Королев Е.П. Либерзон Э.М. Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты
Предисловие
Расчет допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты является одним из этапов проектирования релейной защиты и автоматики электроэнергетических объектов. Аналогичные расчеты проводятся в условиях эксплуатации и наладки релейной защиты.
В последние годы выполнен большой объем научно-исследовательских и методических работ для создания инженерных методов расчета допустимых нагрузок на трансформаторы тока и выбора оптимальных сечений жил контрольного кабеля. Необходимость проведения исследований связана с резким увеличением уровней токов короткого замыкания в современных энергосистемах и возрастанием нагрузок в токовых цепях вследствие увеличения длин контрольных кабелей и количества релейной аппаратуры. В результате приходится либо резко увеличивать сечение жил контрольного кабеля, либо допускать в некоторых режимах снижение точности работы трансформаторов тока. С точки зрения экономических факторов последнее предпочтительней, однако снижение точности не должно ухудшать эффективность функционирования устройств релейной защиты. Поэтому необходим дифференцированный подход к расчетам допустимых нагрузок в зависимости от вида защиты и применяемой релейной аппаратуры.
В настоящей книге рассмотрен комплекс вопросов, связанных с расчетами допустимых нагрузок и выбором сечения жил контрольного кабеля в токовых цепях релейной защиты. Для обоснования принятых решений кратко рассмотрены основные методы расчета трансформаторов тока и дана их сравнительная оценка. Исследовано поведение релейной аппаратуры при искаженной форме кривой тока, вызванной насыщением магнитопровода трансформаторов тока. Такой комплексный подход позволил сформулировать расчетные условия для выбора нагрузок, а также определить критерии, ограничивающие предельную нагрузку на трансформаторы тока.
Изложенная в данной книге методика была обсуждена научно-технической общественностью и применяется на практике.
Разделы книги, содержащие описание новой методики, иллюстрированы примерами расчета сечений жил контрольного кабеля в токовых цепях релейной защиты разных типов. Приведен справочный материал по трансформаторам тока, частично заимствованный нз информационных материалов и частично полученный из типовых испытаний трансформаторов тока. Теоретические выкладки представлены в объеме, минимально необходимом для обоснования принципиальных положений методики расчетов. Более детальное изучение материалов может быть выполнено по источникам, на которые даются ссылки.
...