ГОСТ 27307-2013. Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний

19 января 2015 г. в 15:24
ГОСТ 27307-2013. Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 27307-2013. Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний

Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр «Энергия» (АНО НТЦ «Энергия»).
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 5 ноября 2013 г. N 61-П).

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2014 г. N 216-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 27307-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г.
  • ВЗАМЕН ГОСТ 27307-87.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные устройства управления, предназначенные для работы в сетях переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора угольных и сланцевых шахт, опасных по газу (метану) или угольной пыли, для дистанционного управления электроприводами механизмов угледобывающих комплексов, и устанавливает технические требования и методы испытаний.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний.

ГОСТ 2933-93 1) Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний.

ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел.

ГОСТ 8865-93 Система электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация.

ГОСТ 11206-93 2) Контакторы электромагнитные низковольтные. Общие технические условия.

ГОСТ 12434-93 3) Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия.

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).

ГОСТ 14255-69 Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 22782.0-81 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 22782.5-78 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь». Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 22782.6-81 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Взрывобезопасная оболочка». Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 22782.7-81 Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида «е». Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 22929-78 Аппараты защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические условия.

ГОСТ 24719-81 4) Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 24754-2013 Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний.

Примечание:

1) В Российской Федерации действует ГОСТ 2933-83.

2) В Российской Федерации действует ГОСТ 11206-77.

3) В Российской Федерации действует ГОСТ 12434-83.

4) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51330.20-99.

Примечание — при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и ежемесячно издаваемым по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (отменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Ключевые слова: ГОСТ 27307-2013, устройства управления рудничные, устройства управления взрывозащищенные, устройства управления до 1140 В, ГОСТ 27307-2013 скачать.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: УЭРВ-1М-50 Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное

14000р. Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное УЭРВ предназначено для поддержания на заданном уровне параметров (давления, расхода, температуры, уровня раздела фаз и др.) различных технологических процессов на установках подготовки нефти, сборных пунктах, товарных парках, объектах внутри промыслового транспорта нефти и газа, насосных станциях. Состав изделия: — регулирующий клапан 25с48нж (Ду 50) — электрический исполнительный прямоходный механизм: МЭП-6300/63-25-llВТ4 Производитель Чебоксары Новый, с хранения, в упаковке, с документами.
Менеджер Валерий · "Элесан" · Сегодня · Россия · Пермский край
УЭРВ-1М-50 Устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное

ПРОДАМ: Узел отбора проб по Т-ММ-19-02

Предназначены для отбора проб нефтепродуктов (ЛВЖ, ГЖ), сжиженных газов и газожидкостных смесей с температурой от минус 40 град.С до плюс 450 град.С и давлением от 0,07МПа до 10МПа. Другое оборудование: металлоконструкции, затвор щитовой, Затвор плоский глубинный, Затвор лотковый, шандор, шибер, сальник набивной, сальник нажимной, опоры и подвески, блоки пружинные и катковые, закладные детали, фундаментные болты, змеевики и т. д.
Шамардин Александр · ООО "РЗМК" · 5 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Узел отбора проб по Т-ММ-19-02

ПРОДАМ: АБС-пластик Тегнорал-ОД

Трудногорючий, ПВ-0 по ГОСТ 28157-89, раскаленная проволока 960°С по ГОСТ 274483-87. Окрашенный по RAL, Pantone или образцу. Исполнение литьевое или экструзионное. Для изделий с повышенным требованием по горючести: ПВ-1, ПВ-0. Для электроники пожаробезопасных систем и корпусных элементов, а также изделий для внутрибытового пространства светотехнического, электротехнического назначения.
Куприна Елена · НПП Альтаир · Вчера · Россия · г Москва
Научно-производственное предприятие Альтаир, ООО

ПРОДАМ: ИП212-1В Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный

Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный ИП 212-1В соответствуют ТУ4371-138-12150638-2007 и предназначен для обнаружения задымления малой концентрации в закрытых помещениях, передачи сигнала “Пожар” по двухпроводной линии связи на приемно-контрольный пульт. Режим работы извещателя в дежурном режиме - непрерывный. Извещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Извещатель ИП212-1В-А (алюминиевый корпус). Клеммная колодка расположена внутри корпуса. У Извещателя ИП212-В-Н (корпус из нержавеющей стали) для удобства потребителей клеммная колодка расположена под отдельной крышкой. Принцип... оптико-электронный точечный Маркировка взрывозащиты...1ЕxdiaIIBT6 Х, маркировка “ia” относится к электрической схеме (кроме клеммной колодки), маркировка “d” относится к клеммной колодке, что позволяет подключать Извещатель к невзрывозащищённому приёмо-контрольному пульту, расположенному вне взрывоопасной зоны. Чувствительность, дБм... 0,05…0,20 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 от воды и пыли ... IP31/IP54. Модификации: ИП212-1В-А-К ИП212-1В-А-Т ИП212-1В-А-Б ИП212-1В-А-М ИП212-1В-А-БСЗ ИП212-1В-Н-К ИП212-1В-Н-Т ИП212-1В-Н-Б ИП212-1В-Н-М ИП212-1В-Н-БСЗ
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · 12 апреля · Россия · Ростовская обл
ИП212-1В Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный

ПРОДАМ: Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

Все электротехническое оборудование поставляется в полной готовности, пройдя монтаж, наладку и испытания в заводских условиях. Продукция компании отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности. Эталонное качество продукции завода подтверждается одобрением государственных надзорных органов, признанием экспертов и доверием наших заказчиков. Основная продукция: трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН , различной мощности и исполнения, как с одним , так и с двумя силовыми трансформаторами. Укомплектуем по вашему требованию. Доставим в любой регион! Пункт секционирования ПСС реклоузер Камера одностороннего обслуживания КСО, КРУН Пункт учета по высокой стороне ПКУ Ячейка карьерная ЯКНО. Установка прогрева бетона (ктпто-80) Камера (ксо,) шкафы (що-70) Ячейки (крун,якно) Трансформатор, тм, тмз, тмф, тмг (в наличии) А так же камера КСО, щкаф ЩО, ПКУ пункт учета, АПС реклоузер, КРУН, ЯКНО Короткие сроки поставки Система скидок Доставка
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.