Скачки напряжения в цепи частотно-регулируемого привода: как решить проблему

11 октября 2021 г. в 12:53

В последнее время частотно-регулируемые приводы стали массово применяться на предприятиях энергетической и нефтегазодобывающей отрасли, где используется до 80 % асинхронных роторов с короткозамкнутой обмоткой. Такая востребованность обусловлена практически мгновенным экономическим эффектом от их установки: оборудование с ЧРП потребляет до 30 % меньше электроэнергии за счет точной настройки скорости двигателя под реальную нагрузку. В конкретных приложениях преобразователи частоты предоставляют дополнительную выгоду.

Например, использование питающих насосов с ЧРП на электростанциях позволяет сократить потери воды до 10 %, а у погружного насосного оборудования для добычи нефти в 3-4 раза увеличивается межремонтный интервал.

Однако при всех своих достоинствах частотно-регулируемые приводы имеют значимый недостаток. Из-за содержащихся в них микрокомпьютеров, они чувствительны к скачкам напряжения: возможны как сбои в работе электроники, так и полный выход дорогостоящего ЧРП из строя. Это дополнительные расходы, часто очень значительные. Если из строя, к примеру, выйдет частотно-регулируемый привод насоса, расположенного на километровой глубине, придется не только затратить ресурсы на ремонт, но и на подъем оборудования. Это время и, как следствие, нежелательный простой установки с сопутствующими потерями.

Решение проблемы

Для поддержания постоянного напряжения в цепь постоянного тока частотно-регулируемого привода включают различные системы бесперебойного питания. Так, на нефтяных месторождениях в качестве источника электроэнергии часто используют дизель-генераторы, которые удобны при длительных скачках напряжения. Например, если рядом запускается буровая установка. Минус такого решения: на запуск генератора требуется время. Хотя некоторые модели современных ДГУ и могут крайне оперативно реагировать на изменения напряжения в основной электросети и практически сразу запускаться, сокращая время простоя буквально до нескольких секунд, полностью исключить потерю электропитания всё равно не получится.

Широкое распространение также получили ИБП на основе аккумуляторов, которые обладают одним из лучших соотношений величины удельной емкости на единицу массы. Они способны поддерживать работу оборудования на протяжении достаточно длительного времени, но имеют ограниченный срок службы, эксплуатируются в ограниченном диапазоне температур — от 0 до +45 °C и требуют регулярного обслуживания. Кроме того, ИБП на основе аккумуляторов отличаются высоким сопротивлением, что создает дополнительный ряд проблем:

  • аккумуляторы чрезвычайно чувствительны к большим разрядным токам и при быстром разряде склонны к перегреву, а затем и разрушению;
  • при импульсной нагрузке, которая характерна для большинства современных систем, возможна просадка напряжения, так как аккумулятор не способен выдать требуемую мощность мгновенно.

Снижение напряжения на нагрузке ниже порогового значения приводит к преждевременному отключению привода, даже если действительный уровень заряда аккумулятора остается высоким. При некоторых применениях это недопустимо: например, на участках непрерывного технологического цикла.

Суперконденсаторы устранят 90 % проблем в работе ЧРП, связанных с перепадами напряжения

Альтернативой ИБП на аккумуляторах стали системы бесперебойного питания (СБП) частотно-регулируемого привода с накопителем энергии на суперконденсаторах. К примеру, компания «ТЭЭМП», которая известна многим российским предприятиям своими наработками в области бесперебойного энергоснабжения объектов, внедряет их таким партнерами, как Danfoss, НПК «Морсвязьавтоматика», «Норд Индастриз». Эти решения защищают дорогостоящее промышленное оборудование от проблем, связанных с нестабильностью электропитания.

Производство ТЭЭМП
«Когда мы только начинали заниматься темой повышения качества энергоснабжения промышленных предприятий и инфраструктурных объектов, многие на рынке говорили, что такие решения себя никогда не оправдают и не окупят. Но рынок решил иначе», — отметил генеральный директор компании «ТЭЭМП» Сергей Агеев.

Суперконденсаторы ТЭЭМП выбираются в качестве основного источника питания по нескольким причинам:

  • Способны выдерживать большой ток разряда и практически мгновенно, в пределах 10-20 миллисекунд, выдавать достаточно высокую импульсную мощность, благодаря чему решается проблема с просадкой напряжения.
  • Мощность СБП на суперконденсаторах ТЭЭМП ограничивается только индивидуальными пожеланиями. Диапазон мощности варьируется от 200 кВт при 15 секундах времени резервирования питания для локального оборудования до защиты всего предприятия.
  • В отличии от литиевых или свинцово-кислотных аккумуляторов, стандартные температуры работы суперконденсаторов ТЭЭМП составляют от -40 C до +60 °C.
  • Устройства хорошо переносят работу в условиях частого заряда-разряда, в меньшей степени деградируют со временем и практически не требуют эксплуатационных расходов.
  • Ресурс суперконденсаторов ТЭЭМП составляет более 500 тысяч циклов заряд-разряд.

Системы бесперебойного питания ТЭЭМП разной мощности и времени работы уже сегодня используются на многих предприятиях энергетической и нефтегазовой отрасли и защищают питающие насосы, приводы вентиляторов, тягодутьевых и других механизмов от остановов.

«Danfoss как один из мировых игроков рынка силовой электроники подтверждает высокую эффективность использования суперконденсаторов в системах резервирования питания для различных отраслей промышленности», — подчеркнул Вадим Пиканин, руководитель направления «Комплексные проектные решения» Danfoss.

Источник: АО «РОТЕК»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ООО "УралСнаб" Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Преобразователи частоты (ABB, Schneider Electric) Предназначены для управления трехфазными асинхронными электродвигателями. Обеспечивают плавный пуск и остановку двигателя, а также обеспечивают автоматическое регулирование технологического процесса путем изменения скорости вращения двигателя. Номинальное напряжение: однофазное 200/240 В (переменного тока), 50/60 Гц. Выходное напряжение: трехфазное 200/240 В (переменного тока). Преобразователь частоты ATV 11HU41M2E имеет встроенный вентилятор. Степень защиты: IP 41 (корпус), IP 21 (в месте подключения клеммниками, расположенными на верхней и нижней стенках аппарата). Преобразователи частоты ATV31HU 380-500В Schneider Electric (Франция) Предназначены для управления трехфазными асинхронными электродвигателями. Обеспечивают плавный пуск и остановку двигателя, а также обеспечивают автоматическое регулирование технологического процесса путем изменения скорости вращения двигателя. Номинальное напряжение: трехфазное 380—500 В, 50/60 Гц. Максимальное выходное напряжение: трехфазное 380—500 В. Новые лабораторные источники питания АКТАКОМ.Вместо снятых с производства источников питания АТН-1236, АТН-1237, АТН-2232 выпущены новые модификации АТН-1236В, АТН-1237В, АТН-2232В аналоговых лабораторных источников электропитания с высоко-стабилизированными по току и напряжению выходными сигналами. Все новые модели лабораторных ИП (с индексом B), по сравнению с ранее выпускаемыми устройствами, получили дополнительные изменения в электрические схемы, которые существенно не затрагивают их основные выходные параметры. Многофункциональные клещи-ватметр АКИП-2303 могут применяться для работы в одно-фазных и трех-фазных промышленных сетях. и являются полнофункциональным инструментом для работников энергетических служб. Новые модели цифровых мультиметров c возможностью измерения истинных среднеквадратичных значений (True RMS); высокой разрядностю дисплея и надёжным, защищённым от пыли и влаги корпусом класса защиты...
Кашин Игорь · ООО"УралСнаб" · Вчера · Россия · Пермский край
ООО "УралСнаб" Контрольно-измерительные приборы и автоматика

ПРОДАМ: Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения

Дизельные Генераторы, электростанции АД-12, АД-16, АД-20, АД-30, АД-60, АД-100, АД-150, АД-200, АД-250, АД-315, другие дизель генераторные установки до 3000 кВт, CUMMINS, SDMO, DENYO, FG Wilson, дизель и бензо генераторы , ММЗ, ЯМЗ. ТМЗ, VOLVO, DOOSAN, MTU и др., 1,2,3 степень автоматизации, стационарные и передвижные, кунг, шасси, контейнер Север, в наличии и под заказ. Новые, б/у, консервация Доставка авто и ж/д транспортом. Поставки в Атырау, Актобе, Костанай, Рудный, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар , Астана, Караганда и др.
Насонова Виктория · ООО ПК НАВИГАТОР · Вчера · Россия · Челябинская обл
Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия Voltron 8000 (5%)

— Номинальная мощность нагрузки, ВА — 8000; — Диапазон входного напряжения, В — 105-265; — Время переключения не более, мс — ≤10; — Способ охлаждения — воздушное конвекционное; — Способ подключения — винтовая клеммная колодка Дополнительные функции управления: — Режим включения обходной цепи «БАЙПАС»; — Режим блокировки защитного отключения Функции защиты: — Защита от повышенного напряжения, откл. при Uвх. ≥ 280В; — Защита от пониженного напряжения, откл. при Uвх. ≤ 95В; — Защита от перегрева трансформатора, откл. при ≥ 120 °С; — Защита от перегрузки по току: автоматический выключатель; — Задержка включения при активации данной функции кнопкой управления 180 секунд Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей бытового и аналогичного назначения. Стабилизатор напряжения относится к классу автотрансформаторных стабилизаторов со ступенчатым регулированием напряжения путем переключения отводов силового автотрансформатора с помощью электромеханических силовых реле и является источником повышенной опасности. Использование стабилизатора в производственных средах с повышенной опасностью категорически запрещено. Стабилизатор отличается широким диапазоном входного напряжения – от 95 до 280 вольт. Это позволяет получать стабильное напряжение даже в самых проблемных электросетях. Удобен универсальный способ крепления – стабилизатор можно установить как на горизонтальную поверхность, так и повесить на стену. Благодаря этому пространство используется более рационально. Отсутствие в устройстве стабилизатора движущихся элементов позволяет эксплуатировать его в условиях низких температур, делает работу прибора почти бесшумной и значительно продлевает срок службы. Стабилизатор произведён по самым современным технологиям с использованием высококачественных материалов и оснащён цифровой системой защиты. Особенности: — полностью металлический корпус – повышенная...
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Стабилизаторы напряжения Энергия Voltron 8000 (5%)

ПРОДАМ: Реле для проводок

В промышленном электрооборудовании существует разделение цепей на слаботочные и силовые. Последние предназначены для подачи питания к конкретным потребителям. Слаботочные цепи используются для питания ламп индикации, блоков управления и прочего оборудования, которое потребляет электрическую энергию на уровне не более 0,1 - 0,5 кВт. Такое разделение выполнено для того, что бы снизить износ, габаритные размеры и электропотребление оборудования управления. Для взаимодействия между цепями управления и силовыми линиями применяют реле различной конфигурации и назначения. Реле для проводок представляют собой корпус с определенным числом выведенных клемм для подключения. Как правило, на корпусе реле обычно указана его марка, допустимая нагрузка и изображена принципиальная схема работы. По механизму работы существует два основных типа реле: механические и электронные. Механические реле представляют собой подвижный переключатель с электромагнитной катушкой и контактные группы. При подаче питания на катушку происходит замыкание контактов, и реле приводится в действие. Электронные устройства по сравнению с механическими не имеют в своей компоновке подвижных механических деталей, применяются в основном для управления уровнем подачи питания (например, для поддержания заданной скорости вращения электродвигателя). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе,...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия Voltron 20000 (5%)

— Номинальная мощность нагрузки, ВА — 20000; — Диапазон входного напряжения, В — 100-260; — Время переключения не более, мс — ≤10; — Способ охлаждения — принудительное; — Способ подключения — винтовая клеммная колодка Дополнительные функции управления — Режим включения обходной цепи «БАЙПАС»; — Режим блокировки защитного отключения Функции защиты — Защита от повышенного напряжения, откл. при Uвх. ≥ 280В; — Защита от пониженного напряжения, откл. при Uвх. ≤ 95В; — Защита от перегрева трансформатора, откл. при ≥ 120 °С; — Защита от перегрузки по току: автоматический выключатель; — Задержка включения при активации данной функции кнопкой управления 180 секунд Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей бытового и аналогичного назначения. Стабилизатор напряжения относится к классу автотрансформаторных стабилизаторов со ступенчатым регулированием напряжения путем переключения отводов силового автотрансформатора с помощью электромеханических силовых реле и является источником повышенной опасности. Использование стабилизатора в производственных средах с повышенной опасностью категорически запрещено. Стабилизатор отличается широким диапазоном входного напряжения – от 95 до 280 вольт. Это позволяет получать стабильное напряжение даже в самых проблемных электросетях. Удобен универсальный способ крепления – стабилизатор можно установить как на горизонтальную поверхность, так и повесить на стену. Благодаря этому пространство используется более рационально. Отсутствие в устройстве стабилизатора движущихся элементов позволяет эксплуатировать его в условиях низких температур, делает работу прибора почти бесшумной и значительно продлевает срок службы. Стабилизатор произведён по самым современным технологиям с использованием высококачественных материалов и оснащён цифровой системой защиты. Особенности: — полностью металлический корпус – повышенная...
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Стабилизаторы напряжения Энергия Voltron 20000 (5%)
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.