Передача, распределение и накопление электроэнергии

Жесткая ошиновка производства ООО «ИЦ «МКТ»

23 декабря 2016 г. в 10:00

ООО «ИНЖЕНЕРНЫМ ЦЕНТР «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ИЦ «МКТ») — современное, динамично развивающееся предприятие. Основная продукция предприятия — блочно-модульные комплектные трансформаторные подстанции (БМКТП) классов напряжения 6(10), 35, НО, 220 и 330 кВ, а также жесткая ошиновка, шинные мосты и токопроводы.

О блочно-модульных комплектных трансформаторных подстанциях нашего производства мы писали в предыдущем номере журнала. В этом номере речь пойдет о жесткой ошиновке нашего производства.

В наше время жесткая ошиновка используется в составе большинства открытых распределительных устройств как малых (4Н, 5Н), так и больших (9-14) электрических схем, но ошиновки большинства производителей имеют несколько устаревшую конструкцию сварного типа. ООО «ИЦ «МКТ» серийно изготавливает комплектную жесткую ошиновку классов напряжения 6(10), 35, 110, 220 кВ с применением литых шинодержателей.

Ошиновка разработана на основе и с учетом требований стандартов ПАО «ФСК ЕЭС»: СТО 56947007-29.060.10.005-2008 «Руководящий документ по проектированию жесткой ошиновки ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ», СТО 56947007-29.060.10.006-2008 «Методические указания по расчету и испытаниям жесткой ошиновки ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ» и «Правил устройства электроустановок».

Жесткая ошиновка 110 кВ

Рисунок 1. Пример выполнения жесткой ошиновки 110 кВ с применением литых шинодержателей. ПС «Мазутная», август 2016 г.

Ошиновка выполняется из трубчатых шин, изготавливаемых из алюминиевых сплавов электротехнического назначения. Установка шин на опорные изоляторы и выводы высоковольтных аппаратов (см. рис. 1, 2) осуществляется при помощи литых шинодержателей, имеющих стандартные присоединительные размеры. Конструкция литых шинодержателей допускает выполнение как жесткого, так и подвижного (для компенсации теплового расширения) соединения шин с аппаратами и опорными изоляторами.

Жесткая ошиновка 110 кВ пример

Рисунок 2. Пример выполнения жесткой ошиновки 110 кВ с применением литых шинодержателей. ПС «София», ноябрь 2015 г.

Технические параметры ошиновки

Наименование параметра

Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ

6(10)

35

110

220

Номинальный ток, А

630; 1000

1000; 2000

1000; 2000; 2500

1000; 2000; 2500

Ток термической стойкости, кА

20

31,5

31,5; 40; 50

50

Ток электродинамической стойкости (ударное знач.), кА

51

80

80; 102; 125

125

Время протекания тока термической стойкости, с

3

Максимальная скорость ветра, м/с (ветр. район)

40 (V) *

Максимальная скорость ветра при гололеде, м/с

20*

Толщина стенки гололеда, мм (район по гололеду)

30 (V) *

Сейсмичность района, в баллах по шкале MSK-64

9

Климатическое исполнение

У,УХЛ,ХЛ

Категория размещения

1,2,3,4

*) — по согласованию с Заказчиком возможно исполнение ошиновки на большие значения ветровой и гололедной нагрузки.

Спуск от шины к высоковольтному аппарату может выполняться в любой точке шины с помощью разборных литых зажимов и опрессованных в них проводов стандартных марок и сечений (см. так же рис. 3).

Жесткая ошиновка 10 кВ

Рисунок 3. Пример выполнения жесткой ошиновки 10 кВ, с применением литых шинодержателей на спусках к выводам трансформатора. ПС «Окоча», июнь 2016 г.

Для предотвращения развития резонансных колебаний шин при ветровом воздействии, внутри шин располагается трос-виброгаситель. Для исключения гнездования птиц торцы шин закрываются крышками.

Изолированная ошиновка 10 кВ пример

Рисунок 4. Пример выполнения полностью изолированной ошиновки 10 кВ в полимерной изоляции с применением полимерных маркировочных колец из цветных термоусадочных трубок. ПС «Зубово», июль 2016 г.

По просьбе заказчиков, сталкивающихся с периодическими замыканиями цепей при попадании посторонних предметов (ветки, птицы), специалисты ООО «ИЦ «МКТ» разработали полностью изолированную ошиновку в полимерной изоляции, которая также уменьшает уровень радиопомех и повышает срок службы ошиновки. Цветовая маркировка фаз выполняется трубками соответствующего цвета.

Преимущества ошиновки производства ООО «ИЦ «МКТ»:

  • Быстрый монтаж/демонтаж без применения спецтехники.
  • Возможность легко «ловить» посадочные размеры и отклонения в расположении фундаментов.
  • Возможность быстро и легко расширить рас-предустройство при реконструкции или добавлении ячеек.
  • Возможность быстро и легко установить дополнительное высоковольтное оборудование.
  • Возможность легко повысить пропускную способность по току при реконструкции.
  • Отсутствие необходимости выполнять сварку на объекте.
  • Сварка шин ослабляет их прочность и уменьшает проводимость в зоне сварного шва. Ошиновка с литыми шинодержателями не имеет таких недостатков.

Точное планирование деятельности нашего предприятия при работе с Заказчиком, наличие современных производственных мощностей, хорошо организованные производственные и бизнес-процессы позволяют нам качественно и в срок выполнить свои обязательства, предложить конкурентоспособные условия нашим Клиентам.

ООО «ИЦ «МКТ»
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, дом 96, оф. 510
8 (343) 220-37-42
www.gkmkt.ru

Источник: Материал размещен в журнале «Электротехнический рынок», №5-6 (71-72) Сентябрь-Декабрь 2016

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Компания «Силовые трансформаторы» предлагает: трансформаторы типа ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТСЗ - в наличии. ТМН, ТРДН, ТДН, ТМТН

1. Компания ООО ЭК "Силовые трансформаторы" продаёт из наличия трансформаторы типа ТМ, ТМГ, ТМЗ. Изготовление щитового оборудования и подстанций КТПН. Трансформаторы ТМ Трансформатор ТМ-25/10/0,4 58 000руб. Трансформатор ТМ-25/6/0,4 58 000руб. Трансформатор ТМ-40/10/0,4 62 000руб. Трансформатор ТМ-40/6/0,4 62 000руб. Трансформатор ТМ-63/10/0,4 67 000руб. Трансформатор ТМ-63/6/0,4 67 000руб. Трансформатор ТМ-100/10/0,4 98 000руб. Трансформатор ТМ-100/6/0,4 98 000руб. Трансформатор ТМ-160/10/0,4 109 000руб. Трансформатор ТМ-160/6/0,4 109 000руб. Трансформатор ТМ-250/10/0,4 164 000руб. Трансформатор ТМ-250/6/0,4 164 000руб. Трансформатор ТМ-400/10/0,4 198 000руб. Трансформатор ТМ-400/6/0,4 198 000руб. Трансформатор ТМ-630/10/0,4 286 000руб. Трансформатор ТМ-630/6/0,4 286 000руб. Трансформатор ТМ-1000/10/0,4 342 000руб. Трансформатор ТМ-1000/6/0,4 342 000руб. Трансформатор ТМ-1600/10/0,4 760 000. Трансформатор ТМ-2500/10/0,4 1 190 000 Трансформатор ТМ-4000/10/0,4 договорная. Трансформатор ТМ-6300/10/0,4 договорная. Трансформатор ТМ-1000/10/6договорная. Трансформатор ТМ-1600/10/договорная. Трансформатор ТМ-2500/10/6договорная. Трансформатор ТМ-4000/10/6договорная. Трансформаторы ТМГ Трансфосматор ТМГ-25/10/0,4 63 000руб. Трансфосматор ТМГ-25/6/0,4 63 000руб. Трансфосматор ТМГ-40/10/0,4 69 000руб. Трансфосматор ТМГ-40/6/0,4 69 000руб. Трансфосматор ТМГ-63/10/0,4 76 000руб. Трансфосматор ТМГ-63/6/0,4 76 000руб. Трансфосматор ТМГ-100/10/0,4 112 000руб. Трансфосматор ТМГ-100/6/0,4 112 000руб. Трансфосматор ТМГ-160/10/0,4 126 000руб. Трансфосматор ТМГ-160/6/0,4 126 000руб. Трансфосматор ТМГ-250/10/0,4 164 00 00руб. Трансфосматор ТМГ-250/6/0,4 164 00 00руб. Трансфосматор ТМГ-400/10/0,4 169 000руб. Трансфосматор ТМГ-400/6/0,4 169 000руб. Трансфосматор ТМГ-630/10/0,4 290 000руб. Трансфосматор ТМГ-630/6/0,4 290 000руб. Трансфосматор ТМГ-1000/10/0,4 370 000руб. Трансфосматор ТМГ-1000/6/0,4 370 000руб. Трансфосматор ТМГ-1600/10/0,4 760 000руб. Трансфосматор ТМГ-2500/10/0,4...
Черников Андрей · СилТранс · 22 апреля · Россия · Челябинская обл
Компания «Силовые трансформаторы» предлагает:  трансформаторы типа ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТСЗ - в наличии. ТМН, ТРДН, ТДН, ТМТН

ПРОДАМ: Подстанции КТП-ТК

Компания ООО "Силовые трансформаторы" изготовит: Подстанция КТП-ТК-63/6/0.4 – 154 000 руб. Подстанция КТП-ТК-63/10/0.4 – 154 000 руб. Подстанция КТП-ТК-100/6/0.4 – 159 000 руб. Подстанция КТП-ТК-100/10/0.4 – 159 000 руб. Подстанция КТП-ТК-160/6/0.4 – 164 000 руб. Подстанция КТП-ТК-160/10/0.4 – 164 000 руб. Подстанция КТП-ТК-250/6/0.4 – 164 000 руб. Подстанция КТП-ТК-250/10/0.4 – 164 000 руб. Подстанция КТП-ТК-400/6/0.4 – 186 000 руб. Подстанция КТП-ТК-400/10/0.4 – 186 000 руб. Подстанция КТП-ТК-630/6/0.4 – 198 000 руб. Подстанция КТП-ТК-630/10/0.4 – 198 000 руб. Подстанция КТП-ТК-1000/6/0.4 – 276 000 руб. Подстанция КТП-ТК-1000/10/0.4 – 276 000 руб.
Черников Андрей · СилТранс · 22 апреля · Россия · Челябинская обл
Подстанции  КТП-ТК

ПРОДАМ: ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОТЖИМА КОВРОВ — FJB GROUP LLC

ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОТЖИМА КОВРОВ  — FJB GROUP LLC Компания: FJB GROUP LLC — ООО ФЖБ ГРУПП ИМПОРТНО — ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ — предлагает широкий ассортимент профессионального оборудования с Турции: • Автоматическая ковромоечная машина • Центрифуга для отжима ковров • Автоматическая пылевыбивальная машина • Финишная и упаковочная машина для ковров • Осушитель для ковров • Роторная машина для ковров • Ручная пылевыбивальная машина • Промышленная стиральная машина 30 кг • Погрузчик для ковров • Дезинфектор • Поломоечная машина с сиденьем водителя • Электрическая машина для мойки полов • Пылесос (промышленный, для дома, для авто) • Машина для уборки улиц • Самоходная вакуумная подметальная машина • Электрический мусоровоз • Оборудования для стандартных автомоек • Оборудование для автомойки самообслуживания • Робот автомойка • Туннельная автомойка (конвейер) • Портальная мойка авто • Профессиональный парогенератор для автомойки • Оборудование для мойки самообслуживания • Помпа для воды • Насос дозирующий • Прицепная подметальная машина для грузовиков • Прицепная подметально-уборочная машина • Бортовая вакуумная подметальная машина • Дезинфицирующий тоннель • Машина для посадки деревьев • Вакуумный грузовик ассенизатор илосос • Автоцистерна для воды с опрыскивателем • Комбинированная каналопромывочная машина • Снегоочиститель с щёткой • Мусоровоз с гидравлическим сжатием • Химия для ковров и авто Компания: FJB GROUP LLC — ООО ФЖБ ГРУПП ИМПОРТНО — ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ — предлагает широкий ассортимент профессионального оборудования с Турции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЖБ ГРУПП» FJB GROUP LLC — ООО ФЖБ ГРУПП ИМПОРТНО — ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ GENERAL DIRECTOR ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР FAYZIEV JUMALI BAHTIYAROVICH ФАЙЗИЕВ ЖУМАЛИ БАХТИЯРОВИЧ
Fayziev Jumali · ООО "ФЖБ ГРУПП" · 26 апреля · Россия · г Москва
ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОТЖИМА КОВРОВ — FJB GROUP LLC

ПРОДАМ: Выключатели BB/TEL, Трансформаторы, подстанция ктп,реклоузер ксо

Уважаемые господа! Наш компания производит Комплектно трансформаторные подстанции и др.. Так же: Компания специализируется на поставке широкого спектра электрооборудования:  Установки компенсации реактивной мощности серии УКРМ  Системы автоматизированного управления технологическими процессами АСУ ТП  Системы технического учета электроэнергии АСТУЭ  Распределительные устройства низкого напряжения серии РУНН  Шкафы оперативного тока серии ШОТ и распределительные шкафы постоянного тока  Панели щитов серии ЩО70  Системы возбуждения синхронных двигателей  Шкаф управления двигателями насосов (ШУДН)  Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО  Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ  Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) мощностью от 25 до 1000 кВа  Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке  типа КТПНБ  Комплектная трансформаторная подстанция в мобильном блок-контейнерном здании  Комплектнае трансформаторные подстанции столбового типа (КТПС) Подстанция ктп. Реклоузер. Трансформатор тм. Тмг. Камера КСО. Пункт коммерческого учёта ПКУ Мы готовы поставить на любой объект РФ электрощитовое оборудование широкого спектра по самой выгодной для Вас цене. Основной спектр предложения: КТП, КТПН, КТПП - Комплектные трансформаторные подстанции, КТПМ - Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые, ВРУ - Вводно распределительные устройства, ГРЩ - Главные распределительные щиты, КСО - Камеры КСО (Ячейки КСО), ЩО 70 - Панели ЩО-70, ШР, ШРС - Шкафы распределительные силовые. Ценовая политика компании на оборудование обуславливает высокую конкурентоспособность продукции и позволяет занимать лидирующие позиции в данном сегменте Мы незамедлительно начнем работу над Вашим заказом, Предложим оптимальные варианты сотрудничества Рассчитаем для Вас выгодный вариант комплектации Осуществим доставку заказанного Вами оборудования наиболее выгодным для Вас способом ...
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Выключатели BB/TEL, Трансформаторы, подстанция ктп,реклоузер  ксо

ПРОДАМ: Разделительные трансформаторы серии ОСР — 10000 ВА

На сегодняшний день ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов» - современное, динамично развивающееся предприятие Северо-Западного региона Российской Федерации, занимающее высокую позицию в развитии экономики региона. Успех компании - в сочетании богатого опыта, современного производственного оборудования, новых технологий и, конечно же, команды профессионалов. ООО «ПЗСТ» специализируется на разработке и серийном производстве широкого спектра сухих трансформаторов и трансформаторного оборудования мощностью до 1 000 кВА. В настоящее время ООО «ПЗСТ» обладает всем перечнем высокоточного технологического оборудования, необходимого для полного цикла производства выпускаемой нами продукции. Команда профессиональных специалистов постоянно работает над улучшением технических параметров нашей продукции.Несмотря на молодость, коллектив нашего предприятия состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих многолетний опыт работы в сфере производства трансформаторов и трансформаторного оборудования.
Нефёдов Алексей · ПЗСТ · 25 апреля · Россия · Псковская обл
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.