31 октября 2014 г. в 16:04

Права и ответственность за качество электроэнергии в России. Пассивные способы повышения качества электроэнергии на местах ее непосредственного потребления. Компенсация реактивной мощности в распределительных сетях на стороне потребителя электроэнергии.

Россия бесспорно страна парадоксов, и один из наглядных тому примеров — существующая расстановка акцентов в правах и обязанностях за качество электроэнергии во всей цепочке заинтересованных в этом качестве субъектов от владельцев генерирующего оборудования до конечного потребителя, причем не только крупного промышленного или иного объекта, а владельца конкретной локальной сети электроснабжения квартиры или частного дома с пакетом электроприемников бытового назначения и осветительными приборами.

Defacto свою «лепту» в провалы напряжения/перенапряжение, засорение сети гармониками и т.д. вносят все, начиная с генерирующих компаний и гарантированных поставщиков электроэнергии, использующих для генерации и транспорта далеко не самое современное/прогрессивное оборудование, и заканчивая обычной российской семьей, навешивающей на «древнюю» в техническом состоянии сеть кондиционеры, трансформаторы, выпрямители и пр. нагрузки, потребляющие реактивную мощность и генерирующие гармонические искажения. Наряду с этим каждый конечный потребитель имеет право, пусть и формальное требовать у поставщика и/или электросетевой организации электроэнергию стандартизированного качества, однако на практике не несет ответственности и ничего не хочет делать для того, чтобы нивелировать или хотя бы частично демпфировать негативное влияние на качество электроэнергии, оказываемое его нагрузками и его участком распределительной сети в целом, который dejure находится в его собственности (или границах балансовой принадлежности для юридических лиц РФ). Причем здесь не стоит умалять значение негатива потребителей городских/сельских распределительных сетей, присоединяемых к энергосистеме по техническим условиям и договорам с электросетевыми организациями/поставщиками электроэнергии – в совокупности физические лица-потребители городских и сельских распределительных сетей генерируют до половины потребности в реактивной мощности и гармонических возмущений всех крупных потребителей электроэнергии – юридических лиц РФ. Но если последние в той или иной мере контролируются электросетевыми организациями и стимулируются к повышению качества электроэнергии «на местах», то весь масштабный сегмент потребителей-физических лиц пока не регулируемый в аспекте контроля и влияния на качество электроэнергии, и очевидно останется таким в ближайшей и долгосрочной перспективе.

Пассивные способы повышения качества электроэнергии на местах ее непосредственного потребления

На текущий момент бесспорным является факт определяющего влияния перетоков реактивной мощности в сетях разного напряжения на качество поставляемой потребителю электроэнергии, причем ответственными за перетоки реактивной мощности являются не только и не столько трансформаторы всех ступеней трансформации, линии электропередачи, асинхронные электроприводы электростанций (до 35%, 7% и 8% соответственно от общих потерь реактивной мощности), сколько потребительские нагрузки - насыщаемые устройства, силовое электронное оборудование, дуговое оборудование, линии ЛЭП потребительских сетей, подключаемые к шинам 6-10 кВ и т.д. Львиная доля потребности в реактивной мощности по-прежнему компенсируется централизовано с помощью генерирующего оборудования электростанций, ЛЭП с напряжением выше 110 кВ и средств компенсации реактивной мощности на понижающих подстанциях сетей гарантированных поставщиков электроэнергии и электросетевых организаций. Вместе с тем, такой подход к обеспечению потребности в реактивной мощности вряд ли можно считать целесообразным, поскольку:

  • значительные объемы транспорта реактивной мощности обуславливают потери активной мощности, пропорциональные ее квадрату
  • провалы напряжения в распределительных сетях увеличиваются сообразно уменьшению сетевого напряжения от подстанций 110-220 кВ до 6-10/0.4 кВ, причем величина потерь в сети с активным сопротивлением R и реактивным сопротивлением Х
    ,
    где

    — потери напряжения, вызванные транспортом активной мощности, а — потери напряжения, обусловленные перетоками реактивной мощности;

  • транспорт реактивной мощности при передаче условно стабильных объемов активной мощности уменьшает пропускную способность сетей и трансформаторных подстанций, а значит требует введения дополнительных технических резервов для нивелирования рисков перегрузки сетей/подстанций и выхода их из строя. Технически грамотно и экономически целесообразно решить проблему дефицита реактивной мощности можно и нужно компенсацией реактивной мощности на местах ее непосредственного потребления, однако далеко не все потребители – юридические лица и практически никто из потребителей – физических лиц компенсируют востребованную их нагрузками реактивную мощность на местах, или хотя бы регулируют потребность с помощью пассивных способов, не требующих применения устройств компенсации реактивной мощности.

Сегодня к оптимальному пакету пассивных (естественных) способов регулирования потребности в реактивной мощности потребителей-юридических лиц для разгрузки распределительной сети по реактивным токам можно отнести мероприятия по:

  • оптимизации технологических и производственно-технологических процессов, направленные на качественное улучшение энергетического режима используемого оборудования;
  • оптимизации способа подключения статорных обмоток асинхронных двигателей, например, с помощью переключения с треугольника на звезду всех двигателей предприятия, загруженных в рабочем режиме менее, чем на 40%;
  • нивелированию или существенному сокращению времени работы асинхронных двигателей на холостом ходу (без нагрузки), т.е. в период, когда из распределительной сети потребляется только реактивная мощность;
  • модернизацию и/или отключение трансформаторов (у нагрузок и/или на распределительных устройствах), которые загружены менее, чем на треть своей номинальной мощности;
  • замене (где это технически и технологически возможно) асинхронных электродвигателей синхронными электродвигателями, а также переход на синхронные двигатели в действующих или проектируемых установках электропривода;
  • использованию тиристорного управления регулированием напряжения на электродвигателях;
  • модернизации/замене преобразователей на устройства с большим числом фаз выпрямления, а также переходу напоочередное и несимметричное управления режимом работы;
  • внедрению систем с искусственной коммутацией вентилей и/или с ограниченным содержанием токов высших гармоник в питающей сети и т.д. и т.п. Потребители реактивной мощности – физические лица для снижения объема перетоков реактивной мощности по своему сегменту и распределительной сети в целом могут обеспечить:
  • переход на энергоприемники, сертифицированные по энергосбережению и/или энергоэффективности, что позволит снизить потребление из сети полной мощности и реактивной мощности, как ее составляющей;
  • поочередное (не одновременное) включение нагрузок, потребляющих реактивную мощность для снижения объемов востребованной реактивной мощности и величины мгновенных реактивных токов.

Компенсация реактивной мощности в распределительных сетях на стороне потребителя электроэнергии

Вне сомнения лучшим способом компенсации реактивной мощности с помощью специальных устройств (см. более детально об установках компенсации реактивной мощности КРМ, УКРМ здесь) остается индивидуальная компенсация, с размещением емкостной нагрузки непосредственно у энергоприемника. Вместе с тем, для подавляющего большинства потребителей электроэнергии индивидуальная компенсация неприемлема, как из-за значительной суммарной стоимости устройств, так и вследствие возникновения технических и организационных аспектов– индивидуальные средства компенсации реактивной мощности требуют места для размещения, формирования дополнительных связей с нагрузкой, адаптации в сегмент сети и распределительную сеть в целом, технического обслуживания и т.д.

Недостаточно эффективной в аспекте стабилизации уровня сетевого напряжения и снижения степени засорения сети токами высших гармоник является централизованная компенсация реактивной мощности, особенно в структурах с заметно выделенным сегментом потребительской сети административного управления, где компьютеры и периферийные устройства становятся ключевыми генераторами гармонических искажений, а также технологическими линиями, включающими силовое электронное оборудование и насыщаемые устройства. Поэтому практически для всех предприятий с большими потребностями в реактивной мощности оптимальным становится гибридный способ компенсации реактивной мощности, в котором на основе энергоаудита всей распределительной сети и ее отдельных участковизбирательно используются индивидуальный и групповой способ компенсации, а недостатки выбранной схемы и/или динамики востребованности в реактивной мощности могут полностью или почти полностью нивелироваться с помощью средств централизованной компенсации реактивной мощности, устанавливаемых на распределительной понижающей подстанции или на шинах потребителя, или в балансовой принадлежности электросетевой организации.

Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Регистрация данных о качестве электроэнергии

Качество электрической энергии, поставляемой потребителям электроснабжающей организацией, нормируется ГОСТом 32144–2013. Соответствие показателей качества этим нормам гарантирует правильную работу электрооборудования. Но, сетевая организация не всегда может обеспечить надлежащее качество электрической энергии, кроме того, потребители могут сами ухудшать показатели качества во всей сети, к которой они подключены, например, при значительной несимметричной нагрузке может возникать несимметрия питающего трёхфазного напряжения; при работе оборудования с нелинейными вольт-амперными характеристиками без установки соответствующих фильтров высших гармоник, в энергосистеме будет наблюдаться несинусоидальность кривой напряжения. Отклонение показателей качества электроэнергии от нормы отрицательно сказывается на работе всего электрооборудования, поэтому важно их контролировать, к тому же, при наличии сведений об отклонении качества электрической энергии можно добиться от энергоснабжающей организации перерасчёта стоимости электроэнергии. После проведения измерений заказчику выдаётся технический отчёт установленного образца.
Кузьминых Дмитрий · Электролаборатория Лидер · 17 апреля · Россия · Свердловская обл
Регистрация данных о качестве электроэнергии

ПРОДАМ: ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт

ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЯМЗ: ДЭС СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения. Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ: Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ: Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ: Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА САЛАЗКАХ: Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ШАССИ: Представляет из себя шасси...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 17 апреля · Россия · Ярославская обл
ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт

ПРОДАМ: Счётчик электроэнергии однофазный многофункциональный МИРТЕК-12-РУ-SP3

О товаре: — Бренд: МИРТЕК; — Производитель: ООО «МИРТЕК»; — Страна производства: Россия; — Срок гарантии: 5 лет Описание прибора: Прибор предназначен для измерений активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления по дифференцированным во времени тарифам в однофазных сетях переменного тока промышленной частоты. Рекомендован для установки потребителям электроэнергии, имеющим невысокую установленную мощность. Монтируется на опору ЛЭП. Соответствует требованиям 522-ФЗ от 27.12.2018 г. и ПП РФ № 890 от 19.06.2020 г. Преимущества: — Прозрачная крышка зажимов; — Дополнительная внешняя батарейка; — Замена батарейки без нарушения пломбы госповерителя; — Наличие физической блокировки реле нагрузки; — Измерение качества электрической сети; — Возможность установки 2-х SIM-карт; — Датчик магнитного поля; — Электронные пломбы вскрытия корпуса и клеммной крышки; — Параметры прибора и сети выводятся на дисплей модуля отображения информации МИРТ-830 (идёт в комплекте); — Протокол передачи данных: МИРТЕК или СПОДЭС Доступные исполнения: — МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-ST-RF433/1-RF2400/2-P2-HKMOQ1V3-D; — МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-ST-RF433/1-G/1-P2-HKMOQ1V3-D; — МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-ST-RF433/1-G/5-P2-HKMOQ1V3-D
Лукьянов Алексей · МИРТЕК · Вчера · Россия · Ростовская обл
Счётчик электроэнергии однофазный многофункциональный МИРТЕК-12-РУ-SP3

ПРОДАМ: Дизель-генераторы (электростанции) от 10 до 500 кВт, с хранения

ООО «Звезда Сибири» реализует дизель-генераторы (электростанции) с хранения, без наработки, передвижные в кунгах/на прицепах, стационарные. Мощность — 10 кВт, 12 кВт, 30 кВт, 60 кВт, 100 кВт, 200, 500 кВт, Напряжение — 230/400 В Частота — 50 Гц Производство — Россия. Все электростанции проверяются под нагрузкой. Гарантия. Отправка в любой регион России. Цена от 125 000 руб.
Бурындин Александр · ООО "Звезда " · 25 апреля · Россия · Новосибирская обл
Дизель-генераторы (электростанции) от 10 до 500 кВт, с хранения

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

Источник бесперебойного питания серии Энергия Про – это современные, высокоточные, экономичные, надежные и удобные в работе ИБП. Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для стабилизации сетевого напряжения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей напряжением 220 Вольт чистой синусоидальной формы. Эти приборы созданы на основе наиболее оптимальных и проверенных алгоритмов работы, с учетом требований электротехнического рынка и реализацией многочисленных пожеланий наших клиентов. Преимущества: — Точность стабилизации ± 5% (питание от сети), ± 1% (инверторный режим); — Возможность использования 12 В АКБ в мощных моделях; — Новый, цветной, информативный LED-дисплей; — Экономичный холостой ход; — Усовершенствованный алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ; — Современный универсальный корпус с возможностью настенного крепления; — Форма выходного сигнала в инверторном режиме — чистая синусоида; — Защита от перезаряда, глубокого разряда, короткого замыкания. Виды защиты: — От повышенного и пониженного напряжения; — От перегрева трансформатора; — От перезаряда; — От глубокого разряда; — От короткого замыкания; — От неправильной полярности.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.