Передача, распределение и накопление электроэнергии

Лотки устойчивые к коррозии

26 июля 2023 г. в 10:07

Надежное энергоснабжение – один из ключевых факторов обеспечения нормального функционирования любого промышленного, гражданского или коммерческого объекта. Для того, чтобы обеспечивать качественное и бесперебойное энергоснабжение, ключевое значение имеет качество кабельной трассы и ее правильная прокладка.

Какие факторы влияют на срок эксплуатации КНС?

Очень важно, чтобы коррозионная стойкость лотка соответствовала условиям, в которых он будет постоянно использоваться. Неправильный выбор типа покрытия или типа материала приводит к разрушению элементов системы кабельных лотков. По этой причине кабеленесущая трасса может прослужить значительно меньше требуемого срока эксплуатации.

Как правильно выбрать тип покрытия или материала лотка?

Существуют среды с различной коррозионной агрессивностью атмосферы. Подробно их классификация и описание изложены в ГОСТах ISO 9223—2017 и ISO 12944-2. Разберемся, на каких именно объектах можно применять различные покрытия.

Одно из самых распространенных исполнений, в котором выпускаются кабельные лотки - «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира» или горячеоцинкованное покрытие, нанесенное конвейерным способом. Его важно отличать от горячеоцинкованного покрытия, нанесенного методом глубокого погружения. Это разные покрытия. Их отличие – толщина защитного цинкового слоя.

Толщина покрытия «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира», как правило, составляет 10-18 мкм. Тогда как слой цинкового покрытия, нанесенного методом глубокого погружения, составляет минимум 40 мкм, при этом, в зависимости от толщины, существует несколько классов (согласно ГОСТу 52868 2021).

На что влияет толщина покрытия? Цинковый слой защищает сталь от коррозии. Ежегодно происходит потеря некоторого количества цинка из верхнего слоя – количество это зависит от агрессивности среды. Чем толще слой, тем дольше служит изделие. Если среда отличается повышенной агрессивностью, то нужна определенная минимальная толщина защитного слоя, чтобы изделие можно было использовать. Подробно это описано в ГОСТе ISO 9223—2017 (таблица 2).

В каких условиях используются лотки в исполнении «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира»?

Т.к. толщина цинкового слоя у такого исполнения относительно невелика, использовать его можно только в определенных условиях. Прежде всего, это помещения с неагрессивной средой, низким уровнем конденсации, с хорошим проветриванием. К таковым относятся, например, склад, ЦОД, офисная и коммерческая недвижимость. Запрещено применять металлические лотки в исполнении «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира» на улице, а также в пространствах со средним и высоким уровняем загрязнения от производственных процессов.

Какие условия подходят для лотков в исполнении «Горячий цинк»?

Как уже было сказано выше, минимальная толщина цинкового слоя у лотков, оцинкованных методом глубокого погружения, должна составлять 40 мкм. Многие производители ограничиваются минимальной допустимой толщиной покрытия.

Но не все! Например, российская компания ДКС выпускает собственные лотки в исполнении «Горячий цинк» с толщиной покрытия 55-120 мкм. Такой показатель соответствует 6 классу стойкости к коррозии. Благодаря этому, лотки в исполнении «Горячий цинк» от ДКС служат дольше, чем лотки в таком же исполнении от большинства производителей.

Важно, что цех горячего цинкования у ДКС собственный. Это позволяет полностью контролировать качество оцинковки и следить за соблюдением технологии нанесения покрытия. Контроль параметров на всех этапах производства и последующей доработки позволяет обеспечить высокое качество продукции.

Исполнение «Горячий цинк» относится к коррозионностойким решениям. Лотки, оцинкованные методом глубокого погружения, рекомендуется применять на улице, а также в пространствах со средним/высоким уровнем загрязнения от производственных процессов, вплоть до зоны С4 ГОСТах ISO 9223—2017. К таким зонам относятся промышленные объекты, транспортная инфраструктура, нефтегазовая отрасль и объекты энергетики.

Несмотря на относительно высокую устойчивость горячеоцинкованных лотков к воздействию агрессивных сред, существуют условия, в которых такое решение применять нельзя. Это среды с высоким содержанием в них солей, реагентов и кислот. Для таких условий существуют другие решения.

Решения для высокоагрессивных сред

Если в окружающей среде высока концентрация солей, реагентов или кислот, она считается высокоагрессивной. К ним относятся следующие объекты:

  • Объекты в прибрежной и морской зонах, где наблюдается повышенная концентрация солей в воздухе;
  • Производство минеральных удобрений, различные химические производства;
  • Предприятия цветной металлургии, где применяются определенные кислоты;
  • Очистные сооружения, где используются различные реагенты.

Для таких агрессивных сред применяются кабельные лотки либо из нержавеющей стали AISI 316L, либо из стеклопластика.

Лотки из стеклопластика

Стеклопластик – это материал, абсолютно устойчивый к коррозии, т.к. он не является металлом. Он устойчив к большинству кислот, а также к различным реагентам. Стеклопластиковые КНС выпускает, например, компания ДКС. Важное преимущество лотков стеклопластика от ДКС – что это решение производится в РФ. Это означает стабильные поставки и максимально короткие сроки.

Стеклопластик обладает высокими эксплуатационными и нагрузочными характеристиками, имеет устойчивость к ультрафиолету. Кроме того, этот материал – диэлектрик, благодаря чему трасса не требует заземления. Также стеклопластик легче аналогичной продукции из нержавеющей стали, что способствует упрощению монтажа и сокращению логистических издержек. Кроме того, стоимость стеклопластиковых лотков ДКС существенно ниже аналогичных решений из нержавеющей стали AISI 316L.

Лотки из нержавеющей стали

В ассортименте ДКС есть и кабельные лотки из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316L. Может показаться, что различие между разными типами нержавеющей стали невелико. Но это не так. В нержавеющей стали AISI 316L содержится специальный элемент молибден. Его содержание существенно повышает стойкость материала к воздействию кислот, солей и реагентов. А потому лотки из стали AISI 316L, в отличие от аналогов из стали AISI 304, можно использовать в условиях высокоагрессивной среды.

Правда, конечная стоимость изделия при добавлении молибдена повышается. Но заменять КНС из AISI 316L на AISI 304 из соображений экономии нельзя! У них разные рекомендованные условия применения. Лотки из AISI 304 в условиях агрессивной среды, обусловленной наличием солей, кислот или реагентов, не будут служить в течение рекомендованного срока эксплуатации.

Однако более доступное решение есть. Т.к. лотки из стеклопластика соответствуют по устойчивости аналогам из AISI 316L, но стоят дешевле, их можно применять в качестве альтернативы в агрессивных средах.

А где же тогда применяется система кабельных лотков из стали AISI 304? Прежде всего, это объекты пищевой промышленными и различные медицинские учреждения, бассейны, а также объекты, которые находятся рядом с открытыми пресными водоемами.

Чтобы кабельная линия служила долго, важно, чтобы исполнение соответствовало условиям эксплуатации. В ассортименте ДКС можно найти кабельные лотки для любых климатических зон. Если сделать выбор самостоятельно трудно, можно обратиться в техническую службу ДКС. Сотрудники ДКС ответят на любые вопросы и предоставят клиентам компании подробную техническую консультацию.

Источник: ДКС

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Международная компания ДКС была основана в России в 1998 году. Сегодня основные направления ее деятельности — производство кабеленесущих систем и продукции для организации систем электроснабжения, автоматизации и распределения энергии.
Бирева Татьяна
Все новости и публикации пользователя Бирева Татьяна в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Источники питания постоянного тока (стабилизированный блок питания) ACRO (н/м)

Стабилизированный блок питания — это обязательная часть любой радиоэлектронной аппаратуры. От его качества, надёжности, экономичности, эксплуатационных свойств в значительной мере зависят технические показатели аппарата в целом. Постоянно повышающиеся требования к техническим характеристикам приводит к появлению жестких требований к вторичным источникам питания. Проведенный анализ большей части ламповых усилителей демонстрирует, что в них источники питания постоянного тока построены по традиционной схеме: выпрямитель (на кенотронах или диодах), сетевой трансформатор сглаживающий фильтр, оборудованный конденсаторами, дросселями и резисторами. В сглаживающем фильтре напряжение, как правило, нестабильно, что приводит к изменению режимов работы усилителя. Выходная мощность при этом падает и растут нелинейные искажения. Однотактники Сегодня довольно популярны однотактники, работающие на прямонакальных триодах. У них выходная мощность обычно небольшая — от 3,5 до 25 Вт. В связи с этим многие разработчики стремятся построить источники питания постоянного тока по упрощенной схеме с применением П-фильтра в то время, как звучание таких усилителей зависит именно от качества питающего источника. Кроме того, некоторые недостатки, которые считаются неотъемлемым элементом однотактных выходных каскадов и ограничивают их распространение, — это достаточно слабая динамика и плохо артикулированный бас, что является следствием неправильно выполненного питания. В этом случае на помощь приходит стабилизированный блок питания, преобразующий сетевое питание в 12 вольт и 24 в. Принцип построения стабилизированного блока питания Чаще всего применяются компенсационные и параметрические блоки питания. Причем компенсационный стабилизированный блок питания бывает последовательным и параллельным. Параметрические являются более простыми, они строятся на основе кремниевых и газоразрядных стабилитронах. Ток в параметрическом стабилизаторе, проходя через нагрузку должен быть...
Источники питания постоянного тока (стабилизированный блок питания) ACRO (н/м)

ПРОДАМ: Реле для проводок

В промышленном электрооборудовании существует разделение цепей на слаботочные и силовые. Последние предназначены для подачи питания к конкретным потребителям. Слаботочные цепи используются для питания ламп индикации, блоков управления и прочего оборудования, которое потребляет электрическую энергию на уровне не более 0,1 - 0,5 кВт. Такое разделение выполнено для того, что бы снизить износ, габаритные размеры и электропотребление оборудования управления. Для взаимодействия между цепями управления и силовыми линиями применяют реле различной конфигурации и назначения. Реле для проводок представляют собой корпус с определенным числом выведенных клемм для подключения. Как правило, на корпусе реле обычно указана его марка, допустимая нагрузка и изображена принципиальная схема работы. По механизму работы существует два основных типа реле: механические и электронные. Механические реле представляют собой подвижный переключатель с электромагнитной катушкой и контактные группы. При подаче питания на катушку происходит замыкание контактов, и реле приводится в действие. Электронные устройства по сравнению с механическими не имеют в своей компоновке подвижных механических деталей, применяются в основном для управления уровнем подачи питания (например, для поддержания заданной скорости вращения электродвигателя). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе,...
Отдел продаж · Элснаб · 30 апреля · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Изолента ПВХ HLT Electric

Назначение – Предназначена для электрической изоляции, сращивания,маркировки,защиты от воздействия агрессивных сред проводов и кабелей. Область применения – Промышленные и строительные организации. Материалы – Поливинилхлорид, клеевой слой изготовлен на основе каучука. Преимущества: – Высокая герметичность электроизоляции; – Стойкость к воздействию факторов внешней среды: влажности и ультрафиолету,солям, химическим растворителям,коррозии металлов; – Высокий коэффициент растяжения ленты; – Обширная цветовая гамма.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 30 апреля · Россия · г Москва
Изолента ПВХ HLT Electric

ПРОДАМ: Удлинители на катушках с выключателем

ООО «РВМ Электромаркет» предлагает силовые электроудлинители на металлических катушках с 2 и 4 розетками: — на проводе ПВС и КГ — с заземлением и без — от 10 до 60 метров — выключатель-индикатор — защитные крышки Система скидок, быстрые сроки изготовления, сертификат качества, отгрузки во все регионы РФ, Белоруссии и Казахстана.
Радченко Сергей · ООО «РВМ Электромаркет» · Сегодня · Россия · г Москва
Удлинители на катушках с выключателем

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения тиристорного типа Энергия Classic

Из всех имеющихся на рынке стабилизаторы тиристорного типа являются наиболее долговечными, надежными и не требующими профилактического обслуживания. Достоинства данной типа стабилизаторов обусловлены использованием специальных элементов — тиристоров (полупроводников, выполненных на основе монокристалла). Они выполняют роль электронных ключей и, в отличие от электромеханических реле, обладают неограниченным рабочим ресурсом, бесшумностью, устойчивостью к перегрузкам, вибрациям и широким температурным диапазоном. Стабилизаторы данного типа собираются на производственных площадках ЭТК Энергия в России. Контроль качества — неотъемлемая часть производственных процессов. Тщательная инспекция сопровождает каждый производственный этап, начиная от проектирования отдельных компонентов и узлов, заканчивая испытаниями готовых изделий. Все это позволяет отнести тиристорные стабилизаторы Энергия Classic к электрооборудованию премиум класса по качеству и надежности. Модельный ряд: Стабилизатор напряжения Энергия Classic 5000 Стабилизатор напряжения Энергия Classic 7500 Стабилизатор напряжения Энергия Classic 9000 Стабилизатор напряжения Энергия Classic 12000 Стабилизатор напряжения Энергия Classic 15000 Стабилизатор напряжения Энергия Classic 20000 Преимущества -Диапазон регулировки: по точности: 125–254 В, по защите: 60–265 В. -Номинальное выходное напряжение может быть изменено пользователем в пределах от 200 до 235 В. -В этом случае пределы максимального отклонения будут также сдвинуты. -Высокая точность стабилизации ± 5% -Стабильная работа при резких скачках напряжения. -Устойчивость к вибрациям -Широкий температурный диапазон и влагостойкость. -Высокая надежность (средний срок службы при непрерывной работе — более 60 000 часов). -Эргономичный дизайн. -Универсальный способ установки (навесной или напольный). -Низкий уровень шума. -Гарантийный срок обслуживания 3 года со дня продажи. Особенности —полностью металлический корпус — повышенная безопасность -возможность...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Стабилизаторы напряжения тиристорного типа Энергия Classic
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.