Как сэкономить на освещении подземной парковки

7 мая 2018 г. в 11:20

Кейс компании «Азбука Света», в котором представлены реальные цифры того, насколько дешевле освещать парковку светодиодными светильниками с умной системой управления.

Мы делали светотехнический проект для действующей подземной парковки. Основная задача была предложить самое экономичное решение с должным уровнем освещенности. Расчеты показали, что таким решением являются светодиодные источники света с умной системой управления.

Дано: подземная парковка с люминесцентным освещением

  • Количество люминесцентных светильников — 1000 шт.
  • Номинальная мощность одного светильника — 72 Вт*
  • Количество ламп в одном светильнике — 2 шт.
  • Количество электроэнергии, потребляемое подземной парковкой за час — 72 кВт
  • Тип ламп — Т8
  • Освещение работает 24 часа в сутки 365 дней в году.

Посчитаем, сколько электроэнергии потребляет люминесцентное освещение за год. Для этого перемножим количество электроэнергии, потребляемое за час, и количество времени, которое работает освещение.

72 кВт * 24 часа * 365 дней = 630 720 кВт

Средняя стоимость 1 кВт электроэнергии составляет 5 рублей. Значит, в год на освещение парковки будет уходить 3 153 600 рублей.

Но это не единственные расходы*. За год приблизительно 30% ламп и стартеров выйдет из строя. На их замену понадобится около 168 300 рублей. Получается, расход на обслуживание и оплату электроэнергии будет составлять 3 321 900 рублей в год.

Сколько денег уходит на люминесцентное освещение парковки за год?

Оплата электроэнергии 3 153 600 р.
Расходы на обслуживание 168 300 р.
Итого 3 321 900 р.
Замена люминесцентного освещение на парковке светодиодными светильниками

Что, если заменить люминесцентные светильники светодиодными?

Светодиодные лампы Т5 потребляют меньше электроэнергии, чем люминесцентные. Но при этом выдают меньший световой поток. Если в нашем примере поставить их, то получится такая картина:

  • Номинальная мощность одной установки — 48 Вт
  • Количество электроэнергии, потребляемое подземной парковкой за час — 48 кВт

Посчитаем, сколько электроэнергии потребляет светодиодное освещение за год:

48 кВт * 24 часа * 365 дней = 420 480 кВт

Значит, за год затраты на электроэнергию составят 2 102 400 рублей.

Светодиодные светильники служат дольше люминесцентных. За год выходят из строя не более 10% блоков питания. На их замену понадобится около 84 000 рублей. Теперь сравним расходы:

Люминесцентное освещение Светодиодное освещение
Оплата электроэнергии 3 153 600 р. 2 102 400 р. —1 051 200
Расходы на обслуживание 168 300 р. 84 000 р. — 84 300
Итого 3 321 900 р. 2 186 400 р.— 1 135 500
Замена люминесцентного освещение на парковке светодиодными светильниками

Что, если к светодиодному освещению добавить умную систему управления?

На освещении парковки можно сэкономить значительнее, если поставить светодиодные светильники с умной системой управления.

Принцип работы такой:

  • Все светильники светят на 10% мощности.
  • Как только появляется движущийся объект (человек или автомобиль), рядом расположенные светильники загораются в полную силу, окружающие — в полсилы, дальние от объекта продолжают светить на 10% мощности.
  • По мере перемещения объекта система сама меняет мощность света от 10% до 100%, чтобы обеспечить хорошую освещенность на задействованном участке и напрасно не расходовать электроэнергию на освещение неиспользуемых мест.
Умная система освещения на парковке


Если принять, что мощность одного светильника составляет 48 Вт, а освещение работает в полную силу только в часы-пик (примерно 3 часа в сутки), а остальное время на 10% мощности, то за год оно будет потреблять:

Значит, за год на освещение подземной парковки будет уходить 446 760 рублей. Расходы на замену вышедших из строя блоков питания составит 84 000 рублей, как и в случае со светодиодным освещением без системы управления.

48 кВт * 21 час * 365 дней * 10% + 48 кВт * 3 часа * 365 дней = 89 352 кВт

Сравнение годовых затрат на разные виды освещения

Люминесцентное освещение Светодиодное освещение Светодиодное освещение с системой управления
Оплата электроэнергии 3 153 600 р. 2 102 400 р. —1 051 200 446 760 р. — 2 706 840
Расходы на обслуживание 168 300 р. 84 000 р. — 84 300 84 000 р. — 84 300
Итого 3 321 900 р. 2 186 400 р. — 1 135 500 530 760 р. — 2 791 140
Замена люминесцентного освещение на парковке светодиодными светильниками

За какое время окупается светодиодное освещение?

Обычное С умной системой управления
Если на парковке установлено люминесцентное освещение, то переделать его в светодиодное несложно. Понадобится изменить схему подключения проводов внутри светильника и заменить люминесцентные лампы на светодиодные формата Т5. Это является самым бюджетным решением на светодиодах, но общая освещённость парковки уменьшится. Если взять наш пример, то затраты и срок окупаемости будут такими:
Переделка одной световой установки — 1585 р.
Переделка всего освещения (1000шт) — 1 585 000 р.
Монтажные и пуско-наладочные работы — 984 670 р.
Итого — 2 569 670 р.
Годовые траты на электроэнергию — 2 186 400 р.
Срок окупаемости — 27 месяцев
Чтобы дополнительно сэкономить придётся купить дорогое оборудование: светодиодные светильники, оснащённые датчиками присутствия и беспроводнами модулями связи для передачи данных. При этом качественные светильники не будут уступать в световых характеристиках, а значит яркость света останется на первоначальном уровне. Если взять наш пример, то затраты и срок окупаемости будут такими:
Ориентировочная стоимость умного светильника — 7440 р.
Стоимость всего освещения (1000шт) — 7 440 000 р.
Монтажные и пуско-наладочные работы — 984 670 р.
Итого — 8 424 670 р.
Годовые траты на электроэнергию — 530 760 р.
Срок окупаемости — 36 месяцев

График окупаемости светодиодного освещения

обычного и с умной системой управления

График окупаемости светодиодного освещения обычного и с умной системой управления

Выводы

Чтобы на обслуживание освещения и оплату электроэнергии уходило меньше денег, советуем не затягивать с заменой люминесцентных ламп на светодиодные. Затраты окупятся уже через 2 года.

Если позволяют средства, то лучше инвестировать в освещение с умной системой управления. Светодиодные светильники служат в среднем 10 лет. Когда пройдет срок окупаемости (3 года), за оставшиеся семь лет владелец подземной парковки гарантированно сэкономит 19.5 млн. рублей.

Источник: Компания «Азбука Света»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Азбука Света
Все новости и публикации пользователя Азбука Света в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Парковые фонари

Парковые фонари создают декоративное освещение на пешеходных улицах, в парках, скверах, придомовых территориях, на городских площадях и набережных. Источником света являются светодиодные LED лампы, которые обеспечивают оптимальный расход электроэнергии. В зависимости от технических характеристик на парковом фонаре может быть расположено от 1 до 6 светильников. Установленные рассеиватели равномерно распределяют свет и позволяют исключить слепящий эффект. Парковые фонари освещения выполняются из стали в форме круглого или квадратного сечения. Максимальная высота цельнометаллических парковых фонарей составляет 6 м. Степень пылевлагозащиты IP54 позволяет эксплуатировать фонари на улице, кроме мест прямого воздействия струй воды. Маркировка светильника IP67 означает, что он полностью герметичен и надежно защищен от попадания пыли и влаги внутрь осветительного прибора.
Устюжанина Мария · Точка опоры · 29 апреля · Россия · Свердловская обл
Парковые фонари

ПРОДАМ: Парковые светильники

Парковые светильники предназначены для декоративного освещения городских скверов, площадей, набережных и дворовых территорий. Комплект поставки включает стальную фланцевую опору и светильник. Возможно изготовление опоры для паркового светильника по индивидуальным размерам и требованиям заказчика. Группы парковых светильников — Парковый светильник бестеневого освещения Круг. Светит только вниз, с углом рассеивания света 140°. Материал корпуса — сталь 1 и 2 мм. Рассеиватель из поликарбоната, цвет — опал. — Парковый светильник рассеянного свечения Круг ВС. Светит только вниз, с углом рассеивания света 150°. Материал корпуса — сталь 1 мм. Рассеиватель вандалоустойчивый из ПЭТ. — Парковый светильни направленного света НС. Создает равномерное освещение пешеходных путей без эффекта «зебра». Материал корпуса — сталь 3 и 2 мм. Рассеиватель из поликарбоната. — Парковый светильник рассеянного свечения РС. Светит только вниз с углом рассеивания света 150°. Материал корпуса — сталь 3 и 2 мм. Рассеиватель вандалоустойчивый из ПЭТ. — Парковый светильник рассеянного свечения СРС. Предназначен для общего освещения пешеходных путей. Материал корпуса — сталь 3 и 2 мм. Рассеиватель вандалоустойчивый из ПЭТ. — Парковый светильник бестеневого свечения ВС. Светит во все стороны (на 360°). Материал корпуса — сталь 3 и 2 мм. Рассеиватель вандалоустойчивый из ПЭТ. — Парковый светильник Шар. Светит во все стороны, освещая пешеходную зону и деревья. Материал корпуса — сталь 3 мм / ПЭТ. Рассеиватель вандалоустойчивый из ПЭТ.
Устюжанина Мария · Точка опоры · 29 апреля · Россия · Свердловская обл
Парковые светильники

ПРОДАМ: Парковые лампы

Парковые лампы используются для организации освещения в парках, скверах, на городских площадях, пешеходных улицах, а также служат для подсветки фасадов зданий и других архитектурных элементов. Завод опор освещения «Точка опоры» предлагает комплексные решения для паркового освещения: от опор освещения до парковых светильников. Также представлены 6 типов парковых ламп: Пушкин-Эконом, Пушкин-Люкс, Прогресс, Шар, Пушкинский и Конус. Устройство парковых ламп Корпусные детали парковых ламп производятся из металла, а также АБC пластика черного цвета. Окрашиваются атмосферостойкой порошковой краской. Рассеиватели светильников изготавливаются из силикатного стекла или ударопрочного светотехнического пластика (ПММА). Типы используемых ламп: — КЛЛ (компактные люминесцентные лампы) — ДРВ (газоразрядная ртутно-вольфрамовая лампа высокого давления) — ДРЛ (газоразрядные дуговые ртутные лампы высокого давления) — ДНаТ (газоразрядные натриевые лампы высокого давления) — ДРИ (лампа металлогалогеновая высокого давления) — ЛН (лампы накаливания) — светодиодные лампы. Парковые лампы оснащены пускорегулирующим аппаратом (ПРА) встроенного исполнения, который осуществляет запуск и поддержание рабочего режима. Коэффициент мощности cos определяется типом ПРА, работающего со светильником.
Устюжанина Мария · Точка опоры · 29 апреля · Россия · Свердловская обл
Парковые лампы

ПРОДАМ: Парковый светильник на опору LV-PARK ROUND Ledvizor

LV-PARK ROUND — уличный консольный светильник для освещения парков и скверов. Минималистичный дизайн прибора органично вписывается как в дизайн городских парков и скверов, так и в архитектуру современных жилых комплексов и бизнес-центров. Возможность выбора оптики помогает решать разные световые задачи. LV-PARK ROUND создан чтобы украшать пешеходные транзиты.
Коммерческий отдел · Ледвизор · 29 апреля · Россия · Красноярский край
Парковый светильник на опору LV-PARK ROUND Ledvizor

ПРОДАМ: Светильник «Пушкинский» парковый ЖТУ, РТУ, НТУ 05-100-413

Светильник парковый ЖТУ, РТУ, НТУ 05-100-413 «Пушкинский» Область применения этой линии светильников - освещение больших частных усадеб, а также общественных мест: парков, скверов, улиц, набережных и т.д. Они прекрасно подойдут, скажем, для проекта реконструкции поместья или для освещения центральной площади города.Парковые светильники используются для декоративного освещения садовых и парковых территорий. В нашем каталоге представлены самые популярные модели садово-парковых светильников. Светильники надежно защищены от воздействия окружающей среды. Отдельные модели садово-парковых светильников, к тому же, являются ударопрочными, что делают их стойкими к актам вандализма.
Карацуба Татьяна · СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОФИТЭНЕРГО · 12 апреля · Россия · Свердловская обл
Светильник «Пушкинский» парковый ЖТУ, РТУ, НТУ 05-100-413
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.