Разрядники трубчатые серии РТВ на напряжение от 10 до 110 кВ
Производитель
Завод Электротехнического оборудования, ЗАО (г. Великие Луки)
Назначение
Разрядники трубчатые серии РТВ предназначены для защиты от грозовых перенпряжений изоляции линий электропередач, и в совокупности с другими защитными средствами, для защиты изоляции электрооборудования (кроме вращающихся машин) станций и подстанций переменного тока частоты 50 Гц. Разрядники на номинальные напряжения до 35 кВ устанавливаются в сетях как с изолированной, так и с заземленной нейтралью, а на напряжение 110 кВ - с заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на “землю” не выше 1,4). Разрядник подключается параллельно защищаемому объекту.
Условия эксплуатации
Разрядники могут эксплуатироваться в условиях открытого воздуха при температуре от -45 до + 50°С. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. Относительная влажность воздуха при температуре +25° С до 100%.
Конструкция и работа
Конструктивно трубчатый разрядник представляет собой аппарат, состоящий из закрытого искрового промежутка, образованного двумя металлическими электродами внутри винипластовой трубы, на одном конце которой укреплен открытый металлический наконечник. Внешний искровой промежуток образован стальными стержневыми электродами, один из которых с помощью зажима присоединен к открытому наконечнику. Крепление разрядников осуществляется с помощью хомутов.
Защитное действие разрядника обусловлено тем, что при подходе волны перенапряжения внутренний и внешний искровые промежутки пробиваются раньше, чем волна перенапряжения достигнет опасного для изоляции оборудования значения. По пути пробоя начинает протекать ток промышленной частоты, и на искровых промежутках возникает электрическая дуга. Под воздействием высокой температуры дуги горящей на внутренних электродах, стенки винипластовой трубы, разлагаясь выделяют большое количество газов, создающих высокое давление. Газы, выходя через открытый наконечник создают интенсивное дутье, дуга гасится при переходе тока промышленной частоты через нулевое значение, при этом длительность горения дуги не превышает одного-двух периодов.
Фотографии, изображения
Техническая документация
Техническое описание трубчатых разрядников РТВ на напряжение от 10 до 110 кВ (220,0 KБ)
Руководство по эксплуатации разрадников трубчатых серии РТВ для защиты изоляции электрооборудования переменного тока (137,3 KБ)