Передача, распределение и накопление электроэнергии

Решения EKF для огнестойких кабельных линий — надежность в любой ситуации

30 июня 2023 г. в 09:56

Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений прописаны на законодательном уровне в п. 82 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

В документе отражены и зафиксированы параметры, которым должна соответствовать кабельная линия в экстремальных условиях пожара. Важнейшая цель при возгорании — спасти людей из опасной зоны. Отсюда основное требование к кабельной линии — сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для эвакуации.
При пожаре в работоспособном состоянии до полного выполнения своих функций должны оставаться кабельные линии и электропроводка систем:

  • противопожарной защиты;
  • средств обеспечения деятельности подразделе-ний пожарной охраны;
  • систем обнаружения пожара;
  • оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
  • аварийного освещения на путях эвакуации;
  • аварийной вентиляции и дымоудаления;
  • автоматического пожаротушения;
  • внутреннего противопожарного водопровода;
  • лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны.
Огнестойкая кабельная проходка (горизонтальная)
Огнестойкая кабельная проходка (горизонтальная)

Одна из главных задач в условиях пожара, когда возрастает температура и происходит обрушение конструкций, — обеспечить сохранность линии. Все ее элементы: кабель, соединительные и крепежные детали, кабеленесущая система должны быть устойчивы к воздействию высоких температур, сохранять положение и работоспособность в условиях возгорания.

Правильное расположение огнестойких и неогнестойких трасс
Правильное расположение огнестойких и неогнестойких трасс
Система металлических лотков
Система металлических лотков

Производители кабеля создали и испытали в условиях пожара различные типы огнестойкого кабеля, который включается в состав огнестойкой кабельной линии (ОКЛ). ОКЛ — это совместное испытанное решение двух производителей — кабеля и кабеленесущих систем, в которые входят металлические лотки и аксессуары, кабель-каналы, гофрированные трубы, специальные огнестойкие коробки, элементы крепежа и т. д. Все элементы ОКЛ должны пройти лабораторные испытания и подтвердить надежность работы. Задача кабеленесущей системы, крепежа и других элементов монтажа в составе ОКЛ — обеспечить неподвижность и непрерывную работоспособность кабеля во время возгорания.
ОКЛ должны в обязательном порядке быть оборудованы торговые и офисные центры, места массового скопления людей, а также некоторые категории складов и хранилищ.

Листовые лотки EKF T-Line
Листовые лотки EKF T-Line

Кабеленесущие системы на базе металлических лотков наиболее устойчивы к воздействию факторов пожара. Металлические лотки не выделяют токсичных веществ под воздействием высоких температур и имеют высокую температуру плавления. Это существенное преимущество для их использования при формировании ОКЛ.

В ассортименте EKF четыре типа металлических лотков, которые подойдут для организации кабельных трасс любой сложности в зданиях и сооружениях промышленного и гражданского строительства, торговых и складских помещениях, офисных и муниципальных зданиях, центрах обработки данных. С помощью лотков EKF можно организовать трассу на улице или в помещениях со сложным климатом (высокие или низкие температуры, повышенная влажность и т. д.)

Проволочные лотки EKF R-Line
Проволочные лотки EKF R-Line

Кабеленесущие системы EKF успешно прошли испытания совместно с различными кабельными заводами и доказали высокую эффективность в составе ОКЛ. По их результатам получены сертификаты соответствия требованиям к ОКЛ, которые подтверждают высокое качество кабеленесущих систем EKF. Решения ОКЛ EKF имеют пределы Е60 и Е90, то есть поддерживают работоспособность в условиях пожара 60 и 90 минут.

Проверка огнестойкости проводилась в лабораторных условиях в специальных печах, имитирующих пожар. Длительность испытаний составила более 120 минут. Это существенно дольше, чем время, необходимое для эвакуации. Кабеленесущие системы EKF совместно с продукцией кабельных заводов показали себя наилучшим образом.

Участие в испытаниях принимали и огнестойкие коробки, которые также подтвердили свои надежность и качество. Кабеленесущие системы и распаячные коробки EKF могут закладываться в проект в составе огнестойких кабельных линий на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Коробки отвечают за защиту места коммутации проводников для поддержания работоспособности всей линии в течение необходимого времени. Огнестойкие коробки EKF не выделяют вредных веществ при воздействии огня, их можно устанавливать в местах массового скопления людей.

Испытание кабельных лотков EKF в составе ОКЛ
Испытание кабельных лотков EKF в составе ОКЛ

В составе ОКЛ коробки прошли испытания открытым пламенем, как в условиях реального горения, и получили класс огнестойкости по ГОСТ 53316-2009 E90. Это значит, что продукт поддерживает функциональность линии не менее 90 минут. Степень защиты IP 55.

Сертификацию в соответствии с ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» в составе ОКЛ успешно прошли все конструктивные элементы кабельных линий EKF. Это значит, что не только металлические лотки, которые изготавливаются из огнестойких материалов, но и крепежи соответствуют требованиям ОКЛ. Это крайне важно, потому что именно от надежности крепежных элементов в условиях пожара зависит неподвижность линии и сохранность работоспособности кабеля.

Система металлических перфорированных  и неперфорированных кабельных лотков EKF T-Line
Система металлических перфорированных и неперфорированных кабельных лотков EKF T-Line

Проект ОКЛ готовится для каждого конкретного объекта с учетом его специфики. Важно понимать, какова несущая способность опорных конструкций здания, потребуется ли групповая прокладка кабелей, имеются ли рядом другие кабели, какое расчетное время эвакуации и ряд других важных факторов.

Для удобства проектирования кабельной линии на основании продуктов EKF на сайте бренда размещен калькулятор MasterTray. С его помощью можно без труда создать проект кабельной трассы на основе металлических лотков EKF под любые индивидуальные требования клиента. Программа учитывает параметры лотка, крышки, какие аксессуары и монтажные элементы необходимы, а так-же в автоматическом режиме подбирает метизы, необходимые для монтажа лотков между собой и с аксессуарами. На основе данных формируются структура трассы и спецификация. Спецификацию можно выгрузить в форматах PDF и Excel.

Инженеры-проектировщики EKF могут помочь создать проект линии и решить сложные нестандартные задачи при проектировании. Они предложат оптимальные узлы прокладки лотка, начертят узлы для конкретного проекта и составят спецификацию всего необходимого оборудования и материалов.

Источник: EKF, опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» №3 (111) 2023 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

EKF
Компания EKF — российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

Огнезащита кабелей и кабельных проходок производится с целью обеспечения пожарной безопасности для предупреждения распространения пламени и продуктов горения. Узлы пересечений с ограждающими конструкциями, имеющими нормируемые огнестойкость и пожарную опасность, относятся к наиболее сложным и уязвимым. Согласно СНиП 21-01-97 места прохода проводов и кабелей через ограждающие конструкции (стены, перегородки, перекрытия) должны уплотнятся с применением огнестойких негорючих материалов. Противопожарные подушки предназначены для временного или постоянного уплотнения и заделки кабельных проходок ∅ свыше 100 мм, создания огнепреградительных поясов в кабельных проходках и разделения кабельных каналов. Они надежно защищают кабельные линии, герметизируют пустоты и не допускают распространения пламени и токсичных продуктов горения в смежные и сопредельные помещения. Спецификация противопожарных подушек Противопожарные подушки выпускаются разных типоразмеров и имеют возможность многократного использования. Конструктивно представляют собой чехол из технической огнестойкой стеклоткани с гидроизоляционным слоем и наполнителем разной термостойкости. В зависимости от используемого наполнителя изделия подразделяются на следующие марки: Уплотнительные подушки ППУ с негорючим минеральным волокном, имеющим термостойкость 1000 гр.С. Вспучивающиеся подушки ППВ с порошкообразными материалами, имеющими термостойкость 1373 гр.С. Универсальные подушки ППВУ и ППВУ1 на основе минерального волокна и вспучивающегося вермикулита (или другого порошкообразного материала) с термостойкостью 1073 гр.С. Размеры противопожарных подушек: Длина — 300±20 Ширина — 100±10; 200±15 Толщина — 20±3 По согласованию с потребителем допускается изготовление подушек других типоразмеров. Способ применения противопожарных подушек Противопожарные подушки ППВ и ППУ для кабельных проходок применяются для герметизации пустот, которые должны сохранять возможность разборки. Используются совместно и укладываются...
Ефимов Владимир · Технические Средства Безопасности · 23 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

Огнестойкая кабельная линия (или кабельная линия и электропроводка систем противопожарной защиты) – это кабельная линия и электропроводка, способная сохранять работоспособность в условиях пожара. ОКЛ – сертифицированная система, состоящая из огнестойкого кабеля, кабеленесущих систем, огнестойких коробок, монтажных элементов и т.д. Основная задача ОКЛ – сохранить работоспособность всех противопожарных систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. ДКС имеет наиболее широкий ассортимент продукции, испытанной в составе ОКЛ: – металлические листовые лотки "S5 Combitech", проволочные лотки "F5 Combitech", лестничные лотки "L5 Combitech"; – пластиковые гофрированные трубы "Octopus" и "Express"; – металлические трубы и металлорукава "Cosmec"; – кабельные короба; – огнестойкие ответвительные коробки; – монтажные элементы "B5 Combitech" и системы крепежа "M5 Combitech".
Бирева Татьяна · ДКС · 29 апреля · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

ПРОДАМ: Огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН

Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) серии СПЕЦКАБЛАЙН (производство НПП Спецкабель) предназначены для объектов с массовым скоплением людей и комплексных систем повышенной пожарной опасности. Организуем поставку ОКЛ в самые короткие сроки до Вашего объекта. Для Ваших условий эксплуатации произведем расчет и подбор оптимального варианта исполнения ОКЛ.
Липатова Жанна · Балтийская Кабельная Компания · 5 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН

ПРОДАМ: Взрывозащищенные кабельные вводы

Должны использоваться для подвода кабеля непосредственно в корпус электрооборудования. Кабельные вводы являются механическими устройствами уплотнения кабеля при вводе его в корпус электрооборудования. Они отвечают всем требованиям стандартов, таких как ATEX, IEC, EAC, и имеют исполнения со следующими видами взрывозащиты: • Ex d "Взрывонепроницаемые оболочки" согласно ГОСТ IEC 60079-1-2013; • Ex e "Повышенная защита" согласно ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012; • Ex t "Защита от воспламенения пыли оболочками" согласно ГОСТ IEC 60079-31-2013; • Ex nR "Оборудование не имеющее зажигательную способность" ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010.
Бирева Татьяна · ДКС · 29 апреля · Россия · Тверская обл
Взрывозащищенные кабельные вводы

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие перегородки DD

Перегородки DD предназначены для разделения кабельных линий, что препятствует распространению пожара в случае его возникновения. Согласно действующим нормам Российской Федерации, установка огнестойких перегородок необходима в случаях прокладки: – взаиморезервируемых цепей (в одном коробе); – цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения (в одном коробе); – цепей до 42 В с цепями выше 42 В (в одном коробе); – контрольных кабелей и кабелей связи с силовыми кабелями (в кабельном сооружении); – силовых кабелей до 1 кВ и выше 1 кВ (в кабельном сооружении); – рабочих и резервных кабелей выше 1 кВ питающих электроприемники I категории (в кабельном сооружении). Предел огнестойкости Е15 при испытании по ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94
Бирева Татьяна · ДКС · 29 апреля · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие перегородки DD
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.