,4 Un – см. рис. выше), а сам переходной процесс распространяется в локальную силовую сеть Абонента и, как правило, трансмиссия происходит через распределительные трансформаторы в сети потребителя почти на величину, определяемую коэффициентом трансформации.

Хотя такие переходные процессы кратковременные и обычно не повреждают изоляцию системы, они могут вызывать сбои в работе электронных устройств преобразования энергии, а контроллеры в абонентской силовой сети будут интерпретировать перенапряжение как признак аварийной ситуации и отключать нагрузку в целях безопасности. Трансмиссия перенапряжения также будет мешать работе тиристоров в свитчах УКРМТ, УКРМТФ, блоках активных фильтров гармоник, преобразователях, а из-за бросков тока может быть нарушена работа трансформаторов в силовой сети Абонента электросетевой компании.

В следующем материале цикла об усилении негативов трансмиссии переходных процессов в абонентской сети объекта.

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Преобразователи частоты Schneider Electric Altivar 600, Altivar 900 Process, Altivar 312, Altivar 71, Altivar 61

ATV630U07M3 - 0.75 кВт ATV630U15M3 - 1.5 кВт ATV630U22M3 - 2.2 кВт ATV630U30M3 - 3.0 кВт ATV630U40M3 - 4.0 кВт ATV630U55M3 - 5.5 кВт ATV630U75M3 - 7.5 кВт ATV630D11M3 - 11 кВт ATV630D15M3 - 15 кВт ATV630D18M3 - 18.5 кВт ATV630D22M3 - 22 кВт ATV630D30M3 - 30 кВт ATV630D37M3 - 37 кВт ATV630D45M3 - 45 кВт ATV630D55M3 - 55 кВт ATV630D75M3 - 75 кВт ATV630U07N4 - 0.75 кВт ATV630U15N4 - 1.5 кВт ATV630U22N4 - 2.2 кВт ATV630U30N4 - 3.0 кВт ATV630U40N4 - 4.0 кВт ATV630U55N4 - 5.5 кВт ATV630U75N4 - 7.5 кВт ATV630D11N4 - 11 кВт ATV630D15N4 - 15 кВт ATV630D18N4 - 18.5 кВт ATV630D22N4 - 22 кВт ATV630D30N4 - 30 кВт ATV630D37N4 - 37 кВт ATV630D45N4 - 45 кВт ATV630D55N4 - 55 кВт ATV630D75N4 - 75 кВт ATV630D90N4 - 90 кВт ATV630C11N4 - 110 кВт ATV630C13N4 - 132 кВт ATV630C16N4 - 160 кВт ATV630C11N4F - 110 кВт ATV630C13N4F - 132 кВт ATV630C16N4F - 160 кВт ATV630C20N4F - 200 кВт ATV630C25N4F - 250 кВт ATV630C31N4F - 315 кВт ATV650U07N4 - 0.75 кВт ATV650U15N4 - 1.5 кВт ATV650U22N4 - 2.2 кВт ATV650U30N4 - 3.0 кВт ATV650U40N4 - 4.0 кВт ATV650U55N4 - 5.5 кВт ATV650U75N4 - 7.5 кВт ATV650D11N4 - 11 кВт ATV650D15N4 - 15 кВт ATV650D18N4 - 18.5 кВт ATV650D22N4 - 22 кВт ATV650D30N4 - 30 кВт ATV650D37N4 - 37 кВт ATV650D45N4 - 45 кВт ATV650D55N4 - 55 кВт ATV650D75N4 - 75 кВт ATV650D90N4 - 90 кВт. 0,75/0,37 кВт - ATV930U07M3 1,5/0,75 кВт - ATV930U15M3 2,2/1,5 кВт - ATV930U22M3 3/2,2 кВт - ATV930U30M3 4/3 кВт - ATV930U40M3 5,5/4 кВт - ATV930U55M3 7,5/5,5 кВт - ATV930U75M3 11/7,5 кВт - ATV930D11M3 15/11 кВт - ATV930D15M3 18,5 HD 15 кВт - ATV930D18M3 22/18,5 кВт - ATV930D22M3 30/22 кВт - ATV930D30M3 37/30 кВт - ATV930D37M3 45/37 кВт - ATV930D45M3 30/22 кВт - ATV930D30M3C 37/30 кВт - ATV930D37M3C 45/37 кВт - ATV930D45M3C 55/45 кВт - ATV930D55M3C 75/55 кВт - ATV930D75M3C 0,75/0,37 кВт - ATV930U07N4 1,5/0,75 кВт - ATV930U15N4 2,2/1,5 кВт - ATV930U22N4 3/2,2 кВт - ATV930U30N4 4/3 кВт - ATV930U40N4 5,5/4 кВт - ATV930U55N4 7,5/5,5 кВт - ATV930U75N4 11/7,5 кВт - ATV930D11N4 15/11 кВт -...
Зайцев Павел · Драйвика · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Выключатели BB/TEL, Трансформаторы, подстанция ктп,реклоузер ксо

Уважаемые господа! Наш компания производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) Подстанция ктп. Реклоузер. Трансформатор тм. Тмг. Камера КСО. Пункт коммерческого учёта ПКУ Мы готовы поставить на любой объект РФ электрощитовое оборудование широкого спектра по самой выгодной для Вас цене. Основной спектр предложения: КТП, КТПН, КТПП - Комплектные трансформаторные подстанции, КТПМ - Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые, ВРУ - Вводно распределительные устройства, ГРЩ - Главные распределительные щиты, КСО - Камеры КСО (Ячейки КСО), ЩО 70 - Панели ЩО-70, ШР, ШРС - Шкафы распределительные силовые. Ценовая политика компании на оборудование обуславливает высокую конкурентоспособность продукции и позволяет занимать лидирующие позиции в данном сегменте Мы незамедлительно начнем работу над Вашим заказом, Предложим оптимальные варианты сотрудничества Рассчитаем для Вас выгодный вариант комплектации Осуществим доставку заказанного Вами оборудования наиболее выгодным для Вас способом ...
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Выключатели BB/TEL, Трансформаторы, подстанция ктп,реклоузер  ксо

ПРОДАМ: Вакуумный реклоузер Апс.

Уважаемые господа! Наш компания производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) Подстанция ктп. Реклоузер. Трансформатор тм. Тмг. Камера КСО. Пункт коммерческого учёта ПКУ Мы готовы поставить на любой объект РФ электрощитовое оборудование широкого спектра по самой выгодной для Вас цене. Основной спектр предложения: КТП, КТПН, КТПП - Комплектные трансформаторные подстанции, КТПМ - Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые, ВРУ - Вводно распределительные устройства, ГРЩ - Главные распределительные щиты, КСО - Камеры КСО (Ячейки КСО), ЩО 70 - Панели ЩО-70, ШР, ШРС - Шкафы распределительные силовые. Ценовая политика компании на оборудование обуславливает высокую конкурентоспособность продукции и позволяет занимать лидирующие позиции в данном сегменте Мы незамедлительно начнем работу над Вашим заказом, Предложим оптимальные варианты сотрудничества Рассчитаем для Вас выгодный вариант комплектации Осуществим доставку заказанного Вами оборудования наиболее выгодным для Вас способом Впишемся в требуемые Вами сроки поставки.
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный реклоузер Апс.

ПРОДАМ: Подстанция типа ктп, ктм, бктп. реклоузер апс. пункт учёта пку

Уважаемые господа! Наш компания transformator-21.ru производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) 
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Подстанция типа ктп, ктм, бктп. реклоузер апс. пункт учёта пку
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.