Передача, распределение и накопление электроэнергии

Выключатели автоматические ВА 88. Надежность в каждой детали

25 февраля 2020 г. в 09:12
Выключатели автоматические серии ВА 88 TEXENERGO

Выключатели автоматические серии ВА 88 — это силовые автоматы, также известные как MCCB (Moulded Case Circuit Breaker) — автоматические выключатели в литом корпусе. Предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряжения в трехфазных электрических сетях переменного тока напряжением до 600 В частотой 50 Гц с номинальными токами от 10 до 1600 А, предельной отключающей способностью от 12 до 50 кА. Серийный ряд состоит из 6 габаритов ВА: 88-32, 88-33, 88-35, 88-37, 88-40, 88-43.

Серийный ряд автоматических выключателей ВА 88
Серийный ряд автоматических выключателей ВА 88

История автоматических выключателей ВА 88 берет свое начало от популярной линейки выключателей Tmax шведской компании ABB: запоминающийся дизайн, широкий диапазон номинальных токов, возможность регулировки расцепителей и большой выбор дополнительных устройств по праву закрепили за устройствами этой серии лидирующие позиции не только в России, но и во всем мире.

Производство на самом высоком уровне

Выключатели автоматические серии ВА 88 TEXENERGO

Компания TEXENERGO обладает собственной инженерной и производственной базой за рубежом, что позволяет осуществлять контроль на всех этапах производства — от идеи до готового изделия, проходящего выходной контроль специалиста ОТК.

Производство выключателей ВА 88 осуществляется строго в соответствии с российскими и международными стандартами: ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2), ГОСТ 15150, ГОСТ 17516.1, ГОСТ IEC 60947-1, ГОСТ IEC 60947-2, ГОСТ 12.2.007.0-75, Техническому регламенту Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Все изделия изготовлены по ТУ-3422-002-18987877-2014.

Выключатели автоматические серии ВА 88 TEXENERGO

Немаловажную роль играет проверка и настройка производимых под брендом TEXENERGO выключателей. Регламент контроля качества включает следующие виды тестирования:

  • Механическую и электрическую износостойкость.
  • Степень защиты корпусов электрооборудования.
  • Испытание устройств защитного отключения.
  • Прогрузка автоматических выключателей.
  • Корректная работа внутренних электрические цепей и их соединения.
  • Надежность зажимов для внешних проводников.
  • Измерение сопротивление изоляции.
  • Проверка работы при различных температурных режимах.

Забота о качестве

Выключатели автоматические серии ВА 88 TEXENERGO

TEXENERGO не первый год сотрудничает с международной корпорацией DEKRA. Ни для кого не секрет, что лаборатории DEKRA обладают не только всеми необходимым техническими возможностями для проведения испытаний, но и в высшей степени квалифицированным персоналом, а также безупречной репутацией. Результаты испытаний оборудования TEXENERGO, проводимые в лабораториях DEKRA, заслуживают высокого уровня доверия и являются подтверждением качества, производимой под этим брендом, продукции.

Мы делаем все, чтобы, приобретая автоматические выключатели ВА 88, вы были уверенны в их качестве, надежности и гарантированной поддержке в случае необходимости.

Сделайте свой выбор в пользу надежного производителя и поставщика — TEXENERGO.

Сертификаты TEXENERGO

Конструкция и принцип действия

Конструкция и принцип действия ВА88
  1. Механизм взвода.
  2. Дугогасительная камера.
  3. Подвижный силовой контакт.
  4. Неподвижный силовой контакт.
  5. Изолирующая рейка.
  6. Плоская рейка.
  7. Регулировка теплового расцепителя.
  8. Корпус из теплостойкого АБС пластика (допустима повторная переработка).

Механизм управления ВА 88 реализован по принципу переламывающегося рычага и дополняется мощной возвратной пружиной. При взведении рукоятки механизма управления приводится в движение изолирующая рейка, на которой закреплены подпружиненные подвижные силовые контакты с гибкими соединениями. Рейка поворачивается в боковых направляющих, обеспечивая не только замыкание подвижных и неподвижных силовых контактов, но и необходимые провалы для увеличения и выравнивания давления на подвижные контакты. Действие возвратной пружины блокируется элементами переламывающегося рычага, находящимися в этот момент на одной прямой линии и опирающимися одним коленом на выступ поворотного элемента сброса механизма управления. Сброс механизма управления осуществляется посредством плоской рейки, на которую воздействуют через регулировочные винты толкатели биметаллических пластин тепловых расцепителей и электромагнитов защиты от коротких замыканий.

Механизм управления ВА 88

Рукоятка выключателя имеет три положения (включено, отключено и промежуточное после срабатывания от расцепителей). Для включения после срабатывания необходимо рукоятку перевести из промежуточного положения в положение «Выкл», а затем — «Вкл».

Отличительные особенности выключателей автоматических ВА 88

Дополнительные устройства (приобретаются отдельно) позволяют расширить функциональные возможности автоматических выключателей для использования их в современных автоматизированных системах управления и электроснабжения. При этом конструкция автоматического выключателя дает возможность произвести установку любых дополнительных устройств самостоятельно.

Механизм управления ВА 88
Механизм управления ВА 88
  1. крышка зажимов;
  2. межфазные перегородки;
  3. неподвижная часть (цоколь) для втычного/выдвижного варианта;
  4. втычные контакты;
  5. силовой автоматический выключатель;
  6. блокировочный узел;
  7. независимый расцепитель/расцепитель минимального напряжения РН/РМ;
  8. крышка корпуса;
  9. накладная крышка корпуса;
  10. ручной поворотный привод ПРП;
  11. электромагнитный привод РП;
  12. дополнительные/аварийные контакты АК, АК+ДК, ДК;
  13. боковые элементы для выдвижного варианта;
  14. переходные шины.

Наименование доп. устройств

ВА 88-32

ВА 88-33

ВА 88-35

ВА 88-37

ВА 88-40

Независимый расцепитель

РН-32/33

РН-35/37

РН-40/43

Расцепитель минимального напряжения

РМ-32/33

РМ-35/37

РМ-40

Дополнительные контакты

ДК-32/33

ДК-35/37

ДК-40/43

Аварийные контакты

АК-32/33

АК-35/37

АК-40/43

Аварийный и дополнительный контакт в одном корпусе

АК/ДК-32/33

АК/ДК-35/37

АК/ДК-40/43

Привод ручной поворотный

ПРП1-32

ПРП1-33

ПРП1-35

ПРП1-37

ПРП1-40

Электропривод

ЭП-32/33

ЭП-35/37

ЭП-40

Панель монтажная для втычного варианта

ПМ1/П-32
ПМ1/Р-32

ПМ1/П-33
ПМ1/Р-33

ПМ1/П-35
ПМ1/Р-35

ПМ1/П-37
ПМ1/Р-37


-

Панель монтажная для выдвижного варианта


-


-

ПМ2/П-35
ПМ2/Р-35

ПМ2/П-37
ПМ2/Р-37

ПМ2/П-40
ПМ2/Р-40

Механизм управления ВА 88
Наличие регулировки теплового (защита от токов перегрузки) расцепителя
Механизм управления ВА 88
Кнопка «ТЕSТ», обеспечивающая проверку механизма отключения выключателя
Механизм управления ВА 88
Высокие значения номинальной предельной наибольшей отключающей способности Icu — до 50 кА
Механизм управления ВА 88
Монтаж на DIN-рейку при помощи специальной скобы RCS
Механизм управления ВА 88
Весь диапазон тепловых расцепителей
Механизм управления ВА 88
Каждый выключатель защищен саморазрушающейся голографической наклейкой

Характеристики

Наименование параметров

ВА 88-32

ВА 88-33

ВА 88-35

ВА 88-37

ВА 88-40

Номинальный ток, А

125

160

250

400

630

Номинальное напряжение
изоляции Ui, В

690

Номинальное рабочее напряжение Ue, В

690

400



Номинальный ток In, А

10, 12,5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160

100, 125, 160, 180, 200, 225, 250

200, 225, 250, 315, 350, 400

400, 500, 630

Номинальная частота, Гц

50

Уставка электромагнитного расцепителя Im, А

10 In

Предельная отключающая способность, кА

при 400 Ue

35

35

35

50

50

При 690 Ue

12

12

14

20

20

Рабочая наибольшая отключающая способность Iks, kA

50 % Icu

75 % Icu

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, kB

8

Категория применения

А

Число полюсов

3

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее

2500

2000

1500

1500

1000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее

7000

6000

6000

4000

4000

Климатическое исполнение

УХЛ3

Степень защиты

IP20

Диапазон рабочих темпера-тур, °С

от -40 до +50

Электрическая схема

Электрическая схема ВА88

Время-токовые характеристики

Время-токовые характеристики расцепителя ВА 88-32
Время-токовые характеристики расцепителя ВА 88-32
Время-токовые характеристики расцепителя ВА 88-33
Время-токовые характеристики расцепителя ВА 88-33
Время-токовые характеристики расцепителя ВА 88-33
Время-токовые характеристики расцепителя ВА 88-33
Время-токовые характеристики расцепителя ВА 88-37 (40)
Время-токовые характеристики расцепителя ВА 88-37 (40)

Габаритные и установочные размеры

Габаритные и установочные размеры  ВА88

Типоразмер

ВА 88-32

ВА 88-33

ВА 88-35

ВА 88-37

ВА 88-40

Длина, мм

120

120

170

254

268

Ширина, мм

78

90

105

140

210

Высота, мм

70

70

103,5

103,5

103,5

Диаметр отверстия в панели, мм

5

5

6

6

6

Расстояние между осями отверстий, мм

25×100

30×100

35×139

44×214

70×237

Инструкция по тестированию

1. Перед началом тестирования включите и выключите автоматический выключатель, используя переключатель на лицевой стороне устройства.

2. Подготовьте соединительный кабель соответствующего сечения, воспользовавшись таблицей.

Номинальный ток, А

Сечение кабеля, мм2

Переменный ток, А

Постоянный ток,
А

10-50

10

400

600

63

16

504

756

80

25

640

960

100

35

800

1200

3. Подведите соединительный кабель от автоматического выключателя к испытательному прибору.

4. Проведите тестирование поочередно, подключая фазы переменного тока к соответствующим клеммам.

  • AB
  • BC
  • ACИнструкция по тестированию ВА88

Внимание! Тестирование необходимо проводить задействуя пары клемм поочередно: АВ, ВС, АС.

Источник: Компания «МФК ТЕХЭНЕРГО»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания «МФК ТЕХЭНЕРГО» образована в 1990 году. За прошедшие годы компания стала одной из крупнейших производственно-коммерческих компаний в России, специализирующейся на низковольтном электротехническом оборудовании. На долгосрочной основе мы осуществляем комплексные поставки электротехнического оборудования для предприятий: ГУП «Московский метрополитен», СУ-155, «Главмос», ГК «ПИК», ГК «Стройтэк», «Капитал Групп», ГУП «Мосстройресурс», ОАО «Российские железные дороги» и РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Автоматические выключатели ВА 88, ВА 99

Продаем: Автоматический выключатель ВА 83-29 10А Автоматический выключатель ВА 83-29 16А Автоматический выключатель ВА 88-32 50А 400В Автоматический выключатель ВА 88-32 100А 400В Автоматический выключатель ВА 88-32 125А Автоматический выключатель ВА 88-33 100А 400В Автоматический выключатель ВА 88-33 125А 400В Автоматический выключатель ВА 88-33 160А 400В Автоматический выключатель ВА 88-33 50А Автоматический выключатель ВА 88-35 125А 400В Автоматический выключатель ВА 88-35 250А Автоматический выключатель ВА 88-37 400А (ВА52-37) Автоматический выключатель ВА 99-125/125 А 400В Автоматический выключатель ВА 99-125/125-63А 3Р 63А Автоматический выключатель ВА 99-160/ 80 А 3Р Автоматический выключатель ВА 99-160/160 А 3Р Автоматический выключатель ВА 99-400/400А 3P Автоматический выключатель ВА 99-63/ 40 А 3Р Автоматический выключатель ВА 99-63S3/25 А Автоматический выключатель ВА-СЭЩ TD100N 63A Наличие товара на текущий момент и актуальные цены смотрите на сайте www.aktivenergo.ru в разделе Автоматические выключатели ВА88, ВА99, прямая ссылка http://www.aktivenergo.ru/catalog/goods-list_55820.html Так же цены и наличие можете уточнить по тел или написать на e-mail
Чуланов Дмитрий · Активэнерго.РУ · 26 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Активэнерго.РУ (ИП Чуланов Н.В.)

ПРОДАМ: Автоматические выключатели ВА57-35 КЭАЗ

Трехполюсные автоматические выключатели типа ВА57 предназначены для применения в электрических цепях с напряжением 400 / 690 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц, их защиты от токов короткого замыкания, токов перегрузки, недопустимых снижений напряжения, а также для нечастых оперативных включений и отключений. Номинальные токи выключателей до 250 А Отключающая способность – до 40 кА Широкий диапазон установок электромагнитных расцепителей Вспомогательные контакты (ВК) и вспомогательные контакты сигнализации (ВКС) автоматического отключения Независимый расцепитель (НР) Расцепители минимального (PMН) и нулевого напряжения (PНН) Кнопка тестирования механизма свободного расцепления Ручной дистанционный привод для оперирования через дверь Технические характеристики • Номинальный рабочий ток Ie (А): от 16 до 250 А • Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 • Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА):18 • Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В)2: 400 • Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА)2:40 • Частота тока (Гц): 50/60 • Род тока: AC • Регулировка номинального тока теплового расцепителя: Нет • Вид расцепителей: тепловой, электромагнитный • Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 • Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics (% Icu): 50 Конструкция • Дополнительное оборудование: нет • Наличие привода: ручной привод • Возможность самостоятельного подключения дополнительных устройств: Нет • Способ установки: на панели • Способ крепления (монтажа): винт • Присоединение внешних проводников: переднее • Макс. сечение присоединяемых проводов (кв.мм): 185 • Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): 4х30 Безопасность • Степень защиты (IP): IP20 Эксплуатационные характеристики • Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3 • Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С • Категория применения: неселективный
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели ВА57-35 КЭАЗ

ПРОДАМ: Автоматические выключатели Энергия ВА 47-100

Автоматические выключатели серии ВА 47-100 предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания с номинальной отключающей способностью 10 000 А. Автоматический выключатель ВА 47-100 является надежным и экономичным решением для широкого спектра задач. Номинальный ток – базовое значение тока, в сравнении с которым происходят защитные действия автоматического выключателя по превышению тока нагрузки. Номинальное напряжение – напряжение переменного тока, при котором автомат работает в нормальных условиях. Номинальная отключающая способность – максимальный ток короткого замыкания, который данный автомат способен отключить и остаться в работоспособном состоянии. Кривая отключения "С" – выключатель сработает между 5-10 кратным значением номинального тока. Принцип действия: При работе в нормальном режиме автоматический выключатель ВА47-100 пропускает через себя электрический ток от самых минимальных значений до величин, соответствующих маркировке. В случае возникновения перегрузки или короткого замыкания, срабатывает механизм защиты и автомат выключается. Тепловая защита работает следующим образом: ток, протекающий при длительной токовой перегрузке в защищаемой цепи, нагревает биметаллическую пластину, которая из–за различных коэффициентов теплового расширения изгибается и толкает рычаг механизма свободного расцепления. Подвижный контакт отходит от неподвижного, автомат срабатывает, цепь разрывается. Особенности: Независимый индикатор положения контактов. Усовершенствованная, более высокая рукоятка выключателя с удлиненной площадью контакта Увеличенная коммутационная способность 10 кА позволяет устанавливать ВА47-100 в качестве вводных автоматических выключателей. Применение: Автоматические выключатели ВА47-100 подходят для применения как в жилом секторе (квартиры, дачи, коттеджи, дома и т.д.), так и в административных зданиях и коммерческом секторе ...
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели Энергия ВА 47-100

ПРОДАМ: Выключатели автоматические Энергия NF

Полное описание: Автоматические выключатели в литом корпусе серии NF предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей. Автоматические выключатели NF имеют надежную конструкцию, занимают небольшой объем и обладают хорошими эксплуатационными качествами. Они также могут использоваться в качестве рубильника. Автоматы оснащены термомагнитным расцепителем от сверхтока, имеют тепловой элемент с уставкой, соответствующей +400С. Для температур выше и ниже +400С порог срабатывания уменьшается (увеличивается) из–за температурно–зависимого поведения биметаллического элемента в самом расцепителе. Принцип действия: Устройство управления выключателя построено по принципу переламывающегося рычага и снабжено мощной возвратной пружиной. При взведении рукоятки механизма управления, приводится в движение изолирующая ось, на которой смонтированы подпружиненные подвижные силовые контакты. В результате ось поворачивается в боковых направляющих, осуществляя контакт между подвижными и неподвижными силовыми контактами. Усилие возвратной пружины блокируется элементами переламывающегося рычага, находящимися в этот момент на одной прямой линии и опирающимися одним упором в выступ поворотного элемента «сброс» механизма управления. «Сброс» механизма управления осуществляется посредством специальной линейки, на которую воздействуют через регулировочные винты толкатели биметаллических пластин тепловых расцепителей и электромагнитов защиты. Особенности: Внимание! При установке выключателей в замкнутый объем распределительных устройств, необходимо учитывать возможность выброса вперед на расстояние 30–50мм продуктов горения дуги в случае срабатывания защиты от короткого замыкания. Преимущества: Все автоматические выключатели NF снабжены двумя типами защиты: тепловой — для защиты от длительных токовых перегрузок, выполненной на базе биметаллической...
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва

КУПЛЮ: Автоматические выключатели ВА 55-43;53-43

Покупаю на постоянной основе ,автоматические выключатели серии ВА ВА 55-43 -1600 ампер,2000 ампер ( стационарный , выдвижной) электро привод, ручной привод ВА 53-43-1600 ампер, 2000 ампер(стационарный, выдвижной) электро привод, ручной привод В любом состоянии Работаем по всей России Звонить в любое время
Зубков Геннадий · ООО "энерго-холод" · 23 апреля · Россия · Ульяновская обл
Автоматические выключатели ВА 55-43;53-43
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.